Seite 4 von 6

Re: shelly pro 3em

Verfasst: Sa Jan 13, 2024 10:01 am
von okaegi
habe entsprechende Anfage für shelly gen1/ gen2 im shelly forum gestellt.
Gruss oliver
https://www.shelly-support.eu/forum/thr ... ten/#wcf34

Re: shelly pro 3em

Verfasst: Sa Jan 13, 2024 10:54 am
von derNeueDet
Bald kommt Gen3 von Shelly, wobei ich noch nichts gelesen habe, ob sich die API dann auch noch einmal ändert.

https://www.shelly.com/de/products/shop ... 0cae5f7f77

VG
Det

Re: shelly pro 3em

Verfasst: Sa Jan 13, 2024 11:12 am
von okaegi
Hat jemand ein gen2 shelly und kann die on off cmds testen
Zusätzlch intressiet mich welchen bereich die switch id haben kann ?
Gruss Oliver

Re: shelly pro 3em

Verfasst: Sa Jan 13, 2024 9:44 pm
von okaegi
der shelly pro 3em braucht einen addon damit er schalten kann. Ohne addon ist er nur für die Leistungsmessung.zu gebrauchen.
Der addon ist etwas speziell bitte mal mit installiertem addon diese http cmd absetzten und das Ergebniss hier posten,
Gruss

Code: Alles auswählen

http://10.x.x.x/Shelly
http://10.x.x.x/rpc/Shelly.GetStatus
Danke Gruss Oliver

Re: shelly pro 3em

Verfasst: So Jan 14, 2024 4:13 am
von Placebo2210
Anbei die Angefragten Daten, dachte eigentlich ich hätte diese schon ein paar Posts weiter vorne angeben.....
Fr Jan 12, 2024 1:52 pm

Ja das mit dem addon ist etwas seltsam, aber so macht man eben Geld ;-) weil man muss wieder etwas dazukaufen. Ohne "Schaltfunktion" ist er ja eigentlich wertlos, brauchst wieder ein extra Shelly dann um SG1 zu schalten..... Vorallem wir der Shelly ja extra für Wärmepumpen verkauft und du bekommst ihn ohne die 19%MwSt

http://192.168.188.230/rpc/Shelly.GetStatus

Code: Alles auswählen

{"ble":{},"cloud":{"connected":true},"em:0":{"id":0,"a_current":6.738,"a_voltage":232.5,"a_act_power":1116.7,"a_aprt_power":1565.8,"a_pf":0.71,"a_freq":50.0,"b_current":6.718,"b_voltage":232.9,"b_act_power":1023.4,"b_aprt_power":1564.6,"b_pf":0.65,"b_freq":50.0,"c_current":6.724,"c_voltage":234.1,"c_act_power":1059.0,"c_aprt_power":1572.8,"c_pf":0.67,"c_freq":50.0,"n_current":null,"total_current":20.180,"total_act_power":3199.120,"total_aprt_power":4703.128, "user_calibrated_phase":[]},"emdata:0":{"id":0,"a_total_act_energy":31117.50,"a_total_act_ret_energy":34.05,"b_total_act_energy":28319.39,"b_total_act_ret_energy":0.00,"c_total_act_energy":28700.35,"c_total_act_ret_energy":0.00,"total_act":88137.24, "total_act_ret":34.05},"eth":{"ip":"192.168.188.230"},"modbus":{},"mqtt":{"connected":false},"switch:100":{"id":100, "source":"SHC", "output":false,"temperature":{"tC":29.5, "tF":85.0}},"sys":{"mac":"3CE90E7037A8","restart_required":false,"time":"05:09","unixtime":1705205366,"uptime":122961,"ram_size":241068,"ram_free":98932,"fs_size":524288,"fs_free":184320,"cfg_rev":11,"kvs_rev":0,"schedule_rev":0,"webhook_rev":18,"available_updates":{},"reset_reason":1},"temperature:0":{"id": 0,"tC":49.5, "tF":121.1},"wifi":{"sta_ip":null,"status":"disconnected","ssid":null,"rssi":0},"ws":{"connected":false}}
Der " http://192.168.188.230/Shelly " zeigt bei mir nichts an

Re: shelly pro 3em

Verfasst: So Jan 14, 2024 10:35 am
von Placebo2210
@oliver, wenn ich was testen soll, lass es mich wissen
Ich versuche dann auszuführen was du mir sagst :-)

Re: shelly pro 3em

Verfasst: So Jan 14, 2024 12:10 pm
von okaegi
So hier ist der Pr für openwb 1.9 und openwb 2.0
https://github.com/snaptec/openWB/pull/2810
Nachdem der PR drin ist, bitte nightly runterladen und testen.
Der shelly 3pro em ist speziell:

Shelly gen 2 verwenden andere on / off http cmds als gen1. Die sind nun angepasst.
Shelly pro 3em ist noch etwas speziell er kann auf drei verschiedenen Kanälen die Leistung zurückliefen und es kann noch ein optionales add on verbaut werden, damit er schalten kann. Den Shelly pro 3em sollte so erfasst werden.

fall a) Nur Leistungsmessung
Unter separater Leistungsmessung dann dort Meter Auswahl den jeweiligen Kanal erfassen.
Auswahl: Meter summiert oder Meter 2 bis 4 das entspricht -> Summe aller Leistung pro Phase oder Leistung A,B, C alleine

fall b) Leistungsmessung und Schalten (geht nur mit shelly addon zum schalten )
Shelly im gleichen Gerät zweimal erfassen. Einmal als separate Leistungsmessung wie im fall a und im oberen Teil der Gerätdefinition. Der switch hat fest die ID 100. Dort ist dann Kanal- / Meter-Auswahl im oberen Teil der Gerätedefinition irrelevant.
Bitte nach merge von pr Bescheid sagen ob es funzt.
Gruss Oliver

Re: shelly pro 3em

Verfasst: So Jan 14, 2024 6:55 pm
von Placebo2210
Danke Oliver, klingt gut
In welchem Abstand wird die Nightly geupdated?
Sprich wann soll ich auf diese updaten und die PR nach Fall B testen?

Re: shelly pro 3em

Verfasst: So Jan 14, 2024 7:39 pm
von okaegi
Musst auf den link klicken, wenn dort violet merged erscheint, dann kannst du die nigjtly updaten.
Gruss Oliver

Re: shelly pro 3em

Verfasst: Mo Jan 15, 2024 7:21 am
von Placebo2210
Okay, danke. Also schau ich da von zeit zu Zeit rein und werde dann nach dem merge updaten. Danke soweit schonmal.
Grüße