Seite 4 von 5
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Di Jun 18, 2024 4:55 pm
von Phil1992
Ja, funktioniert jetzt wirklich einwandfrei.
Dongle Modell: SDongleA-05
Software Version vom Dongle: V200R022C10SPC114
Funktionierte unter der Ersten 2.1.4 Beta schon einwandfrei und jetzt mit der offizielle Release der 2.1.4 ebenfalls.
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Fr Dez 20, 2024 5:40 pm
von Meth
Gibt es schon Unterstützung für die Emma 02 von huawei?
Oder ein worksround ?
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Fr Dez 20, 2024 6:09 pm
von sebastian95
Hallo Meth,
wenn du eine hast probiere mal Modbus ID 0 für den Zähler(Emma) und 1 für den WR
in den Einstellungen der Emma muss ModbusTCP aktiviert werden und TLS ausgeschaltet werden. Ist untern den Kommunikationseinstellungen.
Die IP der OpenWB muss auch eingetragen werden. es geht auch nur eine Client Verbindung.
so wie es aussieht passen aber auch zusätzlich die Register für den EVU Zähler nicht.
Register für die Wechselrichter sind gleich. Akku auch.
das muss dann angepasst werden. evtl. auch als neues Gerät.
Ich habe keine Emma deswegen kann ich es nicht testen.
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Fr Dez 20, 2024 6:12 pm
von Meth
Danke für die Antwort.
Ist die Anjage von meinem bruder .
Werde ich mal testen
Er hat 2 wechselrichter muss ich dem 2ten dann einen anderen id geben?
Ich berichte
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Fr Dez 20, 2024 6:18 pm
von sebastian95
Hi,
theoretisch die 2.
mal mit den IDS spielen.
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Fr Dez 20, 2024 6:22 pm
von Meth
Ich teste das mal
Ich hätte hier was gefunden für ggf die Implementierung der emma als Modul
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Do Dez 26, 2024 7:40 am
von Meth
sebastian95 hat geschrieben: ↑Fr Dez 20, 2024 6:09 pm
Hallo Meth,
wenn du eine hast probiere mal Modbus ID 0 für den Zähler(Emma) und 1 für den WR
in den Einstellungen der Emma muss ModbusTCP aktiviert werden und TLS ausgeschaltet werden. Ist untern den Kommunikationseinstellungen.
Die IP der OpenWB muss auch eingetragen werden. es geht auch nur eine Client Verbindung.
so wie es aussieht passen aber auch zusätzlich die Register für den EVU Zähler nicht.
Register für die Wechselrichter sind gleich. Akku auch.
das muss dann angepasst werden. evtl. auch als neues Gerät.
Ich habe keine Emma deswegen kann ich es nicht testen.
Leider kann man keine ID`s kleiner 1 eingeben
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Do Dez 26, 2024 1:52 pm
von sebastian95
Hi,
kommt denn was vom Wechselrichter mit ID 1 ?
und bat mit ID 1?
Im Code ist dies nicht beschränkt, ist leider in der GUI beschränkt das die ID größer gleich 1 sein muss.
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Fr Dez 27, 2024 8:58 am
von Meth
Ich frage das nun per NodeRed direkt an der EMMA ab und übergebe es per MQTT an die Openwb
Ist einfacher
Re: Huawei Smartlogger
Verfasst: Fr Dez 27, 2024 10:02 am
von sebastian95
Hi Meth,
oder so,
kannst du die register bitte dazu schreiben, damit ich den Code anpassen kann ?
VG
Sebastian