Seite 32 von 42
					
				Re: MQTT
				Verfasst: Mi Nov 02, 2022 7:08 am
				von Gero
				Ich hab' das mal auf meiner gekauften openWB nachgestellt (LP1 SoC-Modul auf MQTT gestellt):
Wenn ich den Flow starte (msg.payload ist Number), kommt das so an:
 
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: Mi Nov 02, 2022 9:37 pm
				von rak
				Gero hat geschrieben: Mi Nov 02, 2022 7:08 am
Ich hab' das mal auf meiner gekauften openWB nachgestellt (LP1 SoC-Modul auf MQTT gestellt):
 
OK, was heisst "LP1 SoC-Modul auf MQTT gestellt"? Damit kann ich nichts anfangen. Das ist es wahrscheinlich. 
Klar ... das wars. Ich bin ja so .... ARG?!?!. Geht jetzt.
 
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: So Dez 18, 2022 9:20 am
				von Johny
				Hallo,
ich habe ein Problem mit dem SoC bei der openWB. Ich setzte den SoC per FHEM. In der GUI ändert sich auch der Parameter (manuell mit Berechnung oder auch MQTT). Wenn ich allerdings das GUI neu lade ist SoC wieder so, wie ich es mal manuell eingestellt hatte. Unter MQTT Explorer ist der Parameter manualSoC angegeben. Diesen kann ich auch per FHEM ansprechen, er ändert sich dann im MQTT Explorer aber nicht in der manuellen Eingabe.
Warum ändert sich das SoC beim Laden der GUI? Kann man irgendwie die manuelle Eingabe ansprechen? Hat jemand eine Idee wie man das Problem lösen kann?
Vielen Dank!
Gruß, Johny
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: So Dez 18, 2022 10:51 am
				von philipp123
				Welches SOC-Modul nutzt du denn im LP und mit welchem Pfad schreibst du den SOC?
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: So Dez 18, 2022 11:27 am
				von Johny
				Hallo Phillip,
Modul: Manuell + Berechnung (MQTT habe ich auch probiert)
Pfad: openWB/lp/1/%Soc bzw. openWB/lp/1/manualSoc
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: So Dez 18, 2022 12:10 pm
				von philipp123
				Johny hat geschrieben: So Dez 18, 2022 11:27 am
Hallo Phillip,
Modul: Manuell + Berechnung (MQTT habe ich auch probiert)
Pfad: openWB/lp/1/%Soc bzw. openWB/lp/1/manualSoc
 
Da fehlt ein Set im Pfad.
viewtopic.php?f=12&t=3145 
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: So Dez 18, 2022 12:30 pm
				von Johny
				Ok, danke für den Hinweis. Ich habe es wie folgt in FHEM geändert:
attr lp1 publishSet_SoC openWB/set/lp/1/%Soc
Es ist jetzt so, dass der SoC in der GUI kurz auf den neuen Wert springt und nach ein paar Sekunden wieder der alte angezeigt wird. Muss ich in der openWB noch etwas verändern?
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: So Dez 18, 2022 12:49 pm
				von rleidner
				Wenn der SOC von FHEM kommt sollte der Modul MQTT sein.
Als Manuell und Berechnung wird er von 2 Instanzen gepflegt, ...
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: So Dez 18, 2022 12:52 pm
				von Johny
				Super, das hat funktioniert!
Wir im Modus MQTT auch berechnet?
			 
			
					
				Re: MQTT
				Verfasst: So Dez 18, 2022 1:10 pm
				von philipp123
				Johny hat geschrieben: So Dez 18, 2022 12:52 pm
Super, das hat funktioniert!
Wir im Modus MQTT auch berechnet?
 
Nein, wird es nicht. Wenn du aber nicht regelmäßig einen SOC vom Fahrzeug bekommst müsste Manuell + Berechnung mit openWB/set/lp/1/manualSoc funktionieren. Du musst dann halt in FHEM verhindern, dass er ständig schickt sondern nur dann, wenn auch wirklich ein aktueller Wert vom Auto kommt.