Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Verfasst: Fr Apr 15, 2022 9:16 am
Da es ja keinen eingenen "neutralen" 1/3-Phasen-Umschaltungsthread gibt häng ich mich mal hier rein:
Beim Umschalten von 1phasig auf 3phasig bleibt der Stromwert der 1phasigen Ladung zu Beginn der 3phasigen Ladung noch bestehen. Die Box regelt dann sofort runter, das passt sonst alles. Nur warum startet die Box den Ladevorgang bei 3phasig dann nicht direkt entweder mit dem Minimalstrom wie beim fixen 3phasigen laden (9A sind eingestellt) oder mit dem neuen berechneten Strom - sondern "volle" Pulle?
Screenshot: System: 1.9.244 (stable)
Lade-Log:
PV-Log:
Beim Umschalten von 1phasig auf 3phasig bleibt der Stromwert der 1phasigen Ladung zu Beginn der 3phasigen Ladung noch bestehen. Die Box regelt dann sofort runter, das passt sonst alles. Nur warum startet die Box den Ladevorgang bei 3phasig dann nicht direkt entweder mit dem Minimalstrom wie beim fixen 3phasigen laden (9A sind eingestellt) oder mit dem neuen berechneten Strom - sondern "volle" Pulle?
Screenshot: System: 1.9.244 (stable)
Lade-Log:
Code: Alles auswählen
2022-04-15 10:56:17: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 11 Ampere (LV0)
2022-04-15 10:56:07: LP2, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-04-15 10:56:07: LP1, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 12 Ampere (LV0)
2022-04-15 10:56:02: LP1, Ladung gestartet. (LV0)
2022-04-15 10:55:42: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2022-04-15 10:55:37: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-04-15 10:54:26: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
2022-04-15 10:54:16: alle Ladepunkte, Lademodus NurPV. Ladung geändert auf 32 Ampere (LV0)
Code: Alles auswählen
2022-04-15 10:56:26: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-15 10:56:26: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-15 10:56:26: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-15 10:56:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-15 10:56:17: Uberschuss (-203) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 11 (LV0)
2022-04-15 10:56:16: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-15 10:56:16: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-15 10:56:16: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-15 10:56:16: Alte Anzahl genutzter Phasen= 3 (LV0)
2022-04-15 10:56:07: Uberschuss (-13444) geringer als herunterschaltschwelle (0), neuer Ladestromwert: 12 (LV0)
2022-04-15 10:56:06: Schaltschwelle: 690, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-15 10:56:06: Gesamt Anzahl Phasen= 3 (LV0)
2022-04-15 10:56:06: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 3 (LV0)
2022-04-15 10:56:06: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-15 10:55:37: Überschuss (512) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 32 (LV0)
2022-04-15 10:55:37: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-15 10:55:37: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-15 10:55:37: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-15 10:55:37: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-15 10:54:26: Überschuss (528) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 32 (LV0)
2022-04-15 10:54:26: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-15 10:54:26: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-15 10:54:26: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-15 10:54:26: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-15 10:54:16: Überschuss (1004) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 32 (LV0)
2022-04-15 10:54:16: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-15 10:54:16: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-04-15 10:54:16: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 1 (LV0)
2022-04-15 10:54:16: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-04-15 10:54:06: Überschuss (575) ist größer als Schaltschwelle (230), neuer Ladestromwert: 32 (LV0)
2022-04-15 10:54:06: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-04-15 10:54:06: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)