go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Hallo zusammen,
habe auch die Dateien für die Umschaltung ausgetauscht/eingefügt, aber Ich habe mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Probeleme:
- die Umschaltung von 3-phasig auf 1-phasig funktioniert nicht wirklich.
- er startet nicht mit 1-phasig (wie auf der Einstellungsseite von openWB beschrieben, sondern liegt direkt mit 3-phasig los. Wenn dann nicht genug PV Überschuss vorhanden ist, schaltet er dann wohl direkt wieder ab?!
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
und auch wenn ich manuell auf 1-phasig im PV Modus stelle, lädt er trotzdem mit 3 phasig!
Kann ich nicht manuell auf eine Phase in openWB begrenzen? (per App geht das ja)
Wobei das ja eigentlich irrelevant ist, wenn die Phasenumschaltung funktionieren würde.
habe auch die Dateien für die Umschaltung ausgetauscht/eingefügt, aber Ich habe mindestens ein, wenn nicht sogar 2 Probeleme:
- die Umschaltung von 3-phasig auf 1-phasig funktioniert nicht wirklich.
- er startet nicht mit 1-phasig (wie auf der Einstellungsseite von openWB beschrieben, sondern liegt direkt mit 3-phasig los. Wenn dann nicht genug PV Überschuss vorhanden ist, schaltet er dann wohl direkt wieder ab?!
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
und auch wenn ich manuell auf 1-phasig im PV Modus stelle, lädt er trotzdem mit 3 phasig!
Kann ich nicht manuell auf eine Phase in openWB begrenzen? (per App geht das ja)
Wobei das ja eigentlich irrelevant ist, wenn die Phasenumschaltung funktionieren würde.
-
- Beiträge: 14
- Registriert: Do Sep 16, 2021 7:41 pm
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Hallo,
Mein Problem: Das Laden im "Nur PV" Modus startet nicht! Details:
* OpenWB Stable 1.9.271
* Datei u1p3pgoe.py hinzugefügt und u1p3pcheck.sh in /var/www/html/openWB/runs ausgetauscht. Beide auf chmod 755 gesetzt.
* In den Einstellungen/Allgemein die automatische Phasenumsschaltung ein und bei "Nur PV Laden" auf Einphasig geschaltet.
* Einstellungen für PV Laden: Einschaltschwelle 100, Einschaltverzögerung 180, Abschaltschwelle 2000, Abschaltverzögerung 240.
Problem wie gesagt: Das Laden startet nie obwohl für einen längeren Zeitraum mehr als 300 W in Netz exportiert werden.
Meldungen im Log:
Debug Log:
und NUR PV Log:
Was kann hier falsch sein?
Danke // Tom
Mein Problem: Das Laden im "Nur PV" Modus startet nicht! Details:
* OpenWB Stable 1.9.271
* Datei u1p3pgoe.py hinzugefügt und u1p3pcheck.sh in /var/www/html/openWB/runs ausgetauscht. Beide auf chmod 755 gesetzt.
* In den Einstellungen/Allgemein die automatische Phasenumsschaltung ein und bei "Nur PV Laden" auf Einphasig geschaltet.
* Einstellungen für PV Laden: Einschaltschwelle 100, Einschaltverzögerung 180, Abschaltschwelle 2000, Abschaltverzögerung 240.
Problem wie gesagt: Das Laden startet nie obwohl für einen längeren Zeitraum mehr als 300 W in Netz exportiert werden.
Meldungen im Log:
Debug Log:
Code: Alles auswählen
2022-08-09 10:23:53: PID: 3672: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:23:53: PID: 3672: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-08-09 10:23:53: PID: 3672: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:23:29: PID: 748: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-09 10:22:20: PID: 23079: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:22:20: PID: 23079: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-09 10:22:20: PID: 23079: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:22:10: PID: 21650: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:22:10: PID: 21650: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-09 10:22:10: PID: 21650: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:22:03: PID: 20242: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:22:03: PID: 20242: **** FATAL Regulation loop needs 12 seconds (LV0)
2022-08-09 10:22:03: PID: 20242: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:21:49: PID: 18782: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-09 10:21:10: PID: 13057: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:21:10: PID: 13057: **** FATAL Regulation loop needs 9 seconds (LV0)
2022-08-09 10:21:10: PID: 13057: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:21:03: PID: 11630: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:21:03: PID: 11630: **** FATAL Regulation loop needs 11 seconds (LV0)
2022-08-09 10:21:03: PID: 11630: **** FATAL ********************************* (LV0)
2022-08-09 10:20:10: PID: 4167: **** WARNING **** Regulation loop needs 8 seconds (LV0)
2022-08-09 10:20:05: PID: 4166: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
Code: Alles auswählen
2022-08-09 10:24:17: PID: 7944: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-08-09 10:24:16: PID: 7944: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-08-09 10:24:16: PID: 7944: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-08-09 10:24:16: PID: 7944: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-08-09 10:24:16: PID: 7944: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-08-09 10:24:09: PID: 6513: Keine Ladung aktiv (LV0)
2022-08-09 10:24:09: PID: 6513: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0)
2022-08-09 10:24:09: PID: 6513: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)
2022-08-09 10:24:09: PID: 6513: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0)
2022-08-09 10:24:09: PID: 6513: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0)
2022-08-09 10:24:00: PID: 5114: Keine Ladung aktiv (LV0)
Danke // Tom
-
- Beiträge: 14
- Registriert: Do Sep 16, 2021 7:41 pm
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Habe nun Debug Log aktiviert und sehe das im Debug Log und Nur PV Log -- kann da jemand einen Fehler ablesen?
sowie:
Code: Alles auswählen
2022-08-09 11:23:56: PID: 9703: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
set-currents: setze ladung auf 6A
2022-08-09 11:23:56: PID: 9703: uberschuss 588 wattbezug -588 ladestatus 1 llsoll 0 pvwatt -2460 mindestuberschussphasen 100 wattkombiniert 588 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:56: PID: 9703: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:55: PID: 9703: Timing Umschaltung: 480 / 480 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-08-09 11:23:55: PID: 9703: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2022-08-09 11:23:55: PID: 9703: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:54: PID: 9703: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:54: PID: 9703: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:54: PID: 9703: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:53: PID: 9703: EVU 1:V/3A 2: V/8A 3: V/-7A (LV1) at 1302 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:53: PID: 9703: lla3 0 llv3 233 llas13 llas23 soclp1 88 soclp2 (LV1) at 1301 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:53: PID: 9703: lla2 0 llv2 229 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 3376 wattbezug -588 uberschuss 588 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:53: PID: 9703: lla1 0 llv1 230 llas11 llas21 mindestuberschuss 100 abschaltuberschuss 2000 lademodus 2 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:53: PID: 9703: pv1watt -2460 pv2watt pvwatt -2460 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:53: PID: 9703: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:53: PID: 9703: speicherleistung 0 speichersoc 0 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2022-08-09 11:23:51: PID: 9703: **** Regulation loop start **** (LV1) at 70 main /var/www/html/openWB/regel.sh
Code: Alles auswählen
2022-08-09 11:23:56: PID: 9703: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:23:56: PID: 9703: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 573 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:56: PID: 9703: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 534 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:56: PID: 9703: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:56: PID: 9703: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:52: PID: 9894: PVkWh: 24031235.0 (LV1) at 13 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:23:52: PID: 9894: PVWatt: -2460 (LV1) at 10 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:23:46: PID: 8315: llalt: 0A minimalapv: 6A (LV2) at 143 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:23:46: PID: 8315: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:23:46: PID: 8315: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 573 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:46: PID: 8315: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 534 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:46: PID: 8315: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:46: PID: 8315: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:23:41: PID: 8452: PVkWh: 24031227.0 (LV1) at 13 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:23:41: PID: 8452: PVWatt: -2460 (LV1) at 10 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:23:37: PID: 6887: llalt: 0A minimalapv: 6A (LV2) at 143 nurpvlademodus nurpv.sh
-
- Beiträge: 14
- Registriert: Do Sep 16, 2021 7:41 pm
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Bin nun etwas weiter gekommen ... der Überschuss ist immer hoch genug -- er wartet die Einschaltverzögerung ab -- sobald diese erreicht ist versucht er die Ladung zu starten ... geht aber irgendwie nicht:
Code: Alles auswählen
2022-08-09 11:42:36: PID: 21485: Einschaltverzögerung aktiv, Aktuell: 170, Ziel: 180 (LV0) at 109 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:42:42: PID: 23096: PVWatt: -2551 (LV1) at 10 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:42:42: PID: 23096: PVkWh: 24032016.0 (LV1) at 13 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:42:46: PID: 22958: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:42:46: PID: 22958: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:42:46: PID: 22958: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 534 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:42:46: PID: 22958: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 573 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:42:46: PID: 22958: Überschuss 1084 ist größer als nötiger Überschuss, Wert: 100 (LV0) at 106 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:42:46: PID: 22958: Einschaltverzögerung erreicht, Aktuell: 180, Ziel: 180 (LV0) at 116 nurpvlademodus nurpv.sh
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! HIER !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2022-08-09 11:42:48: PID: 22958: starte Ladung (LV0) at 119 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:42:48: PID: 22958: setzte Soctimer hoch zum Abfragen des aktuellen SoC (LV0) at 131 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:42:52: PID: 24590: PVWatt: -2548 (LV1) at 10 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:42:52: PID: 24590: PVkWh: 24032024.0 (LV1) at 13 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:42:56: PID: 24371: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:42:56: PID: 24371: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:42:56: PID: 24371: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 534 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:42:56: PID: 24371: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 573 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:42:56: PID: 24371: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:43:02: PID: 26124: PVWatt: -2549 (LV1) at 10 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:43:02: PID: 26124: PVkWh: 24032026.0 (LV1) at 13 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:43:05: PID: 25878: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:43:06: PID: 25878: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:43:06: PID: 25878: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 534 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:43:06: PID: 25878: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 573 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:43:06: PID: 25878: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:43:12: PID: 28385: PVWatt: -2549 (LV1) at 10 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:43:12: PID: 28385: PVkWh: 24032034.0 (LV1) at 13 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:43:16: PID: 28256: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:43:16: PID: 28256: LP1 Anzahl Phasen während keiner Ladung= 0 (LV0) at 472 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:43:16: PID: 28256: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 534 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:43:16: PID: 28256: Schaltschwelle: 230, zum runterregeln: 0 (LV0) at 573 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2022-08-09 11:43:16: PID: 28256: Keine Ladung aktiv (LV0) at 142 nurpvlademodus nurpv.sh
2022-08-09 11:43:22: PID: 29868: PVWatt: -2546 (LV1) at 10 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:43:22: PID: 29868: PVkWh: 24032042.0 (LV1) at 13 main modules/wr_mqtt/main.sh
2022-08-09 11:43:26: PID: 29729: Alte Anzahl genutzter Phasen= 1 (LV0) at 439 main /var/www/html/openWB/
-
- Beiträge: 14
- Registriert: Do Sep 16, 2021 7:41 pm
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Ok, FYI: Habe nun einen Downgrade gemacht auf 1.9.248 -- meiner alten, immer schon laufenden Version.
Hier geht startet nun auch das PV Laden wieder richtig.
Dann die beiden Dateien ausgetauscht, also u1p3pcheck.sh und u1p3pgoe.py und die 1/3 Phasenumschaltung geht auch.
Danke für Eure Mühe die ihr die Phasenumschaltung für den Go-E entwickelt habt.
Im Prinzip muss ich sagen das ich mit openWB immer weniger zufrieden bin. Ich hätte kein Problem mit der Mischung aus Bash code und Python etc. Aber viele Dinge sind nicht nachvollziehbar, die Logmeldungen sind undurchsichtig, die ramdisk/xxxx Variablen haben namen die oft nicht auf den Inhalt rückschließen lassen etc. etc. In Zukunft werde ich mich hüten ein Update zu machen .... Die PV Ladung konnte ich nur mit 1.9.248 wieder zum Laufen bringen. Mit allen (stable, beta, nightly) versionen hat es einfach nicht geklappt! Keine Ahnung warum!
Tom
Hier geht startet nun auch das PV Laden wieder richtig.
Dann die beiden Dateien ausgetauscht, also u1p3pcheck.sh und u1p3pgoe.py und die 1/3 Phasenumschaltung geht auch.
Danke für Eure Mühe die ihr die Phasenumschaltung für den Go-E entwickelt habt.
Im Prinzip muss ich sagen das ich mit openWB immer weniger zufrieden bin. Ich hätte kein Problem mit der Mischung aus Bash code und Python etc. Aber viele Dinge sind nicht nachvollziehbar, die Logmeldungen sind undurchsichtig, die ramdisk/xxxx Variablen haben namen die oft nicht auf den Inhalt rückschließen lassen etc. etc. In Zukunft werde ich mich hüten ein Update zu machen .... Die PV Ladung konnte ich nur mit 1.9.248 wieder zum Laufen bringen. Mit allen (stable, beta, nightly) versionen hat es einfach nicht geklappt! Keine Ahnung warum!
Tom
-
- Beiträge: 7747
- Registriert: Mo Okt 08, 2018 4:51 pm
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 31 times
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Die, nenne ich sie - Strukturschwächen -, der 1.9-er sind für zukünftige Anforderungen ein Problem.TomLeitner hat geschrieben: ↑Di Aug 09, 2022 12:23 pm Im Prinzip muss ich sagen das ich mit openWB immer weniger zufrieden bin. Ich hätte kein Problem mit der Mischung aus Bash code und Python etc. Aber viele Dinge sind nicht nachvollziehbar, die Logmeldungen sind undurchsichtig, die ramdisk/xxxx Variablen haben namen die oft nicht auf den Inhalt rückschließen lassen etc. etc. In Zukunft werde ich mich hüten ein Update zu machen .... Die PV Ladung konnte ich nur mit 1.9.248 wieder zum Laufen bringen. Mit allen (stable, beta, nightly) versionen hat es einfach nicht geklappt! Keine Ahnung warum!
Deshalb wird mit Hochdruck am rewrite gearbeitet viewtopic.php?f=3&t=5423
Das wuppt schon ganz gut und bietet massig Optionen für die Zukunft.
-
- Beiträge: 14
- Registriert: Do Sep 16, 2021 7:41 pm
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Danke, Ja sowas hab ich mir gedacht -- hatte mich heute aus Frust schon 2 Stunden mit EVCC gespielt -- um dann wieder zu openWB zurück zu kommen aus Zeitmangel -- weil prinzipiell gehts ja ...aiole hat geschrieben: ↑Di Aug 09, 2022 12:59 pm Die, nenne ich sie - Strukturschwächen -, der 1.9-er sind für zukünftige Anforderungen ein Problem.
Deshalb wird mit Hochdruck am rewrite gearbeitet viewtopic.php?f=3&t=5423
Das wuppt schon ganz gut und bietet massig Optionen für die Zukunft.
Ich hoffe stark das die 2.0er Version verspricht was sie hält ...
-
- Beiträge: 1034
- Registriert: Mi Jul 21, 2021 3:00 pm
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Wobei auch die 2.0 erstmal keine Phasenumschaltung beim go-e unterstützen wird und offiziell nie.TomLeitner hat geschrieben: ↑Di Aug 09, 2022 1:54 pm Danke, Ja sowas hab ich mir gedacht -- hatte mich heute aus Frust schon 2 Stunden mit EVCC gespielt -- um dann wieder zu openWB zurück zu kommen aus Zeitmangel -- weil prinzipiell gehts ja ...
Ich hoffe stark das die 2.0er Version verspricht was sie hält ...
LP1: openWB series2 custom mit Phasenumschaltung
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
EQB 250 BJ 2023, SOC mit Mercedes ME über Home Assistant
EVU mit Tasmato-Lesekopf auf SmartMeter
9 x Smarthome mit Shellys
-
- Beiträge: 14
- Registriert: Do Sep 16, 2021 7:41 pm
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Ist mir klar ... ich hoffe aber dass man den aktuellen Code zur Phasenumschaltung auch auf 2.0 portieren können wird ...philipp123 hat geschrieben: ↑Di Aug 09, 2022 3:16 pmWobei auch die 2.0 erstmal keine Phasenumschaltung beim go-e unterstützen wird und offiziell nie.TomLeitner hat geschrieben: ↑Di Aug 09, 2022 1:54 pm Danke, Ja sowas hab ich mir gedacht -- hatte mich heute aus Frust schon 2 Stunden mit EVCC gespielt -- um dann wieder zu openWB zurück zu kommen aus Zeitmangel -- weil prinzipiell gehts ja ...
Ich hoffe stark das die 2.0er Version verspricht was sie hält ...
Re: go-eCharger mit 1-/3-Phasen Umschaltung
Ja das stimmt, sie verkaufen jetzt auch einen "Gemini" - ist das jetzt ein Version4 Gerät oder immer noch Hardwareversion 3 mit Facelift und OCPP Update - weis das wer!?TeutoRockA hat geschrieben: ↑Mi Mai 25, 2022 6:04 am Seit gestern hat Go-E OCPP
91C058CA-CDA3-422B-BE2B-58E56B7F9A86.jpeg
PS: ich frage wegen der (möglichen) Auswirkungen auf die beiden berühmten Dateien zur Umschaltung 1p3p