Re: Rückmeldung Beta 1.74
Verfasst: Di Mai 19, 2020 9:57 am
Ja unter Status das Mqtt.log
Dann bin ich auf die Hauptseite gewechselt. Erst sind die Werte der Regler korrekt auf die eingestellten Werte gesprungen. Dann aber sofort LP1 auf 10A und LP2 auf 16A.Message: 52
2020-05-19 12:05:14 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/8/energyToCharge
Message: 19
2020-05-19 12:05:14 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/8/current
Message: 52
2020-05-19 12:05:13 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/7/energyToCharge
Message: 19
2020-05-19 12:05:13 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/7/current
Message: 52
2020-05-19 12:05:13 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/6/energyToCharge
Message: 19
2020-05-19 12:05:13 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/6/current
Message: 52
2020-05-19 12:05:12 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/5/energyToCharge
Message: 19
2020-05-19 12:05:12 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/5/current
Message: 52
2020-05-19 12:05:12 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/4/energyToCharge
Message: 19
2020-05-19 12:05:12 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/4/current
Message: 52
2020-05-19 12:05:12 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/3/energyToCharge
Message: 19
2020-05-19 12:05:11 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/3/current
Message: 100
2020-05-19 12:05:11 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/socToChargeTo
Message: 16
2020-05-19 12:05:11 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/energyToCharge
Message: 0
2020-05-19 12:05:11 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/chargeLimitation
Message: 18
2020-05-19 12:05:11 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/2/current
Message: 100
2020-05-19 12:05:11 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo
Message: 10
2020-05-19 12:05:10 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/energyToCharge
Message: 0
2020-05-19 12:05:10 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/chargeLimitation
Message: 22
2020-05-19 12:05:10 Topic: openWB/config/set/sofort/lp/1/current
Message: 8
2020-05-19 12:05:10 Topic: openWB/config/set/global/minEVSECurrentAllowed
Jetzt ist die OWB nicht mehr erreichbar, regelt aber immer noch.
Code: Alles auswählen
~$ ping openwb | nl
1 PING openwb.fritz.box (192.168.1.59) 56(84) Bytes Daten.
2 From myhost.fritz.box (192.168.1.43) icmp_seq=1 Zielhost nicht erreichbar
3 From myhost.fritz.box (192.168.1.43) icmp_seq=2 Zielhost nicht erreichbar
4 From myhost.fritz.box (192.168.1.43) icmp_seq=3 Zielhost nicht erreichbar
5 From myhost.fritz.box (192.168.1.43) icmp_seq=4 Zielhost nicht erreichbar
6 From myhost.fritz.box (192.168.1.43) icmp_seq=5 Zielhost nicht erreichbar
7 From myhost.fritz.box (192.168.1.43) icmp_seq=6 Zielhost nicht erreichbar
Genau das selbe Problem gibts auch unter Übergreifende Ladeeinstellungen.
Nun auch gefixt.Genau das selbe Problem gibts auch unter Übergreifende Ladeeinstellungen.
Dort sieht man auch den eingestellten Wert nicht.
Jein, der Slider geht bis 32A, laden kannst du aber dennoch nur bis maximal 16Ein weiteres Problem das mir aufgefallen ist:
Ich habe unter Übergreifende Ladeeinstellungen 16A eingegeben und kann aber auf der Hauptseite trotzdem bis zu 32A über die Schieberegler einstellen. Ist das Absicht?
Das hängt von den gewählten PV /EVU Modulen ab. Kein direktes Problem der Beta. Welche werden genutzt?aber wenn ich auf Logging Tagesansicht gehe, dann ist bei jedem Tag alles auf 0 bis auf die Leistung der Ladepunkte. Also der Hausverbraucht und der Bezug sind durchgehend 0.