Hmm ist das rosa oder pinkige Kurve der Thor ?
Hier mal ein paar Infos zu deinem log:
Wenn die Einschaltbedigung erreicht wird, wird elwa on aufgerufen
Dann werden folgende Werte ausgegeben
10/07/2020, 16:03:50 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 3544 try to connect (modbus)
10/07/2020, 16:03:50 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 0 Status 0
ueberschuss wie unten definiert
In der zweite Zeile werden Daten vom Modbus ausgelesen.
Akt Leistung ist aktuelle Leistung vom Heizstab
Status (nach Handbuch)
0….. Aus
1-8… Gerätestart
9… Betrieb
>=200 Fehlerzustände Leistungsteil
D.h. der Heistab ist aus um 16:03
Die elwa watt prozedur wird alle 20 Sekunden aufgerufen, ab und an wird ein Aufruf gelogt.
10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 588 Akt Leistung 200 Status 9
Das heist nun liegt überschuss von 588 Watt an , der Heizstab verbraucht gerade 200 watt und läuft (status =9)
10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Neu Leistung 588 pvmodus 1 modbuswrite 1
Sofern pvmodus = 1 ist (wird in on.py gesetzt) wird der ueberschuss in das Register 1000 vom Heizstab übertragen.
Das wird auch durch Modbuswrite = 1 angezeigt.
10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 device written by modbus
Der erfolgreiche modbuswrite wird hier angezeigt.
Wenn die Ausschaltbedigung erreicht ist, wird die off.py aufgerufen.
10/07/2020, 16:08:51 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 589 try to connect (modbus)
10/07/2020, 16:08:51 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 317 Status 9
Hier wird der Heistab nur ausgelesen wie im on.py) und die pvmodus auf 0 gesetzt. Dann wird in der watt.py
der aktuelle Ueberschuss nicht mehr übertragen. Hier hat es noch eine Supportmeldung zum Thor, kann das bei dir der Fall sein:
Bitte überprüfe mal folgendes:
Stimmt der protokollierte Überschuss mit openwb anzeige ?
Hat es innerhalb vom acthor ein log wie hier beschrieben ?
Gruss Oliver
Definition Ueberschuss
Einspeisung ins Netz ist negativ, Bezug ist positiv (Wattbezug)
Speichentladung ist negativ, Speicherladung ist positv (Speicherladung)
Berechnung ohne Speicher:
Ueberschuss = Wattbezug *-1
Mit Speicher:
Ueberschuss =( Wattbezug *-1) + (Speicherladung)