Seite 5 von 7

Re: EVU Kit

Verfasst: So Jul 12, 2020 9:41 am
von openWB
Wo war das der Fall?
Sollte der Support nicht darauf hingewiesen haben gibts die Standalone aufs Haus, das kann ich mir nämlich nicht vorstellen.
Bitte Ticketnummer und/oder Emailverlauf an info@openwb.de senden.

Re: EVU Kit

Verfasst: So Jul 12, 2020 10:47 am
von Rafael
Hab die Standalone bereits bestellt. Ändert ja nichts an der Sachlage. Hätte mich vorher mehr mit der Materie beschäftigen müssen.
Wenn ich es dann hinbekomme ist es ja gut. Wenn nicht, ist es halt Lehrgeld.

Re: EVU Kit

Verfasst: So Jul 12, 2020 11:33 am
von Rafael
So, ich habe den Mailverkehr nochmal durchgesehen.

Asche auf mein Haupt.

Tatsächlich wurde das EVU Kit als 100%-Lösung beschrieben. Allerdings, beim genauen Lesen,nur im Vergleich zum PV-Kit. Die Standalone wurde vorher auch genannt. Ich hatte die Erläuterung als entweder oder Variante verstanden. Jetzt wird klar, es sind beide Komponenten für die Umsetzung nötig.

Ich entschuldige mich für meine vorherige Aussage.

Re: EVU Kit

Verfasst: Do Jul 16, 2020 7:33 am
von Stefanve
Sorry das ich diesen Thread nochmal ausgrabe, aber ich habe gerade ein interessantes Problem.

Ich habe aktuell die Duo testweise mit Strom versorgt. Das EVU-Kit ist installiert. Allerdings scheint die Verbindung Duo <-> EVU nicht zu klappen. Ich habe mich auch schon in den IP-Adressbereich eingewählt, dass EVU-Kit mit 192.168.193.15 konnte ich erreichen. Im normalen Netzwerk erreiche ich die OpenWB (per dhcp konfigruriert, feste IP im Router gesetzt). Leider kenne ich die OpenWB-IP nicht im dem anderen Netzwerk. Auf jedenfall die 192.168.193.1 ist nicht besetzt, war nur eine Idee das dies vielleicht die IP der OpenWB ist.

Zwischen EVU-Kit und OpenWB hängen zwei Switche. Allerdings von meinem Rechner ist der Netzwerkaufbau auch so. Und da erreiche ich es ja. In der OpenWB habe ich auch in der Modulkonfiguration das EVU-Kit auf v2 gestellt.
Version ist die 1.800RC STABLE war es, habe die noch nie geupdated seit erhalt.

Apropo kann man irgendwo die Logdaten einsehen?

Gruß
Stefan

Re: EVU Kit

Verfasst: Do Jul 16, 2020 7:50 am
von openWB
Wenn die openWB per LAN angebunden ist hat sie die 192.168.193.5 parallel.
Die Log Daten sind unter http://IPDEROPENWB/openWB/ramdisk/openWB.log einsehbar

Re: EVU Kit

Verfasst: Do Jul 16, 2020 8:26 am
von Stefanve
Hmm,
die .15 also das EVU-Kit erreiche ich mit meinem Rechner. Die Openwb scheint aber im 192.168.193.0/24 Netz nicht drin zu sein, keine Route zum Zielhost. Im Log steht leider nicht soviel drin (trotz Stufe 2). Lediglich das die Box die 192.168.193.15 nicht erreichen kann.

Noch zum Aufbau:
Rechner und Openwb hängen am gleichen Hauptswitch. Dieser Hauptswitch ist verbunden mit einem kleineren Switch im Sicherungskasten, daran hängt dann das EVU-Kit.

Rechner -> EVU-Kit i.O. (192.168.193.0/24 Netz)
Rechner -> OpenWB n.i.O. (192.168.193.0/24 Netz)
OpenWB -> EVU-Kit n.i.O. (192.168.193.0/24 Netz)
Rechner -> OpenWB i.O. (Hausnetz)
OpenWB -> Cloud i.O. (Hausnetz)

Support-Ticket aufmachen?

Gruß
Stefan

Re: EVU Kit

Verfasst: Do Jul 16, 2020 8:37 am
von openWB
openWB ist mit LAN versorgt?
Dann bitte einmal die openWB Neustarten mit eingestecktem LAN Kabel.

Hilft das nicht -> Debug Daten senden.

Re: EVU Kit

Verfasst: Do Jul 16, 2020 8:45 am
von Stefanve
Ok, habe den Log geschickt. Habe schon mehrmals Neu gestartet. Als Netzanbindung gibt es nur ein Lankabel.

Re: EVU Kit

Verfasst: Do Jul 16, 2020 5:50 pm
von Stefanve
Das Problem wurde gelöst falls jemand mal ein ähnliches Problem haben sollte:

Bei mir ist als Hauptswitch ein Netgear GS750E verbaut. Dieser war auf Energiesparen gestellt. Dadurch wurde beim Start der OpenWB nicht schnell genug die Lanverbindung hergestellt und die Netzwerkkonfiguration dadurch nicht so konfiguriert wie sie sein sollte.

Ohne den Energiesparmodus klappt es tadellos.

Gruß
Stefan

Re: EVU Kit

Verfasst: Fr Jul 17, 2020 8:37 pm
von Stefanve
Hallo nochmal,
mir ist nochmal was komisches aufgefallen:
Die Openwb liefert mir komische Werte vom EVU-Kit. Spannung und Strom passen. Die Berechneten Werte auch. Allerdings wird die Netzfrequenz (500Hz ?? sollte 50Hz sein oder?) und die kWh (Nur 256 Wh) Stunden falsch ausgelesen. Das betrifft bei mir die Statusseite sowie die Daten im MQTT-Broker (die ich spiegle auf einen eigenen Broker).
Hier mal meine Status Seite zur Verdeutlichung:

Code: Alles auswählen

Status
Phase 1
Phase 2
Phase 3
EVU Spannung [V]
235.0
235.0
235.0
EVU Stromstärke [A]
0.855
2.925
1.39
EVU Schieflast [A]
2
EVU Leistung [W]
143 (B)
466 (B)
302 (B)
EVU Power Faktor
0.7017
0.7101
0.936
LP1 'LP1' Spannung [V]
234.9
234.6
234.5
LP1 'LP1' Power Faktor
0
0
0
LP1 'LP1' Stromstärke [A]
0.0
0.0
0.0
LP2 'LP2' Spannung [V]
234.7
235.1
234.8
LP2 'LP2' Stromstärke [A]
0.0
0.0
0.0
LP3 'LP3' Spannung [V]
0
0
0
LP3 'LP3' Stromstärke [A]
0
0
0
Ladepunkt 1
Ladepunkt 2
Ladepunkt 3
Gesamt
Ladestromvorgabe [A]
10
10
0
Ladeleistung [W]
0
0
1
0
Zählerstand [kWh]
49.628
0.002
0
49.630
EVSE Modbus Test
siehe Hilfe -> Misc
nicht angefragt
last check 12:01
nicht angefragt
last check 12:01
nicht angefragt
last check 12:01
PV Gesamt-Anlagendaten
PV Counter
0
PV Leistung [W]
0
PV Gesamtertrag [kWh]
0.00
Speicher
geladen [kWh]
0.000
entladen [kWh]
0.000
SoC LP1 [%]
0
EVU [W]
911 (B)
EVU [Hz]
500.0
SoC LP2 [%]
0
EVU Bezug [kWh]
0.256
EVU Einspeisung [kWh]
7.513
Name [W]
0
Name Import [kWh]
0.000
Name Export [kWh]
0.000
Name [W]
0
Name Import [kWh]
0.000
Name Export [kWh]
Ist das ein genereller Fehler? Oder läuft da bei mir was falsch? Auf dem Gerät selber sind die Werte korrekt. Also EVU-Bezug mit 25.6 kWh und 50Hz Netzfrequenz. Nicht wundern über die Netzeinspeisung, da waren die Messpulen erst verkehrt herum eingebaut...

Gruß
Stefan