Re: 2 x openWB (Master+Slave) und PV-Anlage

Verfasst: Do Dez 10, 2020 8:01 am
von Jarry
So ich hab mal was gegraben :)

Ich schrieb jetzt erstmal das nieder was Zulässig ist (1), dann eine sehr Strenge Auslegung der Vorschriften (2)(IMHO) und dann noch wie ich als Elektrofachkraft das machen würde (3).

1. Generell ist es so, dass die Nutzung von 3 einpoligen LSen zulässig ist z.B. bei CEE Dosen, E-Herd usw.
eine Ausnahme. Wenn der Stromkreis nachher in einzelne Stromkreise mit gemeinsamen Neutralleiter aufgeteilt wird MUSS im Fehlerfall 3-Polig abgeschaltet werden.
2. Nun könnte man aber eine Wallbox auch so definieren, dass ich nach der Trennstelle (Sicherung) den Stromkreis ja aufteile (Auto und Elektronik der Ladestation. Hier wäre dann wieder eine 3-Polige Abschaltung gefordert. Sooo tief wollte ich mich nun aber nicht in den Unterlagen eingraben :)
3. ICH würde IMMER (ja IMMER, ohne Ausnahme) Eine 5-Adrige Leitung mit einem min 3-Poligen LS versehen. Mittlerweile nehme ich sogar einen 4-Poligen (mit Vor-/Nacheilenden vierten Kontakt für den Neutralleiter)

so ich habe gesprochen :)