Re: Smarthome 2.0 Steuerung und Überschussberechnung
Verfasst: Mi Mai 18, 2022 7:16 pm
das Problem bei deiner Lösung ist, das kurzfristig Bezug stattfindet.
Gruss Oliver
Gruss Oliver
Die modulare Wallbox
https://forum.openwb.de/
Ist das ein technisches Problem oder geht es allgemein um den Bezug?das Problem bei deiner Lösung ist, das kurzfristig Bezug stattfindet.
Code: Alles auswählen
2022-06-04 07:45:23-: (2) SpuelB Überschuss kleiner als Einschaltschwelle und größer als Ausschaltschwelle. Ueberschuss 305
2022-06-04 07:45:23-: (2) SpuelB Maximale Einschaltdauer nicht erreicht
2022-06-04 07:45:23-: (2) SpuelB Immer an nach definiert 15:00 aktuelle Zeit 7:45
Genau das Verhalten meine ich. Aber dieses Verhalten hebelt mir ja die komplette Anlauferkennung aus, da dann auch bezüglich Mindeslaufzeit etc. völliges Chaos entsteht. Ich müsste mich schwer täuschen, aber ohne Einschaltgruppe war es nicht so, dass das Gerät auf grün springt, wenn es nicht eingeschaltet war? Oder täusche ich mich hier?okaegi hat geschrieben: ↑Sa Jun 04, 2022 1:43 pm Ah wenn du das Gerät mit Anlauferkennung nicht einschaltest gibt es irgendwann den moment wo er genug Überschuss hat um das Gerät einzuschaltet, dann sollte es grün werden egal ob es in der Einschsltgruppe ist oder nicht.
Oder was meinst du ?
Gruss Oliver