Seite 5 von 11

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: So Nov 15, 2020 7:16 pm
von Kilian83
OK. Und das bedeutet dann, mit wie viel KW kann ich max. Einphasig laden? 😬

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: So Nov 15, 2020 7:49 pm
von eBrumm
4,6 kW

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: So Nov 15, 2020 8:39 pm
von Becker
es sei denn du hast wie ich ne 1 phasige PV Anlage die dagegen steuert, dann sind (bei mir mit 3kW Wechselrichter bei 2,6kW PV) 4,6 + 2,6 = 7,2kW möglich.

Im Haushalt hĂ€lt sich jedoch keiner zwingend an die 4,6kVA, denn wenn z.B. SpĂŒlmaschine und Backofen und Waschmaschine zufĂ€llig auf der selben Phase liegen, was durchaus vor kommt, bist du schnell bei 8kW Schieflast.

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: So Nov 15, 2020 9:06 pm
von Kilian83
Alles klar, vielen Dank!! Das spricht fĂŒr mich dann schon fĂŒr das 1-2 phasige Laden fĂŒr den Aufpreis.
VG Kilian

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: So Apr 04, 2021 12:21 pm
von hengsti
Hallo, ich betreibe die openWB samt dem e-up noch nicht so lange. Was mir aber negativ aufgefallen ist, dass das LadegerĂ€t des e-up zweiphasig in 1,5A-Schritten regelt. Das fĂŒhrt manchmal zu wildem hin und her in der openWB-Regelung.

Gibt die openWB 12A vor, nimmt sich das LadegerÀt 11,5A, also ein halbes Ampere weniger.
Stehen nun weitere 460W zur VerfĂŒgung, erhöht die openWB auf 13A. Der e-up nimmt sich diese komplett, und das fĂŒhrt dann dazu, dass die Schwelle ĂŒberschritten wird - da der Verbrauch um 690W erhöht wurde.
Die Wallbox geht zurĂŒck auf 12A und das Spiel geht von vorne los.

Hier zur Veranschaulichung ein Screenshot:
Screenshot_20210404-140146_Chrome.jpg
Kann man das unterbinden? Konnte keine geeignete Einstellung dazu finden.

Viele GrĂŒĂŸe
Johannes

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: So Apr 04, 2021 2:39 pm
von Bartelul
Ich hatte so ein unruhiges Verhalten der openWB-Regelung mit meinem e-Up auch schon beobachtet.

Ich habe dann einen Test gemacht: Im Modus Sofortladen den Ladestrom zuerst immer um 1A erhöht und den resultierende Iststrom notiert und dann den Ladestrom immer um 1 A reduziert bis zum min. von 6A. Das sieht nicht so optimal aus.
Ich wollte schon immer Mal eine Àhnliche Versuchsreihe mit einem Nissan Leaf und Skoda ev machen, aber bis jetzt noch nicht geschafft.

e-UP_Reaktion auf Stromsollwert.PNG
Wenn das Stellglied (Laderegler im e-Up) nicht gut dem Sollwert folgt, dann kann der Regler (openWB) nicht stabil arbeiten.

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: Di Apr 06, 2021 10:20 am
von aiole
anbei news zum e-up, wenn auch nicht erfreulich:
viewtopic.php?p=30351#p30351

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: Di Apr 06, 2021 12:11 pm
von Becker
das ist ja doof :( und trĂŒbt die Vorfreude auf den eUp

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: Di Apr 06, 2021 12:54 pm
von Smove
Becker hat geschrieben: ↑Di Apr 06, 2021 12:11 pm das ist ja doof :( und trĂŒbt die Vorfreude auf den eUp
...unser eUp hÀngt seit 31.3. an der openWB und lÀd mit aktivierter 70% Regelung gerade eben auch noch....
Große EinschrĂ€nkungen haben ich bisher im Alltag dadurch nicht feststellen können.

Re: open WB mit neuem E-UP

Verfasst: Di Apr 06, 2021 1:31 pm
von aiole
Bei der 1. Gen hat CP-Unterbrechung (addon-Platine erf.) gut funktioniert.
Bei der 2. Gen haben sie an der FW gedreht, ohne PV-Laden auf dem Schirm zu haben. Ich hoffe sehr, dass VW endlich nachbessert. Beim ID.3 haben sie angeblich die 10 Abschaltungen schon auf 32 angehoben - befriedigt zwar noch nicht, geht aber in die richtige Richtung.