Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Fr Mär 20, 2020 12:06 pm
von Bittroff
Hängen beide am gleichen Switch, gibt nur einen im Haus. Zum SB 2500 SMA Inverter der hängt noch per Power Lan über eine Fritzbox an dem Switch. Open WB und E11 direkt am Switch.
Habe breits 2 neue LAN Kabel probiert zum E11.
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Fr Mär 20, 2020 2:36 pm
von Bittroff
ok, das ist ein guter Hinweis. Schaue ich mir an, da ist irgenwas faul. An der Fritz box hängen noch 2 weitere SMA Wechselrichter per WLAN. Ohne Fritzbox bekomme ich EVU Daten updates. Danke. Suche jetzt weiter....
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Do Apr 02, 2020 2:30 pm
von Bittroff
Ok, primär klappt das Auslesen jetzt. Hängt vermutlich mit der Anzahl von Broadcasts im Netz (nur ein Switch) zusammen. Ziel ist eine Virtualisierung des Switch und Enkopplung alles was Hausautomation im weitesten Sinne ist. Der Lovato Zähler liefert zuverlässig Daten. Kommt es temporär zu einem Aussetzen der Aktualisierung der Daten vom Zähler scheint der E11 Adapter mit den Datenmengen oder Art der Datenpakte an seinem Eth Interface nicht mehr klar zu kommen. Weitere Diagnose eingeleitet. Danke die Tipps waren hervorragend!
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Do Apr 02, 2020 2:46 pm
von openWB
Multicast auch mit beachten.
Telekoms Entertain legt auch gern Netze lahm.
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Do Apr 02, 2020 2:54 pm
von Bittroff
exakt das ist mein Verdacht, wollte es nur nicht aussprechen. Merci für Deine Einschätzung
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Do Apr 23, 2020 11:15 am
von Bittroff
habe jetzt einen logisch separaten Switch durch Einführung von VLANs am Start. Habe alle WLAN und PowerLan Verbindungen entfernt (war das ein Kabelaufwand) jetzt läuft es vorbildlich. Keine gelegentlichen Ausfälle mehr vom E11 Adapter bei der EVU Erfassung. Perfekt. Also wenn man Mediareceiver einsetzt und Probleme mit der Aktualisierung der Status Seite hat, diese Strategie besteht aus mehrern Punkten und war erfolgreich. Hier alle Maßnahmen:
-Umstieg auf Lovato EVU Zähler (hatte Pech der Vorläufer zeigte bei mir Unfug an)
-E11 Adapter mit Cat8 Patchkabel an den Switch angebunden
-OpenWb von WLAN auf LAN umgestellt
-Ein Wechselrichter von PowerLAN auf LAN umgestellt
-Zwei Wechselrichter von WLAN auf LAN umgestellt.
Nebeneffekt: jetzt muss ich auch nicht alle 3 Tage die Wechselrichter zurücksetzen (4xSMA).
@Kevin. Danke für den perfekten Support. Kann die OpenWB nur loben. Genial, bis auf das offene Logging Thema, eilt aber nicht.
Re: EVU Modul ohne Spannung?
Verfasst: Do Apr 23, 2020 11:34 am
von openWB