Meine Experimente gehen weiter, diesmal mit der Stable 1.9.295
Automatische Phasenumschaltung funktioniert bis jetzt nicht.
Code: Alles auswählen
2023-03-03 10:55:32: PID: 3906: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 10:55:27: PID: 2569: **** Regulation loop needs 5 seconds (LV2) at 62 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 10:55:27: PID: 2569: pv ladung auf 15A reduziert (LV1) at 349 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 15A
2023-03-03 10:55:26: PID: 2569: uberschuss -13 wattbezug 13 ladestatus 1 llsoll 16 pvwatt -6481 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 3657 schaltschwelle 230 (LV2) at 586 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 10:55:26: PID: 2569: anzahlphasen 1 (LV1) at 585 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 10:55:26: PID: 2569: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 17 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-03 10:55:26: PID: 2569: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 16 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-03 10:55:26: PID: 2569: Zeit zum abfragen aller Werte 4 Sekunden (LV1) at 186 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2569: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1310 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2569: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1309 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2569: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1308 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2569: EVU 1:V/7A 2: V/2A 3: V/-9A (LV1) at 1307 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2569: lla3 0 llv3 235 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1306 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2569: lla2 0 llv2 232 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 2824 wattbezug 13 uberschuss -13 (LV1) at 1305 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2569: lla1 15 llv1 230 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1304 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2569: pv1watt -6481 pv2watt pvwatt -6481 ladeleistung 3670 llalt 16 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1303 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2840: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-03-03 10:55:25: PID: 2548: legacy run server: Completed running command in 0.61s: ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-03-03 10:55:25: PID: 2548: modules.devices.sma_shm.device: All components updated
2023-03-03 10:55:25: PID: 2548: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[7.902, 2.207, -9.195], voltages=[233.35, 233.989, 236.179], imported=3444707.5, power_factors=[0.944, 0.969, 1.0], powers=[1701.9, 479.1, -2167.1], frequency=50.014, exported=14835992.1, power=13.9)
2023-03-03 10:55:25: PID: 2548: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-03-03 10:55:24: PID: 2548: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-03-03 10:55:24: PID: 2548: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_shm.device","counter","none"]
2023-03-03 10:55:23: PID: 2756: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-6593, exported=18767950, power=-6481)
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: legacy run server: Completed running command in 0.56s: ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.xxx","0","none","none","none","0","0
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=None, exported=18767950, power=-6481)
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: modules.devices.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.xxx: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], dc_power=-6593, exported=18767950, power=-6481)
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: modules.devices.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.xxx
2023-03-03 10:55:23: PID: 2548: legacy run server: Received command ["modules.devices.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.xxx","0","none","none","none","0","0
2023-03-03 10:55:22: PID: 2569: **** Regulation loop start **** (LV1) at 77 main /var/www/html/openWB/regel.sh
In der funktionierenden 1.9.279 sieht es so aus:
Code: Alles auswählen
2023-03-03 09:06:55: PID: 2864: **** Regulation loop needs 4 seconds (LV2) at 55 cleanup /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 09:06:55: PID: 2864: pv ladung auf 10A reduziert (LV1) at 349 nurpvlademodus nurpv.sh
set-currents: setze ladung auf 10A
2023-03-03 09:06:55: PID: 2864: uberschuss -35 wattbezug 35 ladestatus 1 llsoll 11 pvwatt -3166 mindestuberschussphasen 1400 wattkombiniert 2425 schaltschwelle 230 (LV2) at 576 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 09:06:55: PID: 2864: anzahlphasen 1 (LV1) at 575 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 09:06:54: PID: 2864: Timing Umschaltung: 120 / 840 (LV1) at 15 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-03 09:06:54: PID: 2864: automatische Umschaltung aktiv (LV1) at 14 u1p3pswitch u1p3p.sh
2023-03-03 09:06:54: PID: 2864: Zeit zum abfragen aller Werte 3 Sekunden (LV1) at 176 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2864: chargestatlp1 1 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1300 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2864: plugstatlp1 1 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1299 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2864: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1298 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2864: EVU 1:V/8A 2: V/-3A 3: V/-4A (LV1) at 1297 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2864: lla3 0 llv3 239 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1296 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2864: lla2 0 llv2 239 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 741 wattbezug 35 uberschuss -35 (LV1) at 1295 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2864: lla1 10 llv1 237 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 2 (LV1) at 1294 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2864: pv1watt -3166 pv2watt pvwatt -3166 ladeleistung 2460 llalt 11 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1293 loadvars loadvars.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 3117: EVU RET: 0 (LV2) at 15 main modules/bezug_smashm/main.sh
2023-03-03 09:06:53: PID: 2066: legacy run server: Completed running command in 0.16s: ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2023-03-03 09:06:53: PID: 2066: modules.sma_shm.device: Update complete
2023-03-03 09:06:53: PID: 2066: modules.sma_shm.device: All components updated
2023-03-03 09:06:53: PID: 2066: soc.modules.common.store._api: Saving CounterState(currents=[8.252, -3.278, -4.41], power_factors=[0.96, 0.975, 1.0], voltages=[238.833, 240.647, 241.04], powers=[1846.4, -756.6, -1054.5], imported=3444290.1999999997, exported=14833478.2, power=35.4, frequency=50.004)
2023-03-03 09:06:53: PID: 2066: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2023-03-03 09:06:53: PID: 2066: soc.modules.common.component_context: Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2023-03-03 09:06:53: PID: 2066: modules.sma_shm.device: Beginning update
2023-03-03 09:06:53: PID: 2066: legacy run server: Received command ["modules.sma_shm.device","counter","none"]
2023-03-03 09:06:52: PID: 3042: RET: 0 (LV2) at 12 main modules/wr_tripower9000/main.sh
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: legacy run server: WR 1 nach Korrektur: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=18758411, power=-3166)
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: legacy run server: Completed running command in 0.46s: ["modules.sma_sunny_boy.device","inverter","192.168.178.xxx","0","none","none","none","0","0","0","1
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: soc.modules.common.store._api: Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=18758411, power=-3166)
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: modules.sma_sunny_boy.inverter: WR 192.168.178.xxx: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], exported=18758411, power=-3166), DC Power True
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: soc.modules.common.component_context: Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Hybrid: 0
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Version: 0
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus weitere IPs: none, none, none
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Webbox: 0
2023-03-03 09:06:52: PID: 2066: modules.sma_sunny_boy.device: SMA Modbus Ip-Adresse: 192.168.178.xxx
Für mich sehen beide Logs gleich aus, ich bin aber kein Profi in dieser Materie.
Was läuft in der Stable 1.9.295 falsch, bzw was muss noch aktiviert werden?
Berechtigungen, wie in den vorigen Posts habe ich überprüft, die passen. Einstellungen für die automatische Phasenumschaltung sind identisch.
Habt ihr noch Ideen? Eine komplette Neuinstalltaion mach ich zum Schluss, wenn alles durchprobiert ist.