Seite 6 von 25

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Di Jul 20, 2021 6:46 am
von evchab
Also ich habe 10KTL M0
Dongle mit Netzwerkkabel am Router ob das auch mit WLAN funktioniert müsste ich mal probieren

w.g. hat das noch nichts mit den Zählerdaten zu tun
im PV Modul werden dann aktuelle Erzeugung und Tageserzeugung verwendet und angezeigt

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Di Jul 20, 2021 7:02 am
von Johannes_FS
evchab hat geschrieben: Mo Jul 19, 2021 7:22 pm Im PV Modul habe ich die IP Adresse des WR eingetragen - also einen WR
Meinst du hier nicht die IP des Dongles? Soweit ich weiß hat der WR nur einen Access Point und kann sich nicht aktiv in ein "fremdes" WLAN verbinden.
Das geht doch nur über WLAN oder Ethernet Dongle!?

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Di Jul 20, 2021 7:12 am
von Johannes_FS
zoon hat geschrieben: Di Jul 20, 2021 6:27 am
evchab hat geschrieben: Di Jul 20, 2021 5:43 am
zoon hat geschrieben: Mo Jul 19, 2021 7:39 pm Hallo

Bei mir funktioniert es noch nicht,
Auf nicht mit der neuen 122er Version
was funktioniert nicht?
Daten vom PV Modul Huawei?

Ich habe nur den Huawei Smartmeter.
Ich bekommen vom WR keine Daten.
Habe noch den WR Version M0, habt ihr schon M1?
Das gleiche Setup habe ich auch, leider noch keine OpenWB zum Probieren...

Meine Vorstellung ist, dass sobald die Modbus TCP Verbindung zum Dongle geht, alle notwendigen Daten (PV Ertrag, Haushaltsverbrauch, Einspeisung, etc.) auslesbar sind. All diese Daten werden ja entweder vom WR oder vom SmartMeter gemessen und dann auch gebündelt vom SmartDongle an das Fusion Solar Portal geschickt. Die Daten liegen also in jedem Fall vor.
So jedenfalls meine naive Annahme...

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Di Jul 20, 2021 7:41 am
von zoon
Ich habe den WLAN dongle,
Gibt es auch einen Ethernet dongle?

Welche IP trage ich denn ein?
Habe die vom WR eingetragen, hat der dongle eine eigene?

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Di Jul 20, 2021 7:44 am
von Johannes_FS
zoon hat geschrieben: Di Jul 20, 2021 7:41 am Ich habe den WLAN dongle,
Gibt es auch einen Ethernet dongle?

Welche IP trage ich denn ein?
Habe die vom WR eingetragen, hat der dongle eine eigene?
Dann hast du vermutlich wirklich ein sehr ähnliches Setup wie ich.
Also so wie ich es jetzt verstanden habe hast du
a) den Wechselrichter mit einem eigenen WLAN Access Point. Auf diesen kann man sich zur Konfiguration aufschalten, aber der WR kann damit keinem anderen WLAN "beitreten".
b) den WLAN Dongle, welcher so konfiguriert wird, dass er deinem Heimnetz (WLAN) beitritt und darüber auch die ganzen Daten an Fusion Solar schickt.

Vermutlich hast du also unbewusst schon die IP Adresse des Dongle angegeben, da der WR ja überhaupt nicht in deinem Heimnetz drin ist...

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Di Jul 20, 2021 1:12 pm
von zoon
Hallo,

Ja das siehst du richtig.
Ich habe die IP, welche ich im „Heimnetzwerk“ sehe, eingetragen.

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Sa Jul 24, 2021 7:55 am
von Johannes_FS
Also ich habe mir mal über den Support die neusten Firmwareversionen aufspielen lassen: WR - 133 und SDongle (WLAN only Version)- 122.

Da ich noch keine OpenWB habe, habe ich mir mal die version auf dem RaspPi installiert.

Leider kommt im Huawei PV Modul folgender Fehler:

Code: Alles auswählen

 Traceback (most recent call last):
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.2.142:502)]
    raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
    resp= client.read_holding_registers(32080,2,unit=1)
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 27, in <module>
Liegt es an mir oder Huawei?

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Sa Jul 24, 2021 8:39 am
von Johannes_FS
Noch ein anderer Versuch:

RaspPi per Ethernet ins Heimnetzwerk eingebunden und über WLAN an den Access Point vom WR (nicht Dongle!) verbunden und IP im PV Modul auf 192.168.8.1 geändert. Port 502 ist per Telnet erreichbar und die Fehlermeldung hat sich etwas geändert:

Code: Alles auswählen

Traceback (most recent call last):
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusSerialClient(rtu baud[9600])]
    raise ConnectionException("Failed to connect[%s]" % (self.__str__()))
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
    return self.execute(request)
  File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 125, in read_input_registers
    resp = client.read_input_registers(0x00,2, unit=sdmid)
  File "/var/www/html/openWB/modules/sdm120modbusll/readsdm1.py", line 17, in <module>
Traceback (most recent call last):
AttributeError: 'ModbusIOException' object has no attribute 'registers'
    value1 = resp.registers[0]
  File "/var/www/html/openWB/modules/wr_huawei/huawei.py", line 28, in <module>
Kann das jemand interpretieren ?

Danke und Grüße!

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Sa Jul 24, 2021 12:15 pm
von Joker246
Hallo,
bin eben auf eine mögliche Lösung gestoßen:
https://forum.huawei.com/enterprise/en/ ... 027?page=2
Vielleicht kann damit ja jemand ein funktionierende Kommunikation implementieren.

Joker

Re: Einbindung Huawei Wechselrichter

Verfasst: Mo Jul 26, 2021 7:21 pm
von yeti
Hi zusammen,
ich hab hier KTL10-M0 und KTL10-M1 an einem SolarLog Base 15 mit der OpenWB am laufen. Funktioniert wunderbar. Macht aber den Austausch der Einspeiseregelung SmartLogger gegen den SolarLog und einem davon unterstützten Zähler nötig.
Viele Grüße,
YeTI