Seite 6 von 7
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Do Aug 13, 2020 9:40 am
von Peer
Debug Daten sind raus. Ich bin gespannt...
Danke
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Do Aug 13, 2020 12:19 pm
von Peer
Danke für das Anpassen der Firmware und das schnelle Realisieren der aktuellen "1.8.303Nightly".
Die Abschaltschwelle bei eingeschalteter 70%-Regelung ist jetzt nicht mehr statisch bei 1500 W, sondern richtet sich auch nach der Anzahl der zum Laden verwendeten Phasen, i.e. beim eGolf mit den 2 Phasen läuft es jetzt auch rund.
Ich beobachte es noch weiter, aber soweit ich das bis jetzt sehen kann, scheint das Problem dadurch behoben!
Klasse, danke.
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Do Aug 13, 2020 1:41 pm
von Peer
Ja, es läuft jetzt
Start, sobald die Einspeisung den eingestellten 70%-Regelpunkt erreicht.
Stop, sobald die Einspeisung den eingestellten 70%-Regelpunkt minus 2 x 1500 W (da 2-phasiges Laden) unterschreitet.
Besten Dank!
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Mi Aug 19, 2020 10:56 am
von sunscreen69
Vielen Dank für dieses tolle Feature. Spende hierfür ging gerade raus...
Ich hätte aber noch zwei Fragen bzw. Wünsche:
1. Warum ist die 70% Regelung in der Lademouds-Auswahl separat und nicht einfach eine weitere Alternative zu Sofort/PV-Laden usw.? Auf der Hauptseite kann ich somit aktuell nicht sehen ob ich PV-Laden oder PV-Laden mit 70% eingestellt habe.
2. Könnte man auf der Hauptseite und in der Logging-Ansicht im Graph eine gestrichelte Linie für die 70% der Anlage einzeichnen?
Tausend Dank!
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Do Aug 20, 2020 11:20 am
von aiole
sunscreen69 hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 10:56 am
1. Warum ist die 70% Regelung in der Lademouds-Auswahl separat und nicht einfach eine weitere Alternative zu Sofort/PV-Laden usw.?
Bedanke Dich bei der Smartphone-Fraktion. Die wollen das so kompakt wie möglich.
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Do Aug 20, 2020 11:46 am
von openWB
aiole hat geschrieben: ↑Do Aug 20, 2020 11:20 am
sunscreen69 hat geschrieben: ↑Mi Aug 19, 2020 10:56 am
1. Warum ist die 70% Regelung in der Lademouds-Auswahl separat und nicht einfach eine weitere Alternative zu Sofort/PV-Laden usw.?
Bedanke Dich bei der Smartphone-Fraktion. Die wollen das so kompakt wie möglich.
Liegt eher dran das das Feature doch spezieller ist.
Batterie/EV Vorrang ist ja auch auf der Hauptseite erreichbar.
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 11:48 am
von Smove
Allgemeine Frage bzw. Bestätigung meiner Feststellung, da bisher nicht konkret gefunden im Forum:
Die 70% Regelung bzw. der hinterlegte Wert wird mit dem aktuellen Netzeinspeisewert verglichen und wenn dieser oberhalb der Schwelle liegt, wird das Laden gestartet. Verzögerungsdauer ist die auch im PV-Modus hinterlegte?
VG
Tobias
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Mi Aug 26, 2020 11:51 am
von LutzB
Ja, das stimmt so. Es wird quasi nur der Regelpunkt von 0W (oder was auch immer eingestellt ist) auf den 70%-Wert verschoben. Der Rest der Regelung bleibt gleich.
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: So Mär 28, 2021 9:08 pm
von Mrpellepelle
Hi,
vorab:
Habe erst seit ein paar Tagen meine openWB in Benutzung und bin begeistert. Nur die mangelnde Doku / Beschreibung zu den Einstellungen macht mir zu schaffen.
Hoffe meine Problem ist hier richtig platziert:
Der Ladestrom regelt nicht hoch.
Beschreibung :
openWB Version: 1.9.220
8,91 kwp Anlage -> 6,237kw (70%)
Heute war über Mittag mind. 8,2 kw möglich.
Stelle ich den 70% Regelpunkt auf 6200 W, startet die Ladung erwartungsgemäß mit 6A 1Ph. -> Ladeleistung ca. 1kw
Macht also 7237 W PV Produktion und noch ca 1kw Potential.
Ladeleistung wird nun aber nicht mehr erhöht und verbleibt über 30 min bei 6A.
Im "Nur PV Log" finde ich eine Schaltschwelle von 230 W und verfügbarer Überschuss von nur 37 W.
Warum nur 37W?
Senke ich nun den 70% Regelpunkt auf 6200 W - 230 W = 5970 W dann wird korrekt die Ladeleistung hochgeregelt.
Ist das nun korrekt eingestellt oder hab ich etwas übersehen ?
Wäre es nicht sinnvoll die Schaltschwelle im Algorithmus stets vom konfigurierte 70% Regelpunkt abzuziehen?
Danke
Daniel
Re: [umgesetzt] Ladestart bei Einspeisebegrenzung (analog Peak shaving)
Verfasst: Mo Mär 29, 2021 9:27 am
von Amok83
Ohne es genau zu wissen, würde ich sagen, dass dein Schwellwert zu knapp ist.
Wie soll die openWB dann wissen ob noch Luft nach oben ist oder ob deine PV am Anschlag läuft?
Sie müsste dann ja zyklisch erhöhen und abwarten ob die PV nachregelt. --> Das ist glaube ich nicht der Sinn der Sache.