Seite 7 von 24

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: So Okt 11, 2020 9:47 am
von liZErd
Morgen Oliver,

hab dir grad das ELWA log von heute gemailt.
Ein paar hundert Watt Überschuss sind vorhanden sodass on.py aufgerufen wird, jedoch scheint der Heizstab nicht zu heizen.
Im ELWA Webinterface steht bei den Informationen: "Status Ansteuerung: Modbus single Write received", jedoch "Status: 3, Standby".
Auf der openWB Startseite steht beim elwa auch 0min Betriebszeit, 0kWh consumed, im Graph erscheint kein Smarthome Device.

Hier ein Auszug aus dem Log:
10/11/2020, 09:56:37 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss -215 Akt Leistung 0 Status 3
10/11/2020, 09:56:37 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 Neu Leistung 0 pvmodus 0 modbuswrite 0
10/11/2020, 10:31:49 elwa on.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss 164 try to connect (modbus)
10/11/2020, 10:31:49 elwa on.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 Akt Leistung 0 Status 3
10/11/2020, 10:31:55 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss 175 Akt Leistung 0 Status 3
10/11/2020, 10:31:55 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 Neu Leistung 175 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/11/2020, 10:31:55 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 device written by modbus
10/11/2020, 11:09:30 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss 510 Akt Leistung 0 Status 3
10/11/2020, 11:09:30 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 Neu Leistung 510 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/11/2020, 11:09:30 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 device written by modbus

Hier die openWB Startseite:
2020.10.11 owb Startseite.PNG

Was jedoch in der 1.8.408Nightly auftritt sind seltsame Peaks in der PV-Leistung im Graphen auf der Startseite (nutze das SolarEdge Modul):
2020.10.11 owb Peaks.PNG
In der Tagesansicht im Logging treten die Peaks nicht auf, in der Langzeitansicht aber schon.

Grüße

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: So Okt 11, 2020 12:19 pm
von okaegi
Hallo,
Danke für die detallierten Unterlagen, damit konnte ich das Problem eingrenzen.
Bitte die neuste Nighly runterladen.
Dort sind folgende Änderungen drin:

1) Der Einschaltsoc sollte nun funktionieren:

Speicherbeachtung beim Einschalten (soc) definiert werden.
Das funktioniert dann so, dass das device erst angesteuert wird, wenn der Speicher soc grösser gleich den definierten Wert ist

2) Für Elwa und Acthor wird nun der korrekt berechnete Überschuss übertragen. Der Heizstab sollte nun anspringen.
Bitte nochmal testen,
Gruss Oliver

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: So Okt 11, 2020 1:19 pm
von liZErd
Perfekt, Heizstab heizt jetzt.
Allerdings immer genau mit der aktuellen Speicherleistung, sodass z.B. Speicher und Heizstab gleichzeitig beide mit 200W fahren. Ich denke hier muss noch die Überschussberechnung angepasst werden damit der Speicher auf 0W geregelt wird und der Heizstab die ganzen 400W nutzt.
oWB Startseite1.png
Einschalt SoC setzte ich nachher, dann können wir testen ob morgen der ELWA anspringt, sofern genug Sonne ist.

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: So Okt 11, 2020 1:53 pm
von okaegi
Klar da hat es noch einen Denkfehler drin. Beispiel:
Elwa läuft mit 200 Watt
Überschuss ist 500 Watt, die neue Vorgabe für Elwa sollte 700 Watt sein und nicht 500 Watt.
Ich schick grad noch eine Korrektur
Gruss Oliver

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: So Okt 11, 2020 2:05 pm
von okaegi
Ist drin in elwa und acthor bitte neuste Nighly nehmen.
Gruss Oliver

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: So Okt 11, 2020 2:44 pm
von liZErd
Passt, genau das meinte ich.

Hab die Nightly gerade eingespielt, testen kann ich es aber leider erst morgen weil heute nicht mehr genug Sonne ist.
Dann versuche ich auch gleich den Einschalt SoC zu testen.

Melde mich mit den Ergebnissen.

Grüße und danke nochmal,
Bastian

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Mo Okt 12, 2020 10:09 am
von Meth
Hallo ,

also das mit dem Einschalt-SOC funktioniert bei meinen Shelly Plugs die als SmartHome Gerät 1 +2 konfiguriert sind nicht .
Habe der erste mit 40% Mind SoC und des zweite mit 80% Mind SoC konfiguriert .
Sind aber beide ensprechend der Überschlusseinstellung angeschalten worden unabhängig des Speicher SoC .

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Mo Okt 12, 2020 4:01 pm
von liZErd
Kann ich bei mir nicht bestätigen, in der Tagesansicht sieht man sehr schön wie die ELWA (pink) bei den eingestellten 20% Speicher-SoC (orange gestrichelt) anspringt:
Einschalt SoC.png
Anmerkung: zu Testzwecken habe ich den Einschalt-SoC um ca. 12:30 auf 70% gestellt, welcher leider nicht mehr erreicht wurde, daher ist der ELWA auch nicht mehr angesprungen.

Was mir weniger einleuchtet ist, warum der Speicher trotzdem noch weiter geladen wird, obwohl die Maximalleistung des ELWA von 3.0kW noch nicht erreicht ist. Hat das vielleicht mit der in diesem Thread schon mal angesprochenen Skalierung der per Modbus TCP vorgegebenen Soll-Leistung zu tun? Statt der möglichen 16A habe ich meine ELWA nämlich auf 13A begrenzt.

Da es aber gleichzeitig auch einen Bezug gibt - woraufhin sich der Speicher eigentlich abregeln müsste - könnte es auch an einem (kurzzeitigen) Regelfehler der Speicherladelogik des SolarEdge Wechselrichters liegen. Was meint ihr?
Edit: wenn man die einzelnen Graphen wegklickt, sieht man dass sich von 11:25 und 12:25, also der Betriebszeit der ELWA, Bezug und Einspeisung genau überlagern. Das muss dann eher ein Mess- oder Darstellungsfehler als ein tatsächliches physikalisches Phänomen sein?!

Übrigens wird auf der oWB Hauptseite die ELWA Laufzeit fälschlicherweise mit 0min angegeben, bei einem kummulativen Verbrauch von 1,38kWh.

Hier noch ein Screenshot von unterwegs, man sieht schön die Leistungsbegrenzung bei 2.5kW:
Screenshot_20201012-122047.jpg
Auf die 2.5kW kommt man über 3.0*(13/16), d.h. über Modbus wird eine Leistung von 0-3kW vorgegeben und skaliert sich laut my-PV entsprechend der eingestellten Strombegrenzung? Wird im my-PV Protokoll nicht bis zur maximal möglichen Leistung von 16A*230V=3.7kW kommandiert?

@ okaegi: Das ELWA Log von heute maile ich gleich noch raus. Die nächsten Tage muss ich voraussichtlich leider aussetzen mit testen, weil wir nochmal 4kWp nach Süden bekommen (+ Speichererweiterung und größeren Wechselrichter 8-) ) und die 7kWp Ost-West Bestandsanlage daher down ist.

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Mo Okt 12, 2020 6:03 pm
von Meth
Kann sein das daß mein Fehler war / ist.
Ich werde morgen berichten.
Kann man das Device auch anders als elwa nennen?
Z.b thor??

Re: Einbindung PV-Thermie

Verfasst: Mo Okt 12, 2020 6:28 pm
von okaegi
Intressant.
Also der Einschaltsoc scheint zu funktionieren.
Nach Handbuch sollte der 16a und der 13a abgesicherte Heizstab folgendes können:

Stromkreisabsicherung einstellen (13A/16A) Die AC ELWA-E kann werksseitig bis zu 3.000 W aufnehmen (16 A).
Für 13 A abgesicherte Stromkreise kann die Leistungsaufnahme auf 2.500 W begrenzt werden

Die Ausweis der aktuelle Leistungsaufnahme scheint korrekt zu sein. Sonst würde der Heizstab nicht genau bei 2500 Watt aufhören.
Unten hier ein Ausschnitt vom aktuellen log.
Nun ist die Frage ob wir die Neue Leistung nach dem Supportartikel müssten skalieren (nur für den 13a elwa Heizstab). Die Funktion hab ich so verstanden:
Heizstab mit 3000 Watt bringt bei übergeben 3000 Watt 100% leistung.
Dann würde ein Heizstab mit 2500 Watt bei übergeben 3000 Watt 100% leistung (also 2500 Watt) bringen.

D.h jeder Überschuss müsste mit 1.2 multipliziert weden, bevor er an elwa übergeben wird.
Beispiel Ueberschuss von openWB ermittelt 2500
2500 * 1.2 = 3000 Watt werden übergeben, der Heizstab läuft mit 100% (also 2500 Watt).
Hier im log hat es einen intressanten Eintrag

10/12/2020, 11:56:29 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss 2721 Akt Leistung 1912 Status 2

Er zeigt die aktuelle Leistung 1912 und den Überschuss von openWb 2721 an.
Alle 20 sekunden wird der Überschuss übertragen.
Wenn wir davon ausgehen das der Überschuss nun 40 Sekunden stabil war, dann hätte der Heizstab mit Maximum laufen müssen.

Ich kann den Sicherungstyp (13 A/ 16A) mit modbus Feld 1014 (steht 13 oder 16 drin)
abfragen und dann bei 13a den Multiplikator von 1.2 anwenden. Falls die Überlegung falsch ist, würde Überschuss unter 2500 Watt kurzfristig ein Bezug stafinden.
Gruss Oliver

10/12/2020, 11:18:47 elwa on.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss 2114 try to connect (modbus)
10/12/2020, 11:18:47 elwa on.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 Akt Leistung 0 Status 3
10/12/2020, 11:18:53 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss 2114 Akt Leistung 0 Status 3
10/12/2020, 11:18:53 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 Neu Leistung 2114 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/12/2020, 11:18:53 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 device written by modbus
10/12/2020, 11:56:29 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss 2721 Akt Leistung 1912 Status 2
10/12/2020, 11:56:29 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 Neu Leistung 4633 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/12/2020, 11:56:29 elwa watty.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 device written by modbus
10/12/2020, 12:17:35 elwa off.py devicenr 5 ipadr 192.168.101.101 ueberschuss -2570 try to connect (modbus)
10/12/2020, 12:17:35 elwa of