da wird einer der Wechselrichter sporadisch nicht antworten.
Prüf mal gegen ob das jeweils der Ertrag ist.
Ok, hab mal den curl-string aus modules/wr_fronius/main.sh angewendet auf meine WR.
Konkret:
curl --connect-timeout 3 -s "<IP-Hybrid>/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System"| jq '.Body.Data.Site.E_Total'
Liefert 11764807
curl --connect-timeout 3 -s "<IP-Symo 12.5>/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System"| jq '.Body.Data.Site.E_Total'
Liefert 21110260
Zusammengezählt ergibt das die 32 Millionen Wh von vorher. Auf die kleinere Zahl komme ich damit aber nicht (die 453169). Wenn sich der größere Symo in der Nacht abschaltet müssten ja dann die 11 Millionen drinnen stehen. Werde das aber Abends nochmal nachtesten. Die aktuelle PV-Leistung in openWB kommt, wenn ich das richtig verstehe, von der selben Abfrage und da habe ich immer die richtigen Werte beider WR in der openWB.
Beim Abrufen ist mir aber aufgefallen, dass ich vom Symo das Ergebnis praktisch sofort bekomme (Im Bereich 0,1 Sekunde). Beim Hybrid kommt auch immer das Ergebnis aber es braucht so 2-3 Sekunden, manchmal aber auch 5-6 Sekunden.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: So Jun 21, 2020 9:16 am
von openWB
Schau mal ob es ein Update gibt.
Das mit den 5-6 Sekunden gab es letztes Jahr schonmal, Fronius hat daraufhin etwas angepasst.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: So Jun 21, 2020 9:47 am
von Hetzi
openWBSupport hat geschrieben: ↑So Jun 21, 2020 9:16 am
Schau mal ob es ein Update gibt.
Das mit den 5-6 Sekunden gab es letztes Jahr schonmal, Fronius hat daraufhin etwas angepasst.
Also bei Fronius meinst du? Ich hab am Hybrid Version 1.12.1-10 und am Symo 12.5 Version 3.14.1-10. Nach Solarweb gibt es nichts neueres.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mo Jun 22, 2020 9:25 am
von BinEilig
Hallo Zusammen,
die 1.8.000 RC läuft ganz gut.
Aufgefallen ist:
* Ladelog - keine Möglichkeit des CSV Download
* Modulkonfiguration - Zweiter Ladepunkt
- habe eine OpenWB Series 2 Duo, muss den zweiten LP mit "Modbus" "/dev/ttyUSB1", 1, 10.20.0.180 betrieben. Wenn auf "openWB series 1/2 Duo" gestellt wird, dann geht der LP2 nicht mehr.
Mehr ist aktuell noch nicht aufgefallen.
Hope this helps
BinEilig
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mo Jun 22, 2020 2:27 pm
von Harry1
Zeigt Ladeleistung an obwohl seit 1,5h nicht mehr geladen wird.
Manchmal keine 1/3ph Umschaltung kann noch nicht nachvollziehen wann genau das passiert.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mo Jun 22, 2020 2:59 pm
von openWB
Harry1 hat geschrieben: ↑Mo Jun 22, 2020 2:27 pm
Zeigt Ladeleistung an obwohl seit 1,5h nicht mehr geladen wird.
Manchmal keine 1/3ph Umschaltung kann noch nicht nachvollziehen wann genau das passiert.
Bitte Debug Daten senden.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mo Jun 22, 2020 2:59 pm
von openWB
BinEilig hat geschrieben: ↑Mo Jun 22, 2020 9:25 am
Hallo Zusammen,
die 1.8.000 RC läuft ganz gut.
Aufgefallen ist:
* Ladelog - keine Möglichkeit des CSV Download
* Modulkonfiguration - Zweiter Ladepunkt
- habe eine OpenWB Series 2 Duo, muss den zweiten LP mit "Modbus" "/dev/ttyUSB1", 1, 10.20.0.180 betrieben. Wenn auf "openWB series 1/2 Duo" gestellt wird, dann geht der LP2 nicht mehr.
Mehr ist aktuell noch nicht aufgefallen.
Hope this helps
BinEilig
Ersteres in der Nightly behoben.
Zweitens folgt noch eine optische Anpassung.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Mo Jun 22, 2020 5:52 pm
von svlsbrg
Hallo Zusammen,
bei mir toggle't der maximal freigegebene Strom alle 10 s zwischen dem Wert des Schiebereglers und 11 A seit update auf 1.8.000StableRC.
openWB Version? 1.8.000StableRC
openWB Variante? Series 1 DUO
Aktuell ist nur ein Fahrzeug am LP2 angeschlossen.
Schöne Grüße und vielen Dank
Rene
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Di Jun 23, 2020 4:30 am
von openWB
svlsbrg hat geschrieben: ↑Mo Jun 22, 2020 5:52 pm
Hallo Zusammen,
bei mir toggle't der maximal freigegebene Strom alle 10 s zwischen dem Wert des Schiebereglers und 11 A seit update auf 1.8.000StableRC.
openWB Version? 1.8.000StableRC
openWB Variante? Series 1 DUO
Aktuell ist nur ein Fahrzeug am LP2 angeschlossen.
Schöne Grüße und vielen Dank
Rene
Bitte Debug Daten senden während der Fehler auftritt.
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Verfasst: Di Jun 23, 2020 4:49 pm
von svlsbrg
openWBSupport hat geschrieben: ↑Di Jun 23, 2020 4:30 am
svlsbrg hat geschrieben: ↑Mo Jun 22, 2020 5:52 pm
Hallo Zusammen,
bei mir toggle't der maximal freigegebene Strom alle 10 s zwischen dem Wert des Schiebereglers und 11 A seit update auf 1.8.000StableRC.
openWB Version? 1.8.000StableRC
openWB Variante? Series 1 DUO
Aktuell ist nur ein Fahrzeug am LP2 angeschlossen.
Schöne Grüße und vielen Dank
Rene
Bitte Debug Daten senden während der Fehler auftritt.
Hallo,
Debug über das Web Interface ist erstellt und gesendet.
Bitte lass mich wissen, falls ich noch etwas testen soll.
Schöne Grüße