Seite 9 von 11
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 8:50 am
von metz
Seit dem Update auf 2.2.0 verschwindet alle ca. 5 Minuten der PV-Ertrag kurzzeitig komplett.
Es sind für mich keine Auswirkungen auf das Ladeverhalten beim Auto oder der Speicherbatterie erkennbar, eventuell ist es nur ein Problem der Darstellung. Auch beim Wechselrichter selbst sehe keinen Einbruch, lediglich die kurzen Reduzierungen der PV-Leistung vom Schattenmanagement was damit aber nichts zu tun hat.
Angaben Zum System:
openWB series1 Version: 2.2.0 Release 2026-04-23 07:44:31 +0200 [d6f0f2dce]
WR: Kostal Plenticore G3
EVU-Zähler: KSEM G2
Speicher: BYD HVB
Mainlog:
https://paste.openwb.de/QEtsWUx8tfnLEC3
Im Colors ist besonders gut zu erkennen das der PV-Ertrag komplett wegfällt:

- Screenshot 2026-05-03 101544.jpg (113.48 KiB) 318 mal betrachtet
Der Vollständigkeit halber etwas später im Classic:

- Screenshot 2026-05-03 104549.jpg (166.46 KiB) 318 mal betrachtet
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 1:10 pm
von truth
metz hat geschrieben: So Mai 03, 2026 8:50 am
Seit dem Update auf 2.2.0 verschwindet alle ca. 5 Minuten der PV-Ertrag kurzzeitig komplett.
Bis du sicher, dass es nicht vom Wechselrichter kommt?
Bei SMA-Wechselrichter ist ca. alle 6 min das ShadeFix aktiv ... was dann genau so aussieht wie in deiner Abbildung.
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 1:19 pm
von metz
Es ist definitiv seit dem Update auf 2.2.0.
Wie oben bereits geschrieben kommt es nicht vom Schattenmanagement, ich hatte es testweise auch mal deaktiviert.
Aber eventuell kann jemand was im Log erkennen, davon habe ich keine Ahnung.
Gruss metz
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 5:10 pm
von TheMechanic
Habe das selbe Verhalten an einem Kostal Plenticore G1. Alle ca 5min ist kurz das Signal weg und ich habe das Schattenmanagement nicht aktiv
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 6:57 pm
von electron
Wenn man im Log nach ERROR sucht, kommen ca. alle 5 Minuten diese zwei Fehlermeldungen:
Code: Alles auswählen
{ERROR:device5} - Plenticore G3: FaultState FaultStateLevel.WARNING, FaultStr Peakfilter: 4005.64925kWh. Die Energie erscheint höher, als laut Anlagenkonfiguration plausibel ist. Erneute Prüfung im nächsten Regelintervall.
Code: Alles auswählen
{ERROR:component5} - Plenticore G3: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'TypeError'> ("unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'",), Traceback:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_api.py", line 44, in update_values
component.store.update()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 53, in update
state = self.fix_hybrid_values(self.delegate.delegate.state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/store/_inverter.py", line 73, in fix_hybrid_values
exported += bat_get.imported - bat_get.exported - imported
TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float'
Ich kenne mich mit dem Plenticore-Modul nicht aus, aber die Fehlermeldungen klingen so, als gäbe es Probleme mit den Daten vom Wechselrichter.
metz hat geschrieben: So Mai 03, 2026 1:19 pm
Es ist definitiv seit dem Update auf 2.2.0.
Wie oben bereits geschrieben kommt es nicht vom Schattenmanagement, ich hatte es testweise auch mal deaktiviert.
Aber eventuell kann jemand was im Log erkennen, davon habe ich keine Ahnung.
Gruss metz
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 7:09 pm
von metz
Die Meldungen habe ich auch gesehen.
Scheinbar hat sich mit der 2.2.0 aber etwas am Modul geändert, vorher gab es diesen Fehler nicht oder die Auswirkungen sind jetzt anders.
Am Wechselrichter selbst kann ich nichts auffälliges finden.
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 7:47 pm
von rleidner
metz hat geschrieben: So Mai 03, 2026 1:19 pm
Es ist definitiv seit dem Update auf 2.2.0.
Wie oben bereits geschrieben kommt es nicht vom Schattenmanagement, ich hatte es testweise auch mal deaktiviert.
Ich schlage vor, die AC-Ausgangsleistung des WR im Lastmanagement zu prüfen.
In 2.2.0 gibt es eine neue Validierung (Peak-Filter), die m.E. auf diesen Wert prüft.
Die Ausgangsleistung evtl. mal zum Test ändern..
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 7:51 pm
von metz
Im Lastmanagement sind 10 kW eingetragen was eigentlich korrekt ist.
Welchen Wert würdest du vorschlagen? Eher etwas höher?
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: So Mai 03, 2026 8:30 pm
von rleidner
metz hat geschrieben: So Mai 03, 2026 7:51 pm
Im Lastmanagement sind 10 kW eingetragen was eigentlich korrekt ist.
Welchen Wert würdest du vorschlagen? Eher etwas höher?
Wenn der Wert sinnvoll ist, würde ich es erst mal so lassen - im Zweifel eher höher als niedriger setzen.
Wenn ich den Code richtig interpretiere werden die imported/exported Zähler zwischen 2 Regelintervallen verglichen.
Als erlaubte Abweichung wird die doppelte Energiemenge genommen die in einem Regelintervall anhand der konfigurierten Leistung möglich ist.
Der 2. Fehler (TypeError: unsupported operand type(s) for +=: 'NoneType' and 'float') scheint auf einen am Plenticore angeschlossenen Speicher hinzuweisen.
Ist in diesen Fällen immer ein Speicher am Plenticore beteiligt?
Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0
Verfasst: Mo Mai 04, 2026 5:35 am
von metz
Ja, ein BYD HVB ist installiert.