Seite 9 von 10
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Mi Okt 22, 2025 9:15 pm
von mattberlin
Woher stammen die 51,8 Hz?
Was ist, wenn man die obere Grenze des Netzschutzes parametrierbar macht?
Puh, ob man den Inselzustand des WRs von extern abfragen kann, entzieht sich meiner Kenntnis

Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Do Okt 23, 2025 6:03 am
von Gero
Musst du mal in den modbus-Registern der Doku nachkucken. Bei e3dc gibt‘s da ein Register für.
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Do Okt 23, 2025 7:58 am
von StEFfen_10
mattberlin hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 9:15 pm
Woher stammen die 51,8 Hz?
Was ist, wenn man die obere Grenze des Netzschutzes parametrierbar macht?
Die 51,6 bzw. 51,8 Hz dienen der Netzsicherheit falls wir also der Netzbetreiber Wartungsarbeiten oder Störungen im Stromnetz haben. Durch die Frequenzanhebung gehen Nornkonforme PV Anlage aus da der Generator nicht mit Rückleistung bzw. maximal 10 % seiner Nennleistung umgehen kann und daher dann abschaltet.
Das gleiche gilt für Ladestationen. Dieses sollten auch bei Generatorbetrieb ihren Betrieb einstellen da ein Ladevorgang schnell mal bei 22 KW rund 1/5 bis 1/3 der Generatorleistung bei den PKW Tandem Anhängergeneratoren ziehen kann.
Daher sollten die Grenzen nicht einfach so veränderbar sein und der Netzschutz sollte immer aktiv sein wenn nicht grade ein eigenes Inselnetzt aufgebaut ist.
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Do Okt 23, 2025 1:46 pm
von Jarry
StEFfen_10 hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 7:58 am
mattberlin hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 9:15 pm
Woher stammen die 51,8 Hz?
Was ist, wenn man die obere Grenze des Netzschutzes parametrierbar macht?
Die 51,6 bzw. 51,8 Hz dienen der Netzsicherheit falls wir also der Netzbetreiber Wartungsarbeiten oder Störungen im Stromnetz haben. Durch die Frequenzanhebung gehen Nornkonforme PV Anlage aus da der Generator nicht mit Rückleistung bzw. maximal 10 % seiner Nennleistung umgehen kann und daher dann abschaltet.
Das gleiche gilt für Ladestationen. Dieses sollten auch bei Generatorbetrieb ihren Betrieb einstellen da ein Ladevorgang schnell mal bei 22 KW rund 1/5 bis 1/3 der Generatorleistung bei den PKW Tandem Anhängergeneratoren ziehen kann.
Daher sollten die Grenzen nicht einfach so veränderbar sein und der Netzschutz sollte immer aktiv sein wenn nicht grade ein eigenes Inselnetzt aufgebaut ist.
Zumal es bei Frequenzen nur leicht oberhalb der 50 Hz, wie bei den 50,4Hz von da oben, eher kontraproduktiv für's Netz wäre wenn plötzlich alle Wallboxen wegfallen. Dann steigt die Frequenz nämlich gleich nochmal weiter und verursacht noch mehr Probleme...
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Do Okt 23, 2025 4:27 pm
von StEFfen_10
Folgendes Video zeigt warum die 50 Hz so wichtig sind. Ja das Video dauert bisschen mehr als 25 Minuten aber es lohnt sich.
https://youtu.be/dVJYG44Wswg?si=UKOrvfkl9uGG17-0
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Do Okt 23, 2025 4:58 pm
von mattberlin
Gero hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 6:03 am
Musst du mal in den modbus-Registern der Doku nachkucken. Bei e3dc gibt‘s da ein Register für.
Tut mir leid, da bin ich raus. Das wäre dann etwas für jenes Modul der openWB, welches mit dem WR kommuniziert.
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Do Okt 23, 2025 5:02 pm
von mattberlin
Jarry hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 1:46 pm
StEFfen_10 hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 7:58 am
mattberlin hat geschrieben: Mi Okt 22, 2025 9:15 pm
Woher stammen die 51,8 Hz?
Was ist, wenn man die obere Grenze des Netzschutzes parametrierbar macht?
Die 51,6 bzw. 51,8 Hz dienen der Netzsicherheit falls wir also der Netzbetreiber Wartungsarbeiten oder Störungen im Stromnetz haben. Durch die Frequenzanhebung gehen Nornkonforme PV Anlage aus da der Generator nicht mit Rückleistung bzw. maximal 10 % seiner Nennleistung umgehen kann und daher dann abschaltet.
Das gleiche gilt für Ladestationen. Dieses sollten auch bei Generatorbetrieb ihren Betrieb einstellen da ein Ladevorgang schnell mal bei 22 KW rund 1/5 bis 1/3 der Generatorleistung bei den PKW Tandem Anhängergeneratoren ziehen kann.
Daher sollten die Grenzen nicht einfach so veränderbar sein und der Netzschutz sollte immer aktiv sein wenn nicht grade ein eigenes Inselnetzt aufgebaut ist.
Zumal es bei Frequenzen nur leicht oberhalb der 50 Hz, wie bei den 50,4Hz von da oben, eher kontraproduktiv für's Netz wäre wenn plötzlich alle Wallboxen wegfallen. Dann steigt die Frequenz nämlich gleich nochmal weiter und verursacht noch mehr Probleme...
Ein Überschreiten von 50 auf 50,2 ist eh schon eine Anomalie. Von daher kann aus meiner Sicht das Laden bei 50,4 Hz leicht beendet werden, bzw. in den Lademodus Stopp gewechselt werden, wenn die Kiste gerade gebootet hat.
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Do Okt 23, 2025 5:08 pm
von ChristophR
mattberlin hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 4:58 pm
Gero hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 6:03 am
Musst du mal in den modbus-Registern der Doku nachkucken. Bei e3dc gibt‘s da ein Register für.
Tut mir leid, da bin ich raus. Das wäre dann etwas für jenes Modul der openWB, welches mit dem WR kommuniziert.
Wenn Du bei Deinem Hersteller nach der Doku für die Modbus Register fragst und die dann hier verlinkst, falls sie veröffentlicht werden darf, dann finden sich hier bestimmt helfende Hände, die da mal drüberschauen.
Wenn die "geheim" ist, dann das gleiche nur per PN.
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Do Okt 23, 2025 8:32 pm
von openWB
mattberlin hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 5:02 pm
Jarry hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 1:46 pm
StEFfen_10 hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 7:58 am
Die 51,6 bzw. 51,8 Hz dienen der Netzsicherheit falls wir also der Netzbetreiber Wartungsarbeiten oder Störungen im Stromnetz haben. Durch die Frequenzanhebung gehen Nornkonforme PV Anlage aus da der Generator nicht mit Rückleistung bzw. maximal 10 % seiner Nennleistung umgehen kann und daher dann abschaltet.
Das gleiche gilt für Ladestationen. Dieses sollten auch bei Generatorbetrieb ihren Betrieb einstellen da ein Ladevorgang schnell mal bei 22 KW rund 1/5 bis 1/3 der Generatorleistung bei den PKW Tandem Anhängergeneratoren ziehen kann.
Daher sollten die Grenzen nicht einfach so veränderbar sein und der Netzschutz sollte immer aktiv sein wenn nicht grade ein eigenes Inselnetzt aufgebaut ist.
Zumal es bei Frequenzen nur leicht oberhalb der 50 Hz, wie bei den 50,4Hz von da oben, eher kontraproduktiv für's Netz wäre wenn plötzlich alle Wallboxen wegfallen. Dann steigt die Frequenz nämlich gleich nochmal weiter und verursacht noch mehr Probleme...
Ein Überschreiten von 50 auf 50,2 ist eh schon eine Anomalie. Von daher kann aus meiner Sicht das Laden bei 50,4 Hz leicht beendet werden, bzw. in den Lademodus Stopp gewechselt werden, wenn die Kiste gerade gebootet hat.
Genau genommen müsste man hier das Laden forcieren. Nur oberhalb 51,8 abschalten und Unterhalt von 49,8.
Re: Ladestart nach Stromausfall
Verfasst: Fr Okt 24, 2025 4:44 am
von Jarry
mattberlin hat geschrieben: Do Okt 23, 2025 5:02 pm
Ein Überschreiten von 50 auf 50,2 ist eh schon eine Anomalie. Von daher kann aus meiner Sicht das Laden bei 50,4 Hz leicht beendet werden, bzw. in den Lademodus Stopp gewechselt werden, wenn die Kiste gerade gebootet hat.
Ja das ist eine Anomalie. Aber es wäre kontraproduktiv wenn in einem solchen Fall große Lasten abgeworfen werden. Dadurch würde die Frequenz nämlich noch weiter steigen.
Bei ERzeugeranlagen ist das was anderes. Diese müssen dann nach und nach vom Netz.