Seite 9 von 12
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 9:46 am
von RolandT
RolandT hat geschrieben: ↑Mi Nov 08, 2023 4:29 pm
Hallo,
mein Log wird seit kurzem mit folgender Fehlermelldung geflutet:
Code: Alles auswählen
s.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-08 16:56:34,255 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-08 16:56:34,311 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-08 16:56:36,080 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-08 16:56:36,144 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-08 16:56:37,933 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-08 16:56:37,995 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-08 16:56:39,854 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/chargepoint/1/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2023-11-08 16:56:39,907 - {helpermodules.setdata:330} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/internal_chargepoint/0/get/power_factors, Payload 100.0 liegt in ke
Softwarestand: 2023-11-07 19:57:10 +0100 [ee54377ab]
Bausatz OpenWB, Zähler mpm3, SMA Energiemeter
Woran kann das liegen ?
Gruß
Roland
Ich habe den Divisor wieder auf 1000 gesetzt, jetzt sind die Fehlermeldungen weg und der Power-Faktor wird korrekt im Status angezeigt.
Möglicherweise gibt es beim MPM3 Zähler Unterschiede je nach Firmware Version ?
def get_power_factors(self) -> List[float]:
# Faktorisierung anders als in der Dokumentation angegeben
return [val / 1000 for val in self.client.read_input_registers(
0x20, [ModbusDataType.UINT_32]*3, unit=self.id)]
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 10:09 am
von okaegi
zut hat geschrieben: ↑Sa Nov 11, 2023 5:21 pm
okaegi hat geschrieben: ↑Sa Nov 11, 2023 12:01 pm
Ich habe zwei openwb pro
Bringe pv+min nicht stabil zum laufen.
Nur umstellen auf Sofortladen startet die Ladung.
Hier meine Ladeprofi nach der Umstellung auf Sofortladen, sonst steht da PV.
e1.png
Gruss Oliver
Im Bild ist der Mindest-SOC auf "Aus". Dann lasst er but bei genügend Überschuss. Ist der Unterschied denn da?
Stimmt, für die Autos lese ich keinen Soc aus (respektive nur den von der opewbpro).
Müsste dann nicht auf jeden Fall der Mindestrom unter PV Laden funktionieren ?
Gruss Oliver
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 11:56 am
von zut
Bei "Aus" würde ich erwarten, dass kein Mindeststrom fließt - so ein Verhalten muss ja möglich sein. Stell dem Mindest-SOC doch einfach auf einen Wert der größer ist als das, was bei dem entsprechenden Auto eingetragen ist. Manuell+Berechnung ist für solche Fahrzeuge ja auch noch eine Option.
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 12:17 pm
von Loewuppel
Laut den Infotexten können Deine Einstellungen im Grunde keine Ursache des Problems sein:
Liegt der Fahrzeug-Ladestand (SoC) unter dem hier eingestellten Wert, dann wird bis zum Erreichen dieses Wertes mit dem eingestellten "Mindest-SoC-Strom" geladen. Dies dient der Sicherstellung eines "Mindest-SoC" - z.B. für eine immer abzudeckende Fahrzeugreichweite - auch wenn kein oder zu wenig Überschuss verfügbar ist (=> Laden mit anteilig Netzstrom). Nach dem Erreichen des "Mindest-SoC" wird bei verfügbarem Überschuss geladen.
Um die Fahrzeug-SoC-Begrenzung nutzen zu können, muss ein SoC-Modul für das jeweilige Fahrzeug eingerichtet sein (siehe "Konfiguration" -> "Fahrzeuge" -> "SoC-Modul").
Wird der oben eingestellte "Mindest-SoC" des Fahrzeuges unterschritten, dann wird unabhängig vom Überschuss ein Ladevorgang mit dem hier festgelegten "Mindest-SoC-Strom" initiiert (ggf. mit anteilig Netzbezug).
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 2:47 pm
von FosCo
Hatten wir schon den Punkt, dass von zwei series 2 mit 1.9 Displays nur 1 was anzeigt? Alles aktuelle master/nightly versionen
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 4:20 pm
von LutzB
FosCo hat geschrieben: ↑So Nov 12, 2023 2:47 pm
Hatten wir schon den Punkt, dass von zwei series 2 mit 1.9 Displays nur 1 was anzeigt? Alles aktuelle master/nightly versionen
Ja, ist ein grundlegendes Problem der veralteten OS Software der 1.9. Ein externer 1.9er Ladepunkt kann also nur die Ladeleistung im Display anzeigen. Lösung: auch dort auf 2.x gehen.
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 4:27 pm
von FosCo
LutzB hat geschrieben: ↑So Nov 12, 2023 4:20 pm
FosCo hat geschrieben: ↑So Nov 12, 2023 2:47 pm
Hatten wir schon den Punkt, dass von zwei series 2 mit 1.9 Displays nur 1 was anzeigt? Alles aktuelle master/nightly versionen
Ja, ist ein grundlegendes Problem der veralteten OS Software der 1.9. Ein externer 1.9er Ladepunkt kann also nur die Ladeleistung im Display anzeigen. Lösung: auch dort auf 2.x gehen.
Aber warum zeigt einer was an und der andere nicht?
Die Industrial SD Karten kommen nächste Woche, ist geplant die Boxen hoch zu ziehen, hab nur nicht verstanden warum einer was anzeigt und der andere nicht.
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 4:40 pm
von LutzB
Das Display hast Du dann anders konfiguriert.
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 6:57 pm
von okaegi
Loewuppel hat geschrieben: ↑So Nov 12, 2023 12:17 pm
Laut den Infotexten können Deine Einstellungen im Grunde keine Ursache des Problems sein:
Liegt der Fahrzeug-Ladestand (SoC) unter dem hier eingestellten Wert, dann wird bis zum Erreichen dieses Wertes mit dem eingestellten "Mindest-SoC-Strom" geladen. Dies dient der Sicherstellung eines "Mindest-SoC" - z.B. für eine immer abzudeckende Fahrzeugreichweite - auch wenn kein oder zu wenig Überschuss verfügbar ist (=> Laden mit anteilig Netzstrom). Nach dem Erreichen des "Mindest-SoC" wird bei verfügbarem Überschuss geladen.
Um die Fahrzeug-SoC-Begrenzung nutzen zu können, muss ein SoC-Modul für das jeweilige Fahrzeug eingerichtet sein (siehe "Konfiguration" -> "Fahrzeuge" -> "SoC-Modul").
Wird der oben eingestellte "Mindest-SoC" des Fahrzeuges unterschritten, dann wird unabhängig vom Überschuss ein Ladevorgang mit dem hier festgelegten "Mindest-SoC-Strom" initiiert (ggf. mit anteilig Netzbezug).
Auch mit eingestellter Soc > 0 startet die Pv Ladung nicht. Obwohl unter pv mindestrom (6a) definiert ist.
Ist der Fehler bekannt ?
Gruss Oliver
Re: Rückmeldungen 2.1.2 Beta 2
Verfasst: So Nov 12, 2023 10:15 pm
von zut
Hat das eingestellt Fahrzeug ein SOC -Modul ausgewählt?