Seite 10 von 35
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Sa Nov 20, 2021 2:40 pm
von HSC
Das hatte ich vermutet, dass openWB genau diese verwendet.
Müssen wir warten, ob bzw. wann von Solax ne Antwort kommt. Vorher geht's nicht weiter...
VG
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Do Dez 02, 2021 9:42 am
von arauhut
Hurra.
Was lange währt, wird endlich gut.
Heute habe auf einen einfachen Anruf hin den richtigen Ansprechpartner bei SolaX gefunden.
Yu Liang (Service & Tech. Support Engineer) hat mir nach Nennung meiner WR-Seriennummer die Modbus-Planung des X3-Hybrid-G2/G3 zugesandt.
Wenn ich es richtig verstehe, werden hier auf 53 Seiten die Modbus Belegungen der verschiedenen installierten WR-Versionen beschrieben.
Nun hoffe ich, dass @openwb damit etwas anfangen kann.
Bitte gebt mir Bescheid, wenn das nicht das richtige ist.
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Do Dez 02, 2021 10:27 am
von HSC
Moin,
für den Abgleich mit der SW sind die Unterlagen sehr von Vorteil.
Dringender ist, dass Dein Zähler für die 2. PV installiert ist /wird und Du dann die aktuellen Anlagenwerte für EVU, PVgesamt und Speicher) mit den übermittelten Werten in openWB unter Status abgleichst.
Erst dann kann geschaut werden, an welcher Stelle es am Ende noch hakt.
VG
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Do Dez 02, 2021 10:41 am
von arauhut
Ich stehe in ständigem Kontakt mit meinem Lieferanten. Der hat aber scheinbar Probleme seinen Elektriker zu "reaktivieren".
Kann ich den Zähler für den zweiten WR eventuell selbst installieren ?
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Do Dez 02, 2021 10:57 am
von openWB
Das sind soweit die Register die bereits implementiert sind und als funktionierend gelten.
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Do Dez 02, 2021 11:03 am
von HSC
arauhut hat geschrieben: ↑Do Dez 02, 2021 10:41 am
Ich stehe in ständigem Kontakt mit meinem Lieferanten. Der hat aber scheinbar Probleme seinen Elektriker zu "reaktivieren".
Kann ich den Zähler für den zweiten WR eventuell selbst installieren ?
Für einen (Dir bekannten) Elektriker sollte das kein Problem sein. Von Selbstinstallation würde ich abraten.
Allerdings kann ich nicht sagen, ob ggf. in der 1. WR- Software der SDM- Zähler für den 2. WR noch aktiviert werden muss. Könnte eventl. nur über einen "Installateurs- Zugang" möglich sein.
VG
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Do Dez 02, 2021 11:31 am
von HSC
Und noch ein Nachtrag mit Frage vorab:
War es nicht auch so, dass zwar PV- Werte vom 1. WR inkl. der Speicher- Werte in openWB ankommen, allerdings keine EVU- Werte?
Es könnte auch dafür notwendig sein, dass Dein Installateur den EVU- SDM in der WR- SW erst noch aktivieren muss, bzw. so konfigurieren muss, dass seine Daten über die LAN- Schnittstelle mit ausgegeben werden.
Ggf. spricht Du Deinen Kontakt bei Solax nochmal expliziet auf dieses Problem an.
VG
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Do Dez 02, 2021 7:16 pm
von arauhut
Ich habe mit dem Support von SolaX erneut telefoniert.
Dort sagt man mir nun, dass ein Anschluß des zweiten WR (X3-Mic) nicht möglich und aber auch nicht notwendig sei, da der PV-Überschuß bereits aus den Daten des 1. WR (X3-Hybrid) ausgelesen werden könne. Ich habe mich der Dame gegenüber wahrscheinlich nicht klar genug ausgedrückt.
Eventuell telefoniert ein technisch versierteres Forumsmitglied einmal mit der sehr freundlichen Frau Yu Liang vom SolaX Service .
Die Telefonnummer des deutschen Supports steht auf der
Homepage
Die Benutzerhandbücher befinden sich hier :
X3-Hybrid und
X3-Mic
Die Seriennummern meiner WR nenne ich gern per PN. Und auch zum Testen stehe ich gerne jederzeit zur Verfügung.
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Do Dez 02, 2021 8:12 pm
von arauhut
openWB hat geschrieben: ↑Do Dez 02, 2021 10:57 am
Das sind soweit die Register die bereits implementiert sind und als funktionierend gelten.
Hier die aktuellen Werte des X3-Hybrid WR
- WR Powermeter 1
sowie des SDM630
- SDM630 aktuelle Leistung
- SDM630 Export
- SDM630 Import
...und das, was aktuell bei openWB ankommt.
- EVU openWB
Code: Alles auswählen
2021-12-02 21:17:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-02 21:17:15: Sofort ladung bei minimal A 6 Ladeleistung zu gering (LV1) at 88 sofortlademodus sofortlademodus.sh
2021-12-02 21:17:13: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: lla3 0 llv3 237.7 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: lla2 0 llv2 237.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 0 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: lla1 0 llv1 236.2 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: pv1watt 0 pv2watt pvwatt 0 ladeleistung 0 llalt 6 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:13: speicherleistung 0 speichersoc 9 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-12-02 21:17:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
@openWB: Sowie ich das sehe, werden PV- und alle Speicherdaten, sowie Zählerstand für Ex- und Import korrekt übertragen. Es fehlt die aktuelle Leistung vom EVU.
Vielleicht macht es Sinn, einmal direkt in mein System zu schauen. Ich richte den Cloud Zugang ein.
Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter
Verfasst: Fr Dez 03, 2021 8:51 am
von arauhut
Hier nun die aktuellen Ansichten bei "Sonnenschein" um kurz nach 9Uhr.
- openWB
- openWB Status
- SolaX Cloud Ansicht
Code: Alles auswählen
2021-12-03 09:22:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-12-03 09:21:54: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1185 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1184 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: lp1enabled 1 lp2enabled 1 lp3enabled 1 (LV1) at 1183 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: EVU 1:V/0A 2: V/0A 3: V/0A (LV1) at 1182 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: lla3 0 llv3 239.1 llas13 llas23 soclp1 0 soclp2 (LV1) at 1181 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: lla2 0 llv2 238.4 llas12 llas22 sofortll 16 hausverbrauch 170 wattbezug 0 uberschuss 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: lla1 0 llv1 238.3 llas11 llas21 mindestuberschuss 1400 abschaltuberschuss 5 lademodus 3 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: pv1watt -171 pv2watt pvwatt -171 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 16 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:54: speicherleistung 1 speichersoc 10 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-12-03 09:21:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
und um 9:53 Uhr
- openWB um 9:53Uhr