Seite 1 von 1

Bei Smart Home Einschaltschwelle wird die Speicherladung nicht berücksichtigt

Verfasst: Mo Apr 20, 2020 2:02 pm
von Waebaer
Guten Tag,
ich möchte weitere Geräte zuschalten wenn ich in die Einspeisung übergehe.
Habe die Version 1.7.010Stable

Ich habe einen Batteriespeicher.

Für mich sieht es aus als ob die Einschaltschwelle wie folgt berechnet wird: PV-Hausverbrauch

Das ist aber mit Speicher nicht korrekt da dieser nicht dem Hausverbrauch angerechnet wird.

Am besten wäre es wenn man wählen könnte welchen Wert man als Einschaltschwelle definiert: z.B. nur EVU

Oder geht das irgendwie?

Besten Dank

Re: Bei Smart Home Einschaltschwelle wird die Speicherladung nicht berücksichtigt

Verfasst: Mo Apr 20, 2020 2:26 pm
von openWB
Derzeit nicht, mit 1.8 gibt es da mehr - u.a. speicherbasierte - Einstellungsmöglichkeiten