Einstellung für PV-Überschuss wenn nicht eingespeist werden darf?
Verfasst: Di Apr 21, 2020 9:57 am
Hallo zusammen,
inzwischen sind meine neuen Module auf dem Dach und demnächst sollte der Elektriker auch Zeit haben, den WR (Fronius), den Fronius Smartmeter und die OpenWb anzuschließen. Damit könnte ich die WB endlich mal ausprobieren. Engpass ist im Moment der Netzbetreiber, der in der näheren Zukunft wohl keinen Zähler setzen kann.
Kulanterweise wird aber genehmigt, den WR so in Betrieb zu nehmen, dass er nicht einspeist (sollte in Verbindung mit dem Smartmeter funktionieren), somit der Eigenverbrauch möglich ist.
Meine Fragen: Welche Einstellungen muss man dann in OpenWb vornehmen, um das Auto per PV-Überschuss laden zu können, wenn der WR und die WB vom selben Smartmeter den Strom am Übergabepunkt messen?
OpenWb will nach meinem Verständnis ja auf "Hausbezug nicht positiv" regeln, WR unter den Umständen aber auf "Hausbezug nicht negativ". Geht das überhaupt? Arbeiten die nicht gegeneinander? Schwingt das evtl? Hilft PV+Minimum?
Ich klappe da ein paar Fragezeichen aus und bin auf die Antwort der Fachleute gespannt...
inzwischen sind meine neuen Module auf dem Dach und demnächst sollte der Elektriker auch Zeit haben, den WR (Fronius), den Fronius Smartmeter und die OpenWb anzuschließen. Damit könnte ich die WB endlich mal ausprobieren. Engpass ist im Moment der Netzbetreiber, der in der näheren Zukunft wohl keinen Zähler setzen kann.
Kulanterweise wird aber genehmigt, den WR so in Betrieb zu nehmen, dass er nicht einspeist (sollte in Verbindung mit dem Smartmeter funktionieren), somit der Eigenverbrauch möglich ist.
Meine Fragen: Welche Einstellungen muss man dann in OpenWb vornehmen, um das Auto per PV-Überschuss laden zu können, wenn der WR und die WB vom selben Smartmeter den Strom am Übergabepunkt messen?
OpenWb will nach meinem Verständnis ja auf "Hausbezug nicht positiv" regeln, WR unter den Umständen aber auf "Hausbezug nicht negativ". Geht das überhaupt? Arbeiten die nicht gegeneinander? Schwingt das evtl? Hilft PV+Minimum?
Ich klappe da ein paar Fragezeichen aus und bin auf die Antwort der Fachleute gespannt...