Seite 1 von 2
OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 04, 2025 3:03 pm
von Lexion
Da meine Lambda WP die realen Stromverbräuche nur unzureichend aufzeichnet bzw. erfasst möchte ich meine WP Verbräuche mit dem OpenWB Verbraucher KID MID in OpenWb Dokumentieren. Kann mir jemand sagen wie und wo ich den Zähler in der OpenWB Software anmelden muss?
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 04, 2025 3:07 pm
von openWB
Kannst du als Komponenten wie auch eine PV mit anlegen.
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 04, 2025 3:54 pm
von Gero
Du legst eine Komponente „Zähler“ des Herstellers openwb - falls es ein PV-Kit oder ein EVU-Kit sein sollte - an und schiebst ihn an die richtige Stelle im Lastmanagement. Fertig.
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Sa Apr 05, 2025 5:10 am
von Lexion
Danke für die Info. Hat schon mal jemand versucht die real gemessenen Stromverbräuche in OpenWB mit den aus der Lambda ausgelesenen Wärmemengen zu verbinden und sich dann den realen COP anzeigen zu lassen?
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 7:37 pm
von Donny
Ich hänge mich mal an dieses Thema mit dran: Ich habe ebenfalls eine Lambda und diese via SmartHome integriert. Da die Hausverbräuche seither unplausibel hoch sind, gehe ich davon aus, dass die Wärmepumpe mehr Strom zieht, als angegeben. Deshalb habe ich nun ein OpenWB Verbraucher Kit dazwischengeklemmt. Eigentlich dachte ich, ich könnte es als “externen Zähler” bzw. externe Leistungsmessung in der SmartHome Definition angeben.
Allerdings tauchen da einigermaßen viele Fehlermeldungen auf und das Kit kann nicht ausgelesen werden.
Frage: Welche ID und welchen Port brauche ich für dieses KIT? Warum ist an dieser Stelle das OpenWB Kit nicht wählbar, sondern nur der SDM630/120 - Zähler?
Vielen Dank für eine kurze Hilfestellung.
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 7:47 pm
von seaspotter
Einfach als normales Gerät bzw. Zähler hinzufügen nicht im Smarthome Bereich. Da kannst du es einfach auswählen als Hersteller "openWB" und dann das Flex Kit. Smarthome wird eh über kurz oder lang gegen eine neue native Version in der 2.x Software ersetzt und das alte Smarthome gar nicht mehr weitergepflegt.
Damit siehst du die Daten des Zählers auch im Koala oder Colors Theme
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 8:07 pm
von Donny
Seltsam….
Da läuft ebenfalls der Fehler auf. IP - Adresse sollte richtig sein. Das Gerät sagt auch, es sei ordentlich verbunden und leuchtet entsprechend.
Code: Alles auswählen
2026-04-17 22:03:43,196 - {modules.common.configurable_device:129} - {ERROR:device4} - Initialisierung der Komponente <modules.devices.openwb.openwb_flex.consumption_counter.ConsumptionCounterFlex object at 0x6fd39a18> fehlgeschlagen
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 108, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(response))
Exception: modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
The above exception was the direct cause of the following exception:
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 125, in update
component.initialize()
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/openwb/openwb_flex/consumption_counter.py", line 29, in initialize
self.__client = factory(self.component_config.configuration.id, self.__tcp_client, self.fault_state)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 54, in __init__
super().__init__(modbus_id, client)
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/sdm.py", line 23, in __init__
self.serial_number = str(self.client.read_holding_registers(0xFC00, ModbusDataType.UINT_32, unit=self.id))
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 140, in read_holding_registers
return self.__read_registers(
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/modbus.py", line 123, in __read_registers
raise Exception(__name__+" "+str(type(e))+" " + str(e)) from e
Exception: modules.common.modbus <class 'Exception'> modules.common.modbus Modbus Error: [Input/Output] No Response received from the remote unit/Unable to decode response
2026-04-17 22:03:43,224 - {modules.common.utils.component_parser:43} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente openWB Verbrauchszähler flex. Werte werden nicht aktualisiert.
2026-04-17 22:03:43,456 - {modules.common.utils.component_parser:43} - {ERROR:MainThread} - Fehlerstatus in Komponente openWB Verbrauchszähler flex. Werte werden nicht aktualisiert.
2026-04-17 22:03:43,459 - {modules.loadvars:103} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Zähler <control.counter.Counter object at 0x6c9f6430>
Traceback (most recent call last):
File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 94, in _update_values_virtual_counter_uncounted_consumption
if component.component_config.type == "virtual":
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'component_config'
2026-04-17 22:03:43,553 - {control.counter_all:172} - {WARNING:MainThread} - Komponente counter11 ist im Fehlerzustand und wird nicht berücksichtigt.
Was könnte falsch sein?
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 8:12 pm
von seaspotter
Er kann den Zähler nicht erreichen. Also vermutlich ein IP / Modbus ID Thema. Kit bei openWB gekauft? Dann sollte er eigentlich vorkonfiguriert kommen. Kannst mal prüfen welche ID der SDM Zähler hat? Sollte für einen Verbrauchszähler ID 115 haben.
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 8:25 pm
von Donny
Ja, von OpenWB gekauft. Mit ID 115 reagiert er außerhalb der WB aber auch nicht. Port stimmt aber, das habe ich getestet.
Dann werde ich wohl morgen tiefer debuggen müssen…..
Via http bekomme ich nur die Webseite mit einer PW - Abfrage…
Re: OpenWB Verbraucher Kid MID
Verfasst: Fr Apr 17, 2026 8:29 pm
von seaspotter
Donny hat geschrieben: Fr Apr 17, 2026 8:25 pm
Ja, von OpenWB gekauft. Mit ID 115 reagiert er außerhalb der WB aber auch nicht. Port stimmt aber, das habe ich getestet.
Dann werde ich wohl morgen tiefer debuggen müssen…..
Via http bekomme ich nur die Webseite mit einer PW - Abfrage…
Das ist der RS485 to Ethernet Adapter an dem der Zähler hängt. PW sollte admin/admin sein und die Konfig so aussehen:
https://openwb.de/main/netzwerklan-wlan ... igurieren/
Aber wenn so gekauft und es nicht geht, einfach mal dem Support sonst schreiben.