Seite 1 von 1
Speicherentladung nur mit Netzbezug möglich
Verfasst: So Aug 24, 2025 7:58 am
von pebman
Hi wenn ich beim PV(7;1 KW/p) laden (ID3 ) die Speicheentladung (RCT) 11KW) einbinde (SCO ...%) startet die aktuelle OpenWB Software sofort einen zusätzlichen Netzbezug. Ich freue mich wenn mir jemand einen Hinweis auf meinen Fehler in denEinstellungen für mich hat. Vielen Dank schon mal Grüße Peter
Re: Speicherentladung nur mit Netzbezug möglich
Verfasst: So Aug 24, 2025 8:02 am
von Gero
Der Fehler ist rechts unten. Gleich neben dem Trööt.
Meine Glaskugel sagt aber: wenn die Konfiguration korrekt ist, hast du aber nur den Mindeststrom eingestellt.
Re: Speicherentladung nur mit Netzbezug möglich
Verfasst: So Aug 24, 2025 8:27 am
von pebman
Hi Gero danke unten stimmt. Die Speicheentladung war auf 7KW eingestellt. Das kann der Speicher nicht. Offensichtlich führt diese Einstellung in dieser Konfg.dann zum Netzbezug. Die Glaskugel lag zwar falsch aber " unten" hat mir nach tagelangem suchen geholfen.Warum ich nicht frühe auf diese Idee kam

1000 Dank für seine Hilfe Gruß Peter