Seite 1 von 1

Smart Home Beta Umkehrung

Verfasst: Mi Mai 20, 2020 7:13 pm
von Harry1
Hallo,

wäre es möglich im Smart Home Beta eine Umkehrung zu Programmieren?

ich würde gerne wie jetzt schon möglich bei Einspeisung xxxx ein Ladegerät einschalten und bei Einspeisung 0 bzw Bezug yyyy wieder ausschalten, das funktioniert ja ohne Probleme.

Nun würde ich aber zusätzlich bei Bezug XXXX einen ON Grid WR einschalten und diesen bei Bezug 0 bzw. Einspeisung yyyy abschalten.

Damit könnte man eine simple Steuerung für eine selfmade PV Speicher (Grundlast Nachts) realisieren bzw. einen Vorhanden Batterie WR wenn kurzfristig noch mehr Batterieleistung benötigt wird unterstützen.

lg

Re: Smart Home Beta Umkehrung

Verfasst: Mi Mai 20, 2020 8:27 pm
von openWB
Das ist durch die negativ flags eigentlich schon jetzt darstellbar.
Schalte an bei -500 (bezug...), schalte aus bei -200 (einspeisung)

Da dies ein öffentliches Forum ist, VDE bzgl Speicher beachten!

Re: Smart Home Beta Umkehrung

Verfasst: Do Mai 21, 2020 6:47 am
von Harry1
Schaltest du damit nicht bei allem was über -500 ist an?
Also alles positiv -500, damit würde der einspeise WR auch bei Einspeisung der PV arbeiten, oder?

Schalte an bei MEHR als 500 Bezug
Schalte aus bei WENIGER als 200 Bezug.

Wäre richtig.

Wir haben jetzt, schalte an bei weniger als 500Bezug usw...
Jetzt haben wir ja beide zustände gleichzeitig geschalten bei Einspeisung weil wir von oben runter rechnen.

Re: Smart Home Beta Umkehrung

Verfasst: Mi Jun 03, 2020 6:36 am
von Harry1
Hi,

Vielleicht bin ich ja auch nur zu blöd es richtig zu konfigurieren!!

Für mich ist es ein grosser Unterschied ob ich bei allem über XX Watt einschalte oder bei allem darunter!!!

Diese Anforderung ist doch sicher nicht so einzigartig, jemand könnte seinen zweiten Einspeise WR bei mehr als X Bezug aktivieren.... oder es könnte ein Aggregat gestartet werden usw.


Lg