Seite 1 von 1

Externes Gerät (WLAN STECKDOSE) / Einschaltschwelle definition

Verfasst: Do Mai 21, 2020 6:52 am
von bergler82
Hallo,

da im Peak Shaving dreiphasiges Laden bei meiner Konstellation ziemlich unruhig läuft (viel an viel aus) dachte ich mir, ich lade einphasig mit 6A

Anlage :
15,28 kWp PV
27 kWh Hausspeicher be- und entladestrom max. 9,2 kW
Hausverbrauch unter Tags ca. 1500W

OpenWB Stand-alone 430b nightly
GoE Charger
mystrom.ch WLAN Steckdose mit UMC2 / harte 6A im Auto eingestellt

Ich erzeuge oft so um die 12-13 kW am Dach
Meine 70% Grenze sind 10696 W ich habe 10600 is der openWB als 70% eingegeben.

Jetzt werden 11,2 eingespeist, der GoE geht an, lädt mit 3x6A also 4140 und nach kurzer Zeit geht er wieder aus. Ob das jetzt durch Schwankungen der Erzeugung passiert oder durch DAU Einstellungen weiß ich nicht.


Mein Gedanke war jedenfalls einphasig mit dem
UMC2 und 6A sprich 1380W peak shaving zu betreiben. Versuchsweise. Die A kann ich ja noch höher regeln. Hier ist die Hoffnung dass durch die geringere Ladeleistung nicht so oft an- / ausgeschaltet wird.

Für den Menüpunkt Smart Home kann ich ja ein Externes Gerät 1 aktivieren. Hier habe ich aus der REST API Dokumentation der mystrom Steckdose die an- und aus URL eingegeben und als Einschaltschwelle 1500 und Ausschaltschwelle 1200.

Ich VERMUTE dass hier auch die Einspeisung gemeint ist. Leider steht das nirgend. Kann das bitte jemand erläutern ?

Danke
Bergler

Re: Externes Gerät (WLAN STECKDOSE) / Einschaltschwelle definition

Verfasst: Fr Mai 22, 2020 6:34 am
von bergler82
Gerade beobachtet :

Einstellung :
PV Laden
EV Vorrang
70% Regelung AUS

Bei einer Erzeugung von ca. 3,6 kW schaltet die Steckdose ein, soweit so gut, funktioniert. Nur wieso bei diesem Wert ? (Bild 1)

Einstellungen für "Externes Gerät 1" siehe (Bild 2)

Ist die Einschaltschwelle eine Differenz aus Erzeugung und Verbrauch, egal ob Einspeisung oder nicht? Weil die Einspeisung ist definitiv 0.

Re: Externes Gerät (WLAN STECKDOSE) / Einschaltschwelle definition

Verfasst: Fr Mai 22, 2020 6:38 am
von bergler82
kur darauf wurde die Steckdose wieder ausgeschaltet. Mir erschließt sich die Logik nicht ?

Re: Externes Gerät (WLAN STECKDOSE) / Einschaltschwelle definition

Verfasst: Fr Mai 22, 2020 6:46 am
von openWB
Die Speicherladeleistung wird in den Überschuss mit eingerechnet.
Heißt:
0 W Einspeisung + 1870 Watt Speicherladung = 1870 Watt Überschuss.

Die PV Einstellungen für Speicher (EV Vorrang / Speichervorrang) wirken sich auch auf den Wert für die externen Geräte aus.
Stellst du das um dann gilt "nur" der effektive Einspeise/Bezugswert.

Die 70% Option hat keinen Einfluss auf die externen Geräte.

Ausgeschaltet wurde weil weniger als 1200 Watt Einspeisung vorhanden ist.
Soll bei Bezug abgeschaltet werden dann -1200 Watt angeben.

Im neuen SmartHome Interface ist das von der Vorrang Option losgelöst.
Was für eine Steckdose kommt zum Einsatz?

Re: Externes Gerät (WLAN STECKDOSE) / Einschaltschwelle definition

Verfasst: Fr Mai 22, 2020 7:16 am
von bergler82
Steckdose ist eine MYSTROM.CH EU Steckdose. Liefert leider keine für openWB auswertbaren Werte für Ladeleistung oder Energie. Es gibt in der Doku dazu was, hab ich auch probiert, bringt aber keine Ergebnisse leider.

Es scheint als hätte ich hier noch eine Verständnislücke im Unterscheid zwischen EV Vorrang und Speichervorrang. Gibt es hierzu irgendwo eine Dokumentation die das erklärt?

Kurz zu meinem Verständnis :

PV Laden
Speichervorrang bedeutet : PV Erzeugung - Hausverbrauch - Speicherladung = verfügbarer Überschuss ("Einspeisung")
EV Vorrang bedeutet : PV Erzeugung - Hausverbrauch = verfügbarer Überschuss ("Einspeisung")

Re: Externes Gerät (WLAN STECKDOSE) / Einschaltschwelle definition

Verfasst: Fr Mai 22, 2020 7:29 am
von openWB
Ah okay, die ist dann nicht im neuen SmartHome Modul nutzbar. (Shelly / Tasmota werden hier unterstützt).
Speichervorrang bedeutet : PV Erzeugung - Hausverbrauch - Speicherladung = verfügbarer Überschuss ("Einspeisung")
Speichervorrang heißt wenn Speicher gerade am laden ist : EVU Bezug / Einspeisung = verfügbarer Überschuss.
Wenn Speicher am Entladen ist : EVU Bezug / Einspeisung - Speicherentladung = verfügbarer Überschuss
EV Vorrang bedeutet : PV Erzeugung - Hausverbrauch = verfügbarer Überschuss ("Einspeisung")
Wenn Speicher am Laden ist : EVU Bezug / Einspeisung + Speicherladeleistung = verfügbarer Überschuss (es können aber x Watt dem Speicher "reserviert" werden. Die werden dann ausgerechnet.
Wenn Speicher am Entladen ist : EVU Bezug / Einspeisung - Speicherentladung = verfügbarer Überschuss