[Min+PV] vorzeitiger Ladebeginn bei hinreichendem PV-Überschuss
Verfasst: Fr Mai 22, 2020 11:34 am
von Thomas aus W
Wenn der SoC des Hausakku zwischen Einschalt-SoC und Ausschalt-SoC liegt soll die Ladung beginnen, wenn der PV-Überschuss über der Minimalleistung (für Min+PV) der aktiven Ladepunkte liegt. Schließlich ist es immer besser den PV-Ertrag direkt ins BEV zu laden, als den Strom "mit Muss" erst mal im Hausakku zwischenzuspeichern.
bye
TW
Re: [Min+PV] vorzeitiger Ladebeginn bei hinreichendem PV-Überschuss
Verfasst: Fr Mai 22, 2020 11:51 am
von openWB
Wenn der "mit Muss" in den Hausakku nicht sein soll, den Einschalt-SoC runterstellen.
Der Einschalt-SoC ist ja zu gedacht den "Muss" Part im Speicher zu haben damit es für die Nacht reicht.
Re: [Min+PV] vorzeitiger Ladebeginn bei hinreichendem PV-Überschuss
Verfasst: Fr Mai 22, 2020 1:11 pm
von Thomas aus W
KevinW hat geschrieben: Fr Mai 22, 2020 11:51 am
Wenn der "mit Muss" in den Hausakku nicht sein soll, den Einschalt-SoC runterstellen.
Dann bekomme ich an Tagen wie heute einen Sägezahn mit hoher Frequenz. Um genau den zu vermeiden wurde ja die Hysterese eingeführt.
KevinW hat geschrieben: Fr Mai 22, 2020 11:51 am
Der Einschalt-SoC ist ja zu gedacht den "Muss" Part im Speicher zu haben damit es für die Nacht reicht.
Diese Aufgabe über nimmt seit Einführung der Hysterese der Ausschalt-SoC, und das würde mit meinem Vorschlag auch so bleiben.