Seite 1 von 1

Abgriff vor Leistungsmesser

Verfasst: Di Okt 14, 2025 2:45 pm
von Fritzmaddin
Hi.

Ich habe bei einem System mit Notstrom die Herausforderung, dass die openWB zwangsläufig VOR dem "Notstromkasten" und damit auch VOR dem im Kasten montierten Leistungsmesser angeschlossen werden muss, um eine Ladung während des Notstrombetriebs zu unterbinden.

Dementsprechend funktioniert da so einiges nicht so richtig... eigentlich funktioniert gar nichts außer Sofortladen :lol:

Bevor wir da jetzt einen zusätzlichen Shelly 3EM als Hauptzähler installieren die Frage: Geht das auch einfacher? Beispielsweise mit einer anderen Modulkonfiguration und virtuellen Zählern?

Virtuelle Grüße,
Martin

Re: Abgriff vor Leistungsmesser

Verfasst: Di Okt 14, 2025 2:52 pm
von openWB
Jop, z.B. mit virtuellem Zähler drüber.
Die passive Speichersteuerung funktioniert damit allerdings nicht mehr.
Der Speicher sieht die openWB ja nicht.
Ich habe bei einem System mit Notstrom die Herausforderung, dass die openWB zwangsläufig VOR dem "Notstromkasten" und damit auch VOR dem im Kasten montierten Leistungsmesser angeschlossen werden muss, um eine Ladung während des Notstrombetriebs zu unterbinden.
Je nach System und Verhalten lässt sich das auch anders lösen.
z.B. wenn ohnehin keine EVU Daten kommen das Lastmanagement für den Fehlerfall entsprechend runtergedreht werden.

Re: Abgriff vor Leistungsmesser

Verfasst: Di Okt 14, 2025 4:04 pm
von Gero
Fritzmaddin hat geschrieben: Di Okt 14, 2025 2:45 pm …um eine Ladung während des Notstrombetriebs zu unterbinden.
Insel diskutieren wir gerade hier:

viewtopic.php?t=1764

Bei der Problemstellung mit der Wallbox vor der Insel hilft vielleicht https://github.com/openWB/core/wiki/Hausverbrauch