Seite 1 von 1

RFID funktioniert nicht

Verfasst: Di Dez 30, 2025 2:56 pm
von smass
Hallo zusammen,

ich habe folgende Ausgangssituation. Auf Proxmox läuft in einer VM die openWB Software aktuelles Release 2.1.8 Patch 4 und es gibt als physische Wallboxen eine openWB series2 standard+ mit RFID Leser und eine openWB series2 standard.
Die Gesamtkonfiguration mit VM als Primary und die zwei Boxen als Secondary läuft soweit gut. Ich habe zwei Ladepunkte, zwei Fahrzeuge und ein Lade-Profil angelegt. Identifikation ist auf Primary und auf der openWB series2 standard+ eingeschaltet. Ziel ist es an der openWB series2 standard+ per am Display ein RFID Tag über das Zahlenfeld einzugeben. Dazu habe ich im Vorfeld zwei RFID Tag's in der Primary im Lade-Profil hinterlegt und jeweils ein Tag einem Fahrzeug zugewiesen. Das Lade-Profil ist auch an den Fahrzeugen ausgewählt.
Wenn ich nun ein Fahrzeug mit der openWB series2 standard+ verbinde und den Tag eingebe so erscheint dieser kurz in der Primary als erfasst und dann ist wieder weg. Der Ladepunkt wird nicht entsperrt und wenn manuelle das laden anstößt auch nicht ins Ladeprotokoll übernommen. Die Wiki Beschreibung ist sehr gut, hat mir aber leider nicht weitergeholfen. :|

Danke und Viele Grüße

Re: RFID funktioniert nicht

Verfasst: Di Dez 30, 2025 9:10 pm
von aiole
Die tags hinterlegt man für "Fahrzeugzuordnung" direkt am (eindeutigen) Fahrzeug, welches Fahrzeug- und Lade-Profil beinhaltet.

Alternativ oder zusätzlich ist noch das Ladepunkt-Profil für "WB-Sperre" möglich, was hier aber erstmal nicht benötigt wird, sofern man das Standard-Lade-Profil auf Stop belässt und jedem Fahrzeug sein eigenes Lade-Profil gönnt + dort den Button "Standard nach Abstecken" aktiviert.

Es geht also um korrekte Fahrzeugzuordnung per tag, wo das gewählte Fahrzeug dann das passende Lade-Profil (Sofort, PV, Ziel, Eco) beinhaltet. Die WB/der Ladepunkt bleiben hierbei immer entsperrt.

Irgendwelche Fremdsysteme (HA, IOB, o.ä.) per MQTT mitlaufend?

Re: RFID funktioniert nicht

Verfasst: Mi Dez 31, 2025 9:14 am
von smass
Hallo Aiole,

vielen Dank für die schnelle Antwort. Das was Du beschrieben hast, ist so konfiguriert. Am Fahrzeug hängt der Tag (grün) und im Ladepunktprofil beide Tags und jedes Fahrzeug hat ein eigenes Lade-Profil. Ich habe ein eigenes Ladepunktprofil mit den beiden Tags und im Standardladepunkt-Profil sind keine Tags hinterlegt. Beide Ladepunkte wurde nun das Standardfahrzeug zugewiesen.
Ja ioBroker sendet per MQTT EVU- und Speicherdaten. :-)

Danke und Viele Grüße

Re: RFID funktioniert nicht

Verfasst: Mi Dez 31, 2025 9:46 am
von Gero
Falsch konfigurierte MQTT-Anbindungen sind öfters mal der Grund für vermeintliche Fehlfunktionen. Stell‘ den mal ab und probiere nochmal.

Von der Funktionsweise her ist es so, dass das RFID-Token (genauso wie eine PIN-Eingabe oder die Mac-Id des angesteckten Fahrzeugs bei einer pro) Fahrzeugauswahl und Freigabe des Ladepunkts steuert.

Re: RFID funktioniert nicht

Verfasst: Mi Dez 31, 2025 9:51 am
von smass
Hallo Gero,

danke für den Tip. Hab gleich mal gesucht und das hier gefunden.

Code: Alles auswählen

State value to set for "mqtt.2.openWB.set.vehicle.1.soc_module.calculated_soc_state" has to be type "string" but received type "number"
Ich suche mal den Fehler. :-)

Danke und Viele Grüße