Seite 1 von 1
Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: So Jan 11, 2026 12:24 pm
von Loudpipes
Hallo,
heute früh war meine series 2 bei minus 10 Grad eingefroren im doppelten Sinn.
Weder über die lokale Website noch über den Bildschirm an der OpenWB (kein Bild/ Bildschirm schwarz) könnte die Wallbox bedient werden.
Auto war nicht angesteckt.
Nach dem stromlos machen für mehrere Minuten war die OpenWB über Web weiterhin nicht erreichbar. Es wurde ihr auch keine IP Adresse von der Fritzbox vergeben.
Am Display war folgendes abzulesen
Beim einstecken des Ladesteckers beim Auto, startet das Laden zumindest.
Cool ist das nicht, da die OpenWB bei mir vor allem zum PV Überschuss laden und steuern weiterer Verbraucher genutzt wird.
Ideen?
Wir bekomme ich die OpenWB wieder zum laufen?
Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: So Jan 11, 2026 12:35 pm
von seaspotter
Backup der SD vorhanden, dann mal mit einer neuen SD versuchen, wenn nicht wäre ein Umstieg auf die 2.x Software sowieso auch mal ratsam, entweder mit neuer eigener SD oder ausm Shop eine Industrie SD kaufen mit Software 2.x gleich drauf.
Ansonsten auch Ticket beim Support aufmachen.
Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: So Jan 11, 2026 12:58 pm
von Loudpipes
Backup von vor paar Wochen ist vorhanden, aber kein Clone der SD selbst.
V2 nur wenn es sein muss.
Denn: Never Touch a running system
Ich hoffte auf eine schnelle Eingebung hier.
Ansonsten wird natürlich ein Ticket aufgemacht
Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: So Jan 11, 2026 3:45 pm
von seaspotter
Naja die 1.9 wird eh nicht mehr kostenfrei supported, sprich irgendwann stehst du eh ohne Hilfe dar. Also wenn du damit weiter arbeiten willst, dann bist du eher auf dich allein gestellt mit neuer SD Karte es zu probieren.
Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: So Jan 11, 2026 4:08 pm
von Gero
Da steht „kernel panic“. Das bedeutet, dass der zentrale Bestandteil des unterliegenden Betriebssystems nicht läuft. Die openWB-Software ist weit davon entfernt gestartet zu werden.
Neu installieren. Also das Linux. Wenn das nicht hilft, ist womöglich der Raspi an der einen oder andern Stelle kaputt. Wo genau, könenn Wissende sicherlich aus den anderen Medlungen herauslesen.
Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: Di Jan 13, 2026 3:45 pm
von Loudpipes
So es ist behoben.
Vielen Dank für die Ideen !
Ich habe eine die älter SD Karte ausgebaut ( SanDisk extreme 16GB).
Diese habe ich als Image ohne Probleme auf meinen PC sichern können.
Dann habe ich das Image unter Linux gemountet (zugänglich gemacht) und den Inhalt überflogen.
Sah erstmal komplett und OK aus.
Danach kopierte bzw. clonte ich die alte SD Karte auf einen neue Kingston Industrial 16GB.
Betriebstemperatur ab -40 Grad Celsius
Mit der neuen SD Karte startete die Wallbox ohne Probleme.
Subjektiv sogar etwas flotter als mit der SanDisk.
Also entweder hat das Alter von ca 5 Jahren oder die Kälteperiode von deutlich unter 0 Grad der SanDisk extreme zugesetzt, die laut Internet eine Betriebstemperatur erst ab 0 Grad Celsius hat.
Naja.
Läuft wieder alles

Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 4:25 pm
von aiole
Loudpipes hat geschrieben: Di Jan 13, 2026 3:45 pm
Also entweder hat das Alter von ca 5 Jahren oder die Kälteperiode von deutlich unter 0 Grad der SanDisk extreme zugesetzt, die laut Internet eine Betriebstemperatur erst ab 0 Grad Celsius hat.
Naja.
Läuft wieder alles
sehr schön!
ps
"extreme" ist ja auch nur klein geschrieben

Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 4:45 pm
von Loudpipes
Das mag sein, dass es nur kleingeschrieben war.
Jedoch war es die Karte die bei Kauf verbaut war.
Schon bisschen merkwürdig
Re: Series 2 startet nicht mehr nach Stromausfall
Verfasst: Mi Jan 14, 2026 7:14 pm
von aiole
Seit sw2-Einführung vor 2,5 Jahren gibt es die industrial SDC.
Was ich sagen will - auf SDC stehen oft viele nette Dinge, die mal mehr mal weniger passen. Im Zuge weiterer Qualitätsverbesserungen von openWB, kam mit sw2 die SLC- oder pSLC-Speichertechnik für die SDC in Serie, was sich sehr gut bewährt.