openWB2 2.1.9 - Manuelle Eingabe des ID-Tags wirkungslos
Verfasst: Sa Feb 07, 2026 2:02 pm
Aufgrund der neuen Regelung für Firmen-BEVs möchte ich im Ladelog erkennen können, ob unser privates BEV oder der Firmen-BEV aufgeladen wurde.
Konfiguration: openWB Series 2, ein interner Ladepunkt, zwei Fahrzeug-Profile (Standard + BEV2), zwei Lade-Profile (Standard + BEV2), zwei Fahrzeuge (Standard + BEV2). Inhaltlich unterscheiden sich die Profile nicht, bis auf die etwas höhere Akkukapazität bei BEV2.
Unter "Identifikation" bei Fahrzeug BEV2 das ID-Tag "77777" eingetragen, das Standardfahrzeug hat keine ID. In beiden Lade-Profilen ist "Standard-Fahrzeug nach Abziehen = Ja" gesetzt. Der Ladepunkt ist nicht gesperrt, im Ladepunkt-Profil ist kein ID-Tag hinterlegt, die openWB hat aber eine Display-Sperre.
Verhalten: Im Display erscheint der Ladepunkt mit dem kleinen Ziffernblock-Symbol - wie im Abschnitt "Identifikation über Display ID-Tag im openWB-Wiki dargestellt. Das kleine Vorhängeschloss rechts daneben ist geöffnet. Mit dem Ziffernblock-Symbol kann ich die Zifferneingabe öffnen. Nach Eingabe der ID - 77777 - färbt sich die Eingabe gelb. Sie schließt sich, das kleine Symbol bleibt für ca. 10 s gelb und wechselt dann wieder zu weiß. In den Angaben zum Ladepunkt steht unverändert "Standardfahrzeug", der Ladevorgang erscheint im Lade-Log ebenfalls als "Standardfahrzeug".
Im openWB-Menü erscheint unter Identifikation "77777 (erfasst an Interne openWB)".
Hätte jemand einen Hinweis, wo ich noch einen Denk- und/oder Konfigurationsfehler habe?
Main-, Ladepunkt- und MQTT-Log anbei, das zweite BEV heißt dort "D-AG 2500E". Die Aktion beginnt etwa bei 14:14:45 Uhr
Vielen Dank für jeden Tipp, Frank
Nachtrag: Update auf 2.1.9 durchgeführt, Verhalten der openWB unverändert
Konfiguration: openWB Series 2, ein interner Ladepunkt, zwei Fahrzeug-Profile (Standard + BEV2), zwei Lade-Profile (Standard + BEV2), zwei Fahrzeuge (Standard + BEV2). Inhaltlich unterscheiden sich die Profile nicht, bis auf die etwas höhere Akkukapazität bei BEV2.
Unter "Identifikation" bei Fahrzeug BEV2 das ID-Tag "77777" eingetragen, das Standardfahrzeug hat keine ID. In beiden Lade-Profilen ist "Standard-Fahrzeug nach Abziehen = Ja" gesetzt. Der Ladepunkt ist nicht gesperrt, im Ladepunkt-Profil ist kein ID-Tag hinterlegt, die openWB hat aber eine Display-Sperre.
Verhalten: Im Display erscheint der Ladepunkt mit dem kleinen Ziffernblock-Symbol - wie im Abschnitt "Identifikation über Display ID-Tag im openWB-Wiki dargestellt. Das kleine Vorhängeschloss rechts daneben ist geöffnet. Mit dem Ziffernblock-Symbol kann ich die Zifferneingabe öffnen. Nach Eingabe der ID - 77777 - färbt sich die Eingabe gelb. Sie schließt sich, das kleine Symbol bleibt für ca. 10 s gelb und wechselt dann wieder zu weiß. In den Angaben zum Ladepunkt steht unverändert "Standardfahrzeug", der Ladevorgang erscheint im Lade-Log ebenfalls als "Standardfahrzeug".
Im openWB-Menü erscheint unter Identifikation "77777 (erfasst an Interne openWB)".
Hätte jemand einen Hinweis, wo ich noch einen Denk- und/oder Konfigurationsfehler habe?
Main-, Ladepunkt- und MQTT-Log anbei, das zweite BEV heißt dort "D-AG 2500E". Die Aktion beginnt etwa bei 14:14:45 Uhr
Vielen Dank für jeden Tipp, Frank
Nachtrag: Update auf 2.1.9 durchgeführt, Verhalten der openWB unverändert