Seite 1 von 1

Anmeldung Modul 1 - NVB verlangt Datenblatt der OWB

Verfasst: Mi Feb 11, 2026 5:22 pm
von spooky82
Hallo zusammen,

Nachdem ich nun ein Smart Meter Gateway habe, wollte ich bei meinem NVB Modul 1 beantragen.
Dieser verlangt nun ein Datenblatt der OWB (Series 2).
Es geht um die Umsetzung der Dimmung der WB.

Gibt es sowas?
Ist hier vll jemand, der den Weg mit der Stadtwerke München (SWM) bereits gegangen ist?

Danke Euch.

Re: Anmeldung Modul 1 - NVB verlangt Datenblatt der OWB

Verfasst: Mi Feb 11, 2026 7:36 pm
von Gero
Sowas ist vom Gesetzgeber explizit nicht vorgesehen, dass der VNB mit seinen Vorschriften da reinfuhrwerkt. Der Gesetzgeber sieht den Betreiber in der Pflicht, dass die Anlage auf das Dimmsignal entsprechend reagiert. Der Nachweis der durchgeführten Dimmung ist per Protokoll auf Verlangen des VNB zu erbringen. Die openWB kann das.

Wenn da jeder der 800 VNBs so seine eigenen Vorstellungen durchsetzen kann, wird das nichts mit den SteuVEs, hat sich der Gesetzgeber wohl gedacht. Und vermutlich auch Recht. So etwas wie eine Zertifizierung oder Testsuite gibt es aus dem Grund auch nicht.

Ich habe bei mir ein Dimm&Control-Kit mit einem alten Lichtschalter um dem Elektriker - so ich denn einen finde - die Dimmfunktion denonstrieren zu kônnen. Aber wenn das Dinmsignal per EEBUS kommen soll, hilft das nicht. Es soll aber auch Testgeräte geben.

Langer Rede kurzer Sinn: So ein Dokument gibt es nicht. Ob der VNB mit der Shopseite zufrieden sein wird? Da solltest du mal fragen, was er denn in dem Dokument zu finden erwartet. Vielleicht schreibt openWB das ja in ein pdf.

Re: Anmeldung Modul 1 - NVB verlangt Datenblatt der OWB

Verfasst: Mi Feb 11, 2026 7:54 pm
von openWB
Gero hat da grundsätzlich recht, gleichzeitig gibt es aber natürlich ein Datenblatt:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... aten:start

Re: Anmeldung Modul 1 - NVB verlangt Datenblatt der OWB

Verfasst: Mi Feb 11, 2026 11:31 pm
von ChristophR
openWB hat geschrieben: Mi Feb 11, 2026 7:54 pm Gero hat da grundsätzlich recht, gleichzeitig gibt es aber natürlich ein Datenblatt:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... aten:start
Ein par Anmerkungen dazu:

- Gerade bei §14a wäre statt "Ja, per Kontakt oder Digital" nicht besser "Ja, per Kontakt oder EEBus"?
- Bei der SE steht im Hinweis, dass die Schaltkontakte nur bei Addon-Platine verfügbar sind, bei der Standard+ fehlt dieser Hinweis. (Habe aber nicht alle durchgeguckt)
- Wäre nicht auch ein Datenblatt der Standalone (mit/ohne Addon) notwendig, gerade für die Pro?
- Ein Hinweis auf die Kombination der Steuerung nach §14a per Kontakt über das Dimm&ControlKit (mit Heartbeat) wäre vielleicht auch ganz nett?

Re: Anmeldung Modul 1 - NVB verlangt Datenblatt der OWB

Verfasst: Do Feb 12, 2026 5:59 am
von Gero
openWB hat geschrieben: Mi Feb 11, 2026 7:54 pm Gero hat da grundsätzlich recht, gleichzeitig gibt es aber natürlich ein Datenblatt:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... aten:start
Gerade im Hinblick auf die angefragte Doku wäre es doch auch gabz schön, einen Zettel mit der Funktionsbeschreibung der 14a-Steuerung zu haben. Dann könnte ein Konformitätsprüfer diesen Text seinen Kenntnissen über 14a abgleichen und Entsprechung feststellen.

Also sowas wie zwei Steuerungsmöglichkeiten, fixe Dimmung - auch per D&C-Kontakt - und EMS mit Regulierung des Ladestroms. So wie es halt in den Vorschriften steht, nur anders formuliert und mit Herstellerstempel. ;)

Re: Anmeldung Modul 1 - NVB verlangt Datenblatt der OWB

Verfasst: Do Feb 12, 2026 6:06 am
von ChristophR
Gero hat geschrieben: Do Feb 12, 2026 5:59 am
openWB hat geschrieben: Mi Feb 11, 2026 7:54 pm Gero hat da grundsätzlich recht, gleichzeitig gibt es aber natürlich ein Datenblatt:
https://wiki.openwb.de/doku.php?id=open ... aten:start
Gerade im Hinblick auf die angefragte Doku wäre es doch auch gabz schön, einen Zettel mit der Funktionsbeschreibung der 14a-Steuerung zu haben. Dann könnte ein Konformitätsprüfer diesen Text seinen Kenntnissen über 14a abgleichen und Entsprechung feststellen.

Also sowas wie zwei Steuerungsmöglichkeiten, fixe Dimmung - auch per D&C-Kontakt - und EMS mit Regulierung des Ladestroms. So wie es halt in den Vorschriften steht, nur anders formuliert und mit Herstellerstempel. ;)
Steht doch drin:
§14a konform: Ja.
Man könnte es noch auf §14a EnWG ändern.

Den Rest kann man dem Wiki entnehmen, gehört aber nicht in ein Datenblatt, da es eigentlich alles sagt...
Ist ja nicht die Aufgabe von openWB dem Elektriker seine Arbeit zu erklären, dafür gibt es Schulungen bei seinem Netzbetreiber.

Re: Anmeldung Modul 1 - NVB verlangt Datenblatt der OWB

Verfasst: Do Feb 12, 2026 7:52 am
von Gero
Es ging ja gerade um den Netzbetreiber, der da gerne irgendwas Papiernes hätte, was er sich irgendwohin heften kann. Es kann durchaus einfacher sein, so einen Zettel vorzeigen zu können, als mit dem VNB wiki-Seiten durchzugehen.

Re: Anmeldung Modul 1 - NVB verlangt Datenblatt der OWB

Verfasst: Do Feb 12, 2026 4:57 pm
von spooky82
Vielen Dank an alle Beitragenden. Ich denke ich werde mit dem Datenblatt aus der Wiki weitermachen und sehen, was passieren wird :-)