Seite 1 von 1
Nebensprechen beim Netzwerkkabel?
Verfasst: Di Jun 09, 2020 7:59 pm
von JanBB
Hallo,
Kann man das Netzwerkkabel und die Stromleitung zusammen in einen Kabelkanal verlegen oder habt ihr da mal Probleme bekommen wegen Nebensprechen? Cat 7 Kabel sollten ja eigentlich ausreichend geschirmt sein.
Gruß Jan
Re: Nebensprechen beim Netzwerkkabel?
Verfasst: Di Jun 09, 2020 9:12 pm
von ftd
DIN EN 50174-2 VDE 0800-174-2:2018-10
sagt: 50mm
- DIN.jpg (70.3 KiB) 3970 mal betrachtet
Nimm ein 70er Kanal, leg das eine Kabel links und das andere rechts oder ein 100er Rohr. Da aber diese ganzen Normen nur freiwillige Standards sind... leg sie zusammen. CAT7 passt schon.
Re: Nebensprechen beim Netzwerkkabel?
Verfasst: Mi Jun 10, 2020 1:00 pm
von sledge
Als Erfahrungswert:
Über ~20m sowohl mehrere Stromkabel als auch das CAT5e-Kabel (für openWB) in einem (engen) Kabelkanal verlegt und keinerlei Beeinträchtigungen auf dem Netzwerkkabel. 1GBit/s und PoE liegt an, mehr habe ich hier als Netzwerk-HW zum Test allerdings auch nicht zur Verfügung.
Neben der Abschirmung der Kabel kommt auch zum tragen, wie ordentlich wurden die Kabel aufgelegt (oder konfektioniert), wie gut ist die Abschirmung der weiteren Komponenten usw.
Da ich in der Garage neben der openwb sonst "nur" noch einen Access Point betreibe, ist GB-Ethernet extrem überdimensioniert
Gruß, Tom
Re: Nebensprechen beim Netzwerkkabel?
Verfasst: Mi Jun 10, 2020 5:54 pm
von JanBB
Das reicht mir als Aussage, danke euch beiden. Habe schon mehrfach Ethernet-Kabel gezogen, aber noch nie neben einen Kabel wo soviel Strom fließt. Wünsche einen schönen Feiertag.
Re: Nebensprechen beim Netzwerkkabel?
Verfasst: Do Jun 11, 2020 7:37 am
von Candid
Bei mir liegt das 20 m Cat7-Kabel erstmal auf gut 7 m direkt mit den Kabeln der Module zusammen und dann den Rest direkt per Kabelbinder am Plastikrohr, in dem das 5 x 10 mm2 zur openWB liegt. Probleme gibt es keine, Verbindung ist 1 GBit. Abstand zum 5 x 10 mm2 dürften max. 5 mm sein.