Seite 1 von 1

individuelle Konfiguration sw2

Verfasst: Do Apr 23, 2026 11:14 am
von HansR
Nach meinem Verständnis, sollte Max mit 20 A geladen werden, Einstellung siehe Screenshot.

Desweiteren hätte der Ladebeginn mit 3 Phasen starten sollen, siehe ebenfalls Screenshot.

Anbei die beiden Logs. Falls es weiteren Infos braucht…..

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Verfasst: Do Apr 23, 2026 11:26 am
von Heavendenied
Das was du da auf 20 A eingestellt hast ist die Schieflastbegrenzung!
Was ist denn im eigentlichen Ladepunktprofil eingestellt und was genau bist du der Meinung ist "falsch"? Ich sehe eine Ladung mit 13 A

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Verfasst: Do Apr 23, 2026 1:03 pm
von HansR
Heavendenied hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 11:26 am Das was du da auf 20 A eingestellt hast ist die Schieflastbegrenzung!
Was ist denn im eigentlichen Ladepunktprofil eingestellt und was genau bist du der Meinung ist "falsch"? Ich sehe eine Ladung mit 13 A
Im Ladepunktprofil ist folgendes eingestellt:
Eine Phase: 32 A
Drei Phasen: 16 A
Ich war aber der Meinung, die Begrenzung der Schieflast (in meinem Fall auf 20 A) als „globale“ Einstellung ist höherwertiger im Vergleich zur Einstellung im Ladeprofil. Heißt das, ich liege hier falsch? Dann ist mir aber nicht klar, für was ist die Schieflastbegrenzung gedacht und wann greift diese?

In der Hilfe steht folgendes: Hiermit wird festgelegt, welche Schieflast am Netzanschlusspunkt erlaubt ist. Bei Überschreitung werden gezielt einzelne Ladevorgänge in der Leistung begrenzt.


In dem Screenshot wird ja nach der Phasenumschaltung bereits mit 3 Phasen geladen. Man sieht aber, vor der Umschaltung von 1 auf 3 Phasen geht die Ladelinie auf über 7 KW hoch, also auf ca. 30 A. Das habe ich erst später festgestellt und konnte davon keinen Screenshot machen.

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Verfasst: Do Apr 23, 2026 1:22 pm
von HansR
HansR hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 1:03 pm
Heavendenied hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 11:26 am Das was du da auf 20 A eingestellt hast ist die Schieflastbegrenzung!
Was ist denn im eigentlichen Ladepunktprofil eingestellt und was genau bist du der Meinung ist "falsch"? Ich sehe eine Ladung mit 13 A
Im Ladepunktprofil ist folgendes eingestellt:
Eine Phase: 32 A
Drei Phasen: 16 A
Ich war aber der Meinung, die Begrenzung der Schieflast (in meinem Fall auf 20 A) als „globale“ Einstellung ist höherwertiger im Vergleich zur Einstellung im Ladeprofil. Heißt das, ich liege hier falsch? Dann ist mir aber nicht klar, für was ist die Schieflastbegrenzung gedacht und wann greift diese?

In der Hilfe steht folgendes: Hiermit wird festgelegt, welche Schieflast am Netzanschlusspunkt erlaubt ist. Bei Überschreitung werden gezielt einzelne Ladevorgänge in der Leistung begrenzt.


In dem Screenshot wird ja nach der Phasenumschaltung bereits mit 3 Phasen geladen. Man sieht aber, vor der Umschaltung von 1 auf 3 Phasen geht die Ladelinie auf über 7 KW hoch, also auf ca. 30 A. Das habe ich erst später festgestellt und konnte davon keinen Screenshot machen.
Nachtrag: Jetzt verstehe ich es gar nicht mehr, siehe Screenshots. Siehe jeweils den Hinweis unter Ladepunkt 2.

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Verfasst: Do Apr 23, 2026 1:23 pm
von HansR
Noch ein paar Screenshots

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Verfasst: Do Apr 23, 2026 1:25 pm
von aiole
Seid ihr sicher, dass ihr hier richtig seid?

Re: Rückmeldungen openWB software2 2.2.0

Verfasst: Do Apr 23, 2026 1:26 pm
von Heavendenied
Bitte mach doch dazu mal nen extra Thread auf. Es scheint ja stark so, dass da irgendwas mit deiner Config nicht stimmt. Oder hat das mit der eins-zu.eins identischen Config bisher wirklich das gemacht was du für richtig hälst?

Re: individuelle Konfiguration sw2

Verfasst: Do Apr 23, 2026 1:40 pm
von HansR
In welchem Thread das diskutiert wird, da bin ich Leidenschaftslos. Ich habe es unter Rückmeldungen openWB software2 2.2.0 gepostet, weil in einem älteren Thread zu diesem Problem als Rückmeldung gekommen ist, Problem wird mit Release „openWB software2 2.2.0„ behoben.

Re: individuelle Konfiguration sw2

Verfasst: Do Apr 23, 2026 2:02 pm
von aiole
HansR hat geschrieben: Do Apr 23, 2026 1:40 pm In welchem Thread das diskutiert wird, da bin ich Leidenschaftslos.
Die Mods aber nicht ;).