Seite 1 von 6

11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Mo Jun 29, 2020 8:35 am
von cinos22
Guten Morgen Zusammen,

ich bin gerade dabei mir eine Wallbox für unser zukünftiges Auto (e-Golf) anzuschaffen und mich würde interessieren, ob die openWB series2 Standard+ Box relativ problemlos zwischen 11 kW und 22 kW Leistung konfiguriert werden kann. Bei den Bestelloptionen kann man dies ja angeben. Grundsätzlich würde ich jetzt schon gerne eine 22 kW Variante installieren, obwohl der e-Golf dies noch nicht nutzen kann. Man weiß ja nie, was noch kommt. ;)

Weiss einer, wie die Umkonfiguration technisch funktioniert?

Danke und Gruß,

Christian

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Mo Jun 29, 2020 8:55 am
von openWB
Ja, über unseren Support per Remote Token.
Die fixe Einstellung darf laut VDE nicht "laienbedienbar" sein. Daher der Umweg.

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Mo Jun 29, 2020 5:06 pm
von mrinas
Nur um das klar zu stellen, auch wenn der e-Golf keine 22kW nutzen kann, darfst Du den natürlich an einer 22kW Wallbox laden. Die Wallbox sagt 'Du kannst bist zu 22kW nutzen', der e-Golf nimmt sich darauf hin bis zu 11kW. Bedingt natürlich die passende Installation, Genehmigung beim Netzbetreiber etc.

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Di Jun 30, 2020 6:50 pm
von M1sterblak
Aloha. Bin zwar neu im Forum, habe mich aber auch schon genug mit Thema beschäftigt. Ich persönlich würde 22 kW bevorzugen. Aber eins muss gesagt werden: Bei 11 kW muss der Netzbetreiber nur informiert werden, darüber also z.B. 22 kW muss um Erlaubnis gebeten werden (genehmigungspflichtig).

MfG M1sterblak

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Sa Jul 11, 2020 8:28 am
von meerkat
openWBSupport hat geschrieben: Mo Jun 29, 2020 8:55 am Ja, über unseren Support per Remote Token.
Die fixe Einstellung darf laut VDE nicht "laienbedienbar" sein. Daher der Umweg.
Bei meiner Amtron geht das intern einfach per Drehschalter. Ist auch durch "Laien" zu bedienen. Aber gut, offensichtlich sind hier die vier Gehäuseschrauben relevant! :-D

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Sa Jul 11, 2020 8:43 am
von openWB
Tatsächlich ist dies der Unterschied bzgl. "Laienbedienbarkeit".

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Sa Jul 11, 2020 11:05 am
von Nasdero
M1sterblak hat geschrieben: Di Jun 30, 2020 6:50 pm Bei 11 kW muss der Netzbetreiber nur informiert werden, darüber also z.B. 22 kW muss um Erlaubnis gebeten werden (genehmigungspflichtig).

MfG M1sterblak
Ich bin im Moment dabei die 22kW genehmigen zu lassen, laut Syna Mitarbeiter geht das fast immer problemlos, falls nicht wird die WB halt auf 11kW umgestellt.

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: So Aug 23, 2020 9:06 pm
von GuBo
Besteht auch die Möglichkeit die OpwnWB auf 16kW zu begrenzen? 16kW bekomme ich kostenlos genehmigt. Für 22kW müßte ch etwas bezahlen.

Danke
GuBo

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Mo Aug 24, 2020 4:23 am
von openWB
Ja, kriegen wir auch hin ;)

Re: 11 kW / 22 kW Umschaltung

Verfasst: Do Nov 11, 2021 8:24 am
von DerAnfänger
Eine Frage hierzu:
Ich möchte „irgendwann“ 22 kW haben und erstmal 11 kW für die KFW begrenzt haben.
Muss ich die 22 kW Variante bestellen und dann die Änderung der Ladeleistung bei euch bestellen?

Oder kauft man die 11 kW und irgendwann bei Bedarf kann man die Änderung bestellen?