Seite 1 von 1

Mit Überschussstrom WW heizen mit 2 stufen Heizpatrone

Verfasst: Fr Jul 03, 2020 9:02 am
von ole_SoulEV
Hallo,
ich weiß „openWB“ ist zum Autoladen da aber warum nicht Wünsche/ Träume äußern.

Ich möchte wenn meine Auto Vormittag nicht da ist und die PV-Anlage Strom erzeugt damit was Sinnvolles machen. Und da mir ein Stromspeicher noch zu teuer ist dachte ich den Strom in warm Wasser speichern. Da ich keine preiswerten regelbaren Heizpatrone (Stromregelbar) gefunden habe und meine Wechselrichter hinter den PV-Modulen verbaut und somit das auch nicht können habe ich folgende Idee.

Man nimmt einfach zwei Heizpatrone mit Einschraubgewinde die erste mit 300W die zweite 600W. Verbaut die in den Handlochdeckel vom WW-Speicher und schaltet die mit openWB -> selley.

• bei 300W Überschussstrom die 300W Heizpatrone Ein und die 600W Heizpatrone Aus
• bei 600W Überschussstrom die 300W Heizpatrone Aus und die 600W Heizpatrone Ein
• bei 900W Überschussstrom die 300W Heizpatrone Ein und die 600W Heizpatrone Ein

Leider kann das aber nicht so unter Einstellungen -> Smart Home Beta konfiguriert werden oder über sehe ich das was? Oder gibt es eine alternative oder andere Möglichkeit?

Re: Mit Überschussstrom WW heizen mit 2 stufen Heizpatrone

Verfasst: Fr Jul 03, 2020 9:32 am
von openWB
Nur in Bereich x -y funktioniert tatsächlich nicht.
Du kannst aber einfach Heizpatronen "addieren"
z.B. ein Heizstab mit 3x 300 Watt und jede Phase schalten.

Re: Mit Überschussstrom WW heizen mit 2 stufen Heizpatrone

Verfasst: Fr Jul 03, 2020 12:19 pm
von ole_SoulEV
Ok, das ist auch gut. Und wie konfiguriere ich das?

Über SmartHomeBeta:
• shelly1 Einspeisung über 300W erste 300W Heizpatrone Ein - Bezug über 200W Aus (100W Hysterese)
• shelly2 weiter Einspeisung über 300W zweite Heizpatrone Ein - Bezug über 200W Aus(100W Hysterese)
• schelly3 weiter Einspeisung über 300W zweite Heizpatrone Ein - Bezug über 200W Aus(100W Hysterese)

So in etwa, hat damit schon jemand Erfahrung?

Re: Mit Überschussstrom WW heizen mit 2 stufen Heizpatrone

Verfasst: Fr Jul 03, 2020 12:41 pm
von openWB
Ja, und jeweils die Einschaltverzögerung um 1-2-3 Minuten verschieben das nicht alle gleichzeitig angehen.

Re: Mit Überschussstrom WW heizen mit 2 stufen Heizpatrone

Verfasst: Fr Jul 03, 2020 1:20 pm
von okaegi
Ich mach das mit der Wärmepumpe (Ansteuerung Sg Ready)
Die wird bei genug Überschuss auf eine höheres Warmwasser und Heizungstemperatur niveau geschaltet.
Gruss Oliver

Re: Mit Überschussstrom WW heizen mit 2 stufen Heizpatrone

Verfasst: Do Jul 09, 2020 6:46 am
von enerix Viersen
Moin.

Es gibt ja die Einstellung "Speicherbeachtung beim Ausschalten (Überhalb dieses Wertes wird das Gerät nicht abgeschaltet)".

Kann das umgekehrt werden? Bei mir hängt da ein verzichtbarer Verbraucher dran (Poolheizung) und ich würde die Automatik gern erst aktivieren, wenn der Speicher MEHR als xx% hat. Also...

"Speicherbeachtung beim Einschalten (Unterhalb dieses Wertes wird das Gerät nicht eingeschaltet)"

Alternativ: Nur der "echte" Überschuss wird betrachtet, solange der Speicher noch lädt bleibt die Automatik deaktiviert.

Wäre geil, gibt aber tatsächlich wichtigeres :lol: Habe erstmal die Einschaltschwelle hochgesetzt

Re: Mit Überschussstrom WW heizen mit 2 stufen Heizpatrone

Verfasst: Fr Jul 10, 2020 4:27 am
von openWB
Derzeit nicht, ist aber mal notiert.