Einbindung PV-Thermie

Auflistung von gewünschten Features, Ausschreibung zur Umsetzung
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Ah typo auf meiner Seite gefunden,
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Hallo Oliver,
Mit der neusten Beta sind alle genannten Probleme korrigiert. Könntest du bitte nochmal testen und schauen ob es die die Datein auf der Ramdisk nun anlegt ?
Mit ssh musst du jetzt gar nichts mehr machen,
Danke Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Kalyke
Beiträge: 24
Registriert: Do Okt 01, 2020 5:50 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Kalyke »

Hallo Oliver,

sieht soweit gut aus. Die Dateien sind da. Werde es morgen testen.

Viele Grüße

Oliver
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Okay danke,
Bitte inhalt vom ...elwa..log hier reinkopieren.
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Kalyke
Beiträge: 24
Registriert: Do Okt 01, 2020 5:50 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Kalyke »

Hallo,

das Wetter hat bisher noch nicht soviel zum Testen hergegeben. Grundsätzlich scheint aber die Modbusanbindung zu funktionieren. Ich konnte aber noch keine Reglung der Heizleistung anhand des Überschusses feststellen. Die Heizleistung ist einfach schrittweise linear gestiegen. Speicher/Ev Vorrang haben dabei auch keinen Unterschied gemacht. Ich habe dann die Verbindung jeweils wieder unterbrochen. Anbei mal der Graph und das elwa.log aus der Zeit.
Bildschirmfoto 2020-10-07 um 16.18.46.png
10/07/2020, 15:37:11 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss -118 try to connect (modbus)
10/07/2020, 15:37:11 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 0 Status 0
10/07/2020, 15:40:14 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 108 try to connect (modbus)
10/07/2020, 15:40:14 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 0 Status 0
10/07/2020, 16:03:30 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 4045 try to connect (modbus)
10/07/2020, 16:03:30 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 0 Status 0
10/07/2020, 16:03:50 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 3544 try to connect (modbus)
10/07/2020, 16:03:50 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 0 Status 0
10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 588 Akt Leistung 200 Status 9
10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Neu Leistung 588 pvmodus 1 modbuswrite 1
10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 device written by modbus
10/07/2020, 16:08:51 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 589 try to connect (modbus)
10/07/2020, 16:08:51 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 317 Status 9
10/07/2020, 16:09:24 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 880 try to connect (modbus)
10/07/2020, 16:09:24 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 5 Status 9

Viele Grüße

Oliver
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Hmm ist das rosa oder pinkige Kurve der Thor ?
Hier mal ein paar Infos zu deinem log:
Wenn die Einschaltbedigung erreicht wird, wird elwa on aufgerufen
Dann werden folgende Werte ausgegeben

10/07/2020, 16:03:50 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 3544 try to connect (modbus)
10/07/2020, 16:03:50 elwa on.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 0 Status 0
ueberschuss wie unten definiert
In der zweite Zeile werden Daten vom Modbus ausgelesen.
Akt Leistung ist aktuelle Leistung vom Heizstab
Status (nach Handbuch)
0….. Aus
1-8… Gerätestart
9… Betrieb
>=200 Fehlerzustände Leistungsteil
D.h. der Heistab ist aus um 16:03
Die elwa watt prozedur wird alle 20 Sekunden aufgerufen, ab und an wird ein Aufruf gelogt.

10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 588 Akt Leistung 200 Status 9
Das heist nun liegt überschuss von 588 Watt an , der Heizstab verbraucht gerade 200 watt und läuft (status =9)
10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Neu Leistung 588 pvmodus 1 modbuswrite 1
Sofern pvmodus = 1 ist (wird in on.py gesetzt) wird der ueberschuss in das Register 1000 vom Heizstab übertragen.
Das wird auch durch Modbuswrite = 1 angezeigt.
10/07/2020, 16:07:55 elwa watty.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 device written by modbus
Der erfolgreiche modbuswrite wird hier angezeigt.

Wenn die Ausschaltbedigung erreicht ist, wird die off.py aufgerufen.
10/07/2020, 16:08:51 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 ueberschuss 589 try to connect (modbus)
10/07/2020, 16:08:51 elwa off.py devicenr 1 ipadr 10.1.1.24 Akt Leistung 317 Status 9
Hier wird der Heistab nur ausgelesen wie im on.py) und die pvmodus auf 0 gesetzt. Dann wird in der watt.py
der aktuelle Ueberschuss nicht mehr übertragen. Hier hat es noch eine Supportmeldung zum Thor, kann das bei dir der Fall sein:
TechnsicherSupport_Bei-Ansteuerung-mit-Modus-TCP-wird-nicht-die-vorgegebene-Leistung-abgegeben.jpg
Bitte überprüfe mal folgendes:
Stimmt der protokollierte Überschuss mit openwb anzeige ?
Hat es innerhalb vom acthor ein log wie hier beschrieben ?
Screenshot_20201007-224410_Drive.jpg
Gruss Oliver


Definition Ueberschuss
Einspeisung ins Netz ist negativ, Bezug ist positiv (Wattbezug)
Speichentladung ist negativ, Speicherladung ist positv (Speicherladung)
Berechnung ohne Speicher:
Ueberschuss = Wattbezug *-1
Mit Speicher:
Ueberschuss =( Wattbezug *-1) + (Speicherladung)
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Kalyke
Beiträge: 24
Registriert: Do Okt 01, 2020 5:50 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Kalyke »

Hallo Oliver,

ja, das pinke war die Kurve vom ACThor. Leider hat das Wetter gestern (heute sieht es auch nicht besser aus) kein weiteres Testen erlaubt.
Vielen Dank für die Erleuterungen zum log. Sobald sich die Sonne wieder zeigt werde ich weiter testen.

Die Nennleistung meines Heizstabes ist 3x3kW. Da sollte also keine Skalierung nötig sein.

Viele Grüße

Oliver
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Okay, ich hab mir das Manual angeschaut. Was hast du für einen Betriebsmodus auf dem Thor eingestellt ?
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Kalyke
Beiträge: 24
Registriert: Do Okt 01, 2020 5:50 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von Kalyke »

Die Betriebsart ist Warmwasser 9kW.

Viele Grüße
Oliver
okaegi
Beiträge: 2243
Registriert: Fr Mär 08, 2019 1:57 pm

Re: Einbindung PV-Thermie

Beitrag von okaegi »

Okay ich habe gerade die Ansteuerung von elwa und acthor getrennt, da die returnstati leicht unterschiedlich sind.Bitte neuste Beta nehmen.
@oliver
Für den nächste Test den Namen vom Smartdevice von Elwa auf acthor ändern.
Das Log wird nun auch unter diesem Namen abgelegt.
@alle
Gibt es ein Elwa Nutzer, der das Smartdevice elwa testen könnten ?

Der Speicherbeachtung vor dem Start ist im Gui pro Smarthomedevice, muss aber noch umgesetzt werde. Kommt als nächstes. Deshalb bin ich für einen Test mit dem was wir jetzt haben dankbar,
Gruss Oliver
Entwickler- openWB (ehrenamtlich) / Feedback zu Funktionen immer erwünscht..
Smarthomeprobleme siehe hier (update :!: ): viewtopic.php?f=14&t=5923
Antworten