Seite 1 von 1

Abfrage des EVU-Strombezuges vom GIRA Homeserver

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 12:01 pm
von neuKlaus
Hallo,

wir haben ein Haus mit KNX-Bus und GIRA-Homeserver. Ein KNX-Wirkleistungszähler von ABB sendet den aktuellen Verbrauch an die Visu. Diesen Wert würde ich gerne über eine GET-Abfrage der openWB zur Verfügung stellen. Dies ist über die sogenannten Endpoints des Homeservers auch kein Problem. Die Abfrage sieht folgendermaßen aus: "http://192.168.xxx.xxx/endpoints/call?k ... xx&pw=yyyy". Der Homeserver liefert folgenden Response als json-Ausdruck:

{
"request": {
"method": "get",
"key": "CO@0_3_2"
},
"code": 0,
"type": "call",
"data": {
"value": 795.0
}
}

Die aktuelle Leistung folgt auf "value":

In der Modul-Konfiguration der openWB habe ich bei Strombezugsmodul "Json" eingegeben, bei Bezug URL: die obige Abfrage und bei Json Abfrage für Watt: ".value". Leider wird der Netzverbrauch in der openWB unverändert mit 0 W angezeigt. Was habe ich falsch gemacht. Wer kann mir helfen.

Herzlichen Dank
Klaus

Re: Abfrage des EVU-Strombezuges vom GIRA Homeserver

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 12:05 pm
von LutzB
Ich bin nicht so fit mit Json, aber versuche mal ".data.value".

Gruß,
Lutz

Re: Abfrage des EVU-Strombezuges vom GIRA Homeserver

Verfasst: Mi Jul 08, 2020 12:11 pm
von neuKlaus
Wie einfach doch manche Sachen sein können. :lol:

Herzlichen Dank, lieber Lutz, das wars !!