Seite 1 von 1

Smart Home Beta Einstellungen Checkbox negativ BHKW

Verfasst: Di Jul 14, 2020 1:15 pm
von ralfs
Meint die Checkbox "Negativ" dass sich die Logik der Angaben umkehrt und ich ein BHKW bei z.B. mindestens 5,5kW Bezug einschalten kann und bei 0kW Bezug ausschalten kann?

Re: Smart Home Beta Einstellungen Checkbox negativ BHKW

Verfasst: Di Jul 14, 2020 2:36 pm
von openWB
Nicht die Logik sondern lediglich der Wert wird gedreht.
Heißt bei der Einschaltschwelle:
negativ 1000 wird bei 1000 Watt Bezug (oder weniger Bezug bzw. dann Einspeisung) eingeschaltet

Bei der Abschaltschwelle ebenso das noch im Bereich der Einspeisung abgeschaltet werden kann.

Eine Logikumkehr ist noch angedacht, aber noch nicht implementiert.

Re: Smart Home Beta Einstellungen Checkbox negativ BHKW

Verfasst: Do Aug 20, 2020 6:05 am
von ralfs
Die Logikumkehr wäre mir wichtig um ein BHKW bei Bezug von X kW zuschalten zu können. Ist es möglich durch Einwurf von Geld die angedachte Fertigstellung zu beschleunigen?