Seite 1 von 1
Seite "Status": Keine Anzeige ab LP4?
Verfasst: Sa Jul 18, 2020 8:46 am
von Thomas
1.8.105Nightly
werden nur Daten von LP1-3 im Status angezeigt, oder auch automatisch nach Aktivierung die von LP4-8? bei mir ist von LP4 nichts zu sehen...
Bei dieser Version fehlen im Status die "Testen" buttons.
Re: Seite "Status": Keine Anzeige ab LP4?
Verfasst: Sa Jul 18, 2020 10:16 am
von openWB
Richtig, LP 4-8 wird dort derzeit noch nicht angezeigt.
Der Test war fehlerhaft und vorallem obsolet und wurde daher entfernt.
Re: Seite "Status": Keine Anzeige ab LP4?
Verfasst: Sa Jul 18, 2020 1:26 pm
von Thomas
Zu den test Buttons: die habe ich sehr oft benutzt, nur so kann man ja sehen ob eine RS585 Verbindung steht. Wie kann man die Funktion"hinten herum" aufrufen?
Re: Seite "Status": Keine Anzeige ab LP4?
Verfasst: So Jul 19, 2020 6:49 am
von openWB
Garnicht.
Wenn eine Spannung an LP1 angezeigt wird ist die Kommunikation zum Zähler in Ordnung.
Wenn der Stecker auf der Hauptseite angezeigt wird ist die Kommunikation zur EVSE in Ordnung.
Das "Zwischentesten" hat falsch "Fehler" Meldungen gebracht.
Wenn die Kommunikation einmal steht ist das ohnehin obsolet.