Seite 9 von 35

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Mi Nov 17, 2021 9:32 am
von openWB
Gewünscht ist eigentlich ModbusTCP.
Um die Scgnittstelle zu nutzen wäre noch ein Netzwerk/RS485 Adapter nötig.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Mi Nov 17, 2021 10:04 am
von HSC
Einen PE 11 schon fertig konfiguriert habe ich hier noch über.
Bei Interesse bitte PN.
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Mi Nov 17, 2021 10:38 am
von HSC
Es muss unter der Abdeckung eine RJ45- Buchse geben, siehe S. 23-25 im pdf.
Ist das hier die richtige Beschreibung für den 2. WR?
X3-MIC-user-manual.pdf
(3.7 MiB) 130-mal heruntergeladen
Dann wäre bestimmt noch die Frage der Registerbelegung oder liegt die Übersicht schon vor?
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Mi Nov 17, 2021 4:01 pm
von arauhut
Ja, die Buchse ist da. Ich hatte ein Patchkabel versucht, in der Hoffnung einen LAN-Anschluß zu finden. Aber nein.

Und ja, das ist das passende Benutzermanual meines zweiten WR.

Ich weiß zwar nicht genau, was mit Registerbelegung gemeint ist, ich werde die Frage aber sofort 1:1 an meinen neuen Kontakt bei SolaX weitergeben.
Vielleicht schreibt er es uns hier selber in den Forums Thread rein.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Mi Nov 17, 2021 4:06 pm
von derNeueDet
Bei Modbus heissen die einzelnen Speicherstellen in denen die Werte liegen, Register.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Mi Nov 17, 2021 4:37 pm
von aiole
RS485 ist schon mal besser als nichts.
Die Register muss Solax in einem Modbus-Protokoll dokumentiert haben. So ähnlich wie z.B. beim SDM630-Zähler. Dieses Protokoll sollen die Solaxer bitte beistellen.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Mi Nov 17, 2021 4:43 pm
von HSC
@arauhut,
so sieht das für Deinen Kontakt von Solax aus:
SDM ModbusRegister_Ausschnitt.pdf
(180.36 KiB) 184-mal heruntergeladen
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Do Nov 18, 2021 10:39 pm
von HSC
Ein kurzer Zwischenstand für alle:
Ich stehe mit @arauhut in direktem Kontakt und mit eigener Recherche habe ich einiges herausbekommen.
Die Dongle dienen rein der Übertragung in die Cloud und finden keine weitere Beachtung hier für unsere Anwendung!

Die EVU- Daten werden über einen SDM 630 (mit Solax- Kennung, voreingestellte Baudrate??) per Modbus abgefragt und korrekt im 1. WR erfasst und angezeigt.
@arauhut bemüht sich um die Registerbelegung des 1. WR (X3- Hybrid per LAN eingebunden) und stellt diese demnächst zum Abgleich für @openWB z. V..
Die PV- vom 1. WR und Speicher- Daten sind ja in openWB schon korrekt vorhanden.
Der 2. WR lässt sich lt. Beschreibung per 2. SDM auf o.a. Modbus direkt im 1. WR einbinden und wird damit direkt in openWB als Summe sichtbar. Dieser 2. SDM muss aber erst noch montiert werden, ist aber schon vorhanden.
X3-Hybrid_User-Manual_S.70_2. Zähler für 2.WR.jpg
Nach 1x Sofort- Laden ist auch der Anzeigefehler der Ladeleistung im Screen behoben. Die openWB standard ohne + arbeitet somit erstmal einwandfrei (heute das 1. mal).

Soviel zu "kurz"....🤭
@arauhut, viel Erfolg!
VG

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Sa Nov 20, 2021 2:22 pm
von arauhut
derNeueDet hat geschrieben: Mi Nov 17, 2021 4:06 pm Bei Modbus heissen die einzelnen Speicherstellen in denen die Werte liegen, Register.
Hallo @derNeueDet,

Ein Zufallsfund im Logic Machine Forum.

Könnten in diesem Programmteil in Github die gesuchten Register Infos stecken ?? Oder ist das Schnee von gestern ?

PS: SolaX hat sich noch nicht bei mir gemeldet.

Re: Einbindung vom SolaX Wechselrichter

Verfasst: Sa Nov 20, 2021 2:35 pm
von derNeueDet
Zeilen 177-179 könnten passen, wenn ich mich richtig erinnere, sind die Register aber identisch mit denen, die im Solax EVU Modul der openWB bgefragt werden.
Ja, gerade geschaut
Vorne Hexadezimal hinten dezimal wie in der ooenWB verwendet.

0x46 --> 70
0x48 --> 72
0x4A --> 74

Hilft zumindest für EVU Werte nicht weiter, da die openWB die gleichen Register abfragt.

VG
Det