Seite 1 von 1

Einstellungen opwenwb mit 2x SMA WR'n

Verfasst: Mi Jul 29, 2020 8:43 am
von rulfen
folgender Status: PV Anlage mit 2 WR / 1x SB 3.0 und 1x SB 4.0 / SMA Energymeter + SHM 2.0 / Tesla PW2

1. Einstellung beim Strombezugsmessmodul: SHM 2.0?
2. Einstellung PV-Modul: können hier beide IP-Adressen eingetragen werden, oder wie stelle ich das ein?

Re: Einstellungen opwenwb mit 2x SMA WR'n

Verfasst: Mi Jul 29, 2020 9:14 am
von openWB
1. Ja, oder Powerwall, ist quasi egal, würde das SHM Modul nehmen.
2. Richtig. In den Wechselrichtern muss ModbusTCP aktiv sein.

Re: Einstellungen opwenwb mit 2x SMA WR'n

Verfasst: Mi Jul 29, 2020 9:29 am
von rulfen
danke!

Re: Einstellungen opwenwb mit 2x SMA WR'n

Verfasst: Di Aug 04, 2020 11:00 am
von CarstenM
openWBSupport hat geschrieben: Mi Jul 29, 2020 9:14 am 1. Ja, oder Powerwall, ist quasi egal, würde das SHM Modul nehmen.
2. Richtig. In den Wechselrichtern muss ModbusTCP aktiv sein.
Kurze Nachfrage, da meine Anlage ähnlich aufgebaut ist:

Bei meinen SMA-Wechselrichtern ist ModbusTCP deaktiviert, und ich finde weder im Sunny Explorer, noch im Sunny Portal eine Möglichkeit, diesen Parameter zu ändern. Andere Parameter lassen sich teils über den Sunny Explorer verändern.

Kann nur der Installateur dies ändern? Und wenn ja, geht das remote, oder muss der sich bei mir vor Ort an der Anlage anmelden?

Danke im Voraus!

Gruß
Carsten

Re: Einstellungen opwenwb mit 2x SMA WR'n

Verfasst: Mo Aug 10, 2020 7:43 pm
von CarstenM
So, inzwischen habe ich die Lösung. Ist vielleicht auch für andere SMA-Nutzer interessant.

Wie auch an anderer Stelle im Forum zu lesen ist, muss man sich im Sunny Explorer mit dem Installateurspasswort anmelden, um ModbusTCP einzuschalten. In meinem Fall war nun blöd, dass der Installateur das Passwort nicht mehr wusste. :?

Man könnte sich nun kostenpflichtig von SMA das Passwort zurücksetzen lassen. Wenn man aber einen SHM 2.0 in der Anlage hat, kann man dies auch selbst tun, indem man sich ins sunnyportal.de einloggt und dort ins Menü Konfiguration --> Geräteübersicht --> Home Manager --> Eigenschaften und dort auf "Bearbeiten" klicken. Dann kann man ein neues Anlagenpasswort setzen. Mit diesem meldet man sich als Installateur beim Sunny Explorer an und kann dort ModbusTCP aktivieren.