Seite 1 von 1

Unterschied Speicher SoC Limits PV und Min+PV

Verfasst: Mo Aug 10, 2020 3:58 pm
von Bucky2k
Hallo,

könnt ihr mir kurz den Unterschied erklären?

Version 1:
Nur-PV Modus, erlaubte Entladeleistung 2000 Watt, minimaler Entlade-SOC 60%:

Ladevorgang läuft auch bei wenig Sonne mit min. 2000Watt aus dem Speicher, sofern er über 60% SoC hat. Bei 800Watt PV Ertrag z.B. 2800W Ladeleistung (abzgl. Hausverbrauch)

Version 2:
Min-PV, 8A 1-phasig, Einschalt-SoC 90%, Ausschalt-SoC 60%

Ladevorgang läuft mit konstant 8A / 1800W, sofern Speicher über 90% war, bis zum Erreichen von 60% Speicher-SoC

Soweit richtig? Da erscheint mit die erste Version doch stets Vorteilig, oder nicht? Wie ist bei Version 1 die Speicher-SoC Hysterese? In % oder einfach, wenn erstmals wieder die Einschaltschwelle (6A/1,28kw) PV Leistung überschritten wird?