Seite 1 von 2

Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Fr Aug 14, 2020 12:39 pm
von feilofix
Hallo,

stelle mich kurz vor. Ich habe seid heute

1. openWB series2 standard+ (für Tesla M3)
2. openWB series2 satellite (Renault ZOE, ohne automatische Phasenumschaltung)

am Netzwerk angeschlossen und befinde mich im Konfigurationsprozess.

PV-Anlage vorhanden:
Sunny Home Manager 2.0
SMA STP8.0
klein Speicher.

Nun hänge ich in der Konfiguration beim Punkt EVU basiertes Lastmanagement und weiß nicht was für Wert ich bei den einzelnen Phasen einstellen darf/soll.

Gruß
feilofix

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Fr Aug 14, 2020 1:03 pm
von openWB
Der Wert der auf deinen Hauptsicherungen steht. Überlicherweise 35 oder 50A

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Fr Aug 14, 2020 1:13 pm
von feilofix
da steht 63A, soll ich dann jeder Phase solch einen hohen Wert zuordnen? Sorry bin Bankkaufmann und kein Elektriker.

des Weiteren: wie verbindet man die openWBs mit dem Sunny Home Manager (Tutorial/Anleitung/link)?

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Fr Aug 14, 2020 1:32 pm
von openWB
50 passt dann als Wert.

Derzeit:
Update auf die Beta durchführen.

Danach unter Einstellungen -> Modulkonfiguration
Als Hausanschlusspunkt Modul SMA HomeManager auswählen.
Speichern -> fertig.

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Fr Aug 14, 2020 7:57 pm
von feilofix
Danke. Erledigt. Nun würde ich gerne tagsüber nur mit PV-Überschuss laden an beiden Ladepunkte und wenn es geht Ladepunkt 1 (Tesla) priorisieren. Geht das?

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Sa Aug 15, 2020 9:08 am
von feilofix
Muss ich ggf im Sunny Home Manager etwas anlegen? Im Moment lade ich gerade die ZOE am Ladepunkt 2 (Satellit) zusätzlich mit externem Strom, obwohl ich an Screen der Series2 Standard+ „Nur PV“ gedrückt habe?

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Sa Aug 15, 2020 9:51 am
von aiole
Prio geht m.W. nur durch temporäres Deaktivieren des LP, der nicht geladen werden soll. Einfach auf den entsprechenden LP im GUI klicken. Reaktivieren nochmal klicken.

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Sa Aug 15, 2020 9:53 am
von aiole
Bin zwar nicht 100% sicher, aberr im SHM muss man m.E. nichts anlegen.

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Sa Aug 15, 2020 10:34 am
von feilofix
Bin übers GUI der Standard+ gegangen, wie empfohlen, obwohl eine Softwareregelung praktischer wäre. Meine PV-Anlage produziert gerade ca. 2-3 kWh, die ZOE lädt am Satellite, und trotzdem wird vom externen Netz noch 6-7 kWh gezogen. Das verfehlt natürlich das Ziel reinen PV-Überschuss zu laden. Laut Fritzbox erscheint aber auch nur eine IP-Adresse für openWB, obwohl die Standard+ als auch der Satellit per separatem LAN-Kabel mit dem Netzwerk verbunden sind (Prüfmessungen der LAN-Verbindung seitens des Elektrikers gestern waren positiv). Laienhaft gedacht, findet keine Kommunikation mit dem Satellite statt.

Re: Erstinstallation-/Konfiguration

Verfasst: Sa Aug 15, 2020 1:14 pm
von feilofix
Update:

Überschussladen an der Standard+ (Ladestation 1, Tesla) funktioniert wunderbar.

Elektriker war gerade da und hat nochmal das LAN-Kabel der Ladestation 2, ZOE) kontrolliert. Alles in Ordnung. Aber die Fritzbox erkennt nur ein openWB Gerät. Beide LAN-Kabel hängen an demselben Switch. Habe die Kanäle vertauscht und das LAN-Kabel des Satelliten mal in eine LAN-Buchse eines Fritzbox Repeater gesteckt. Gleiches Ergebnis: Im Netzwerk der Fritzbox erscheint nach wie vor nur ein openWB Gerät.