Seite 1 von 1

Feature Request: EVU Werte SMA über Modbus auslesen

Verfasst: Fr Aug 21, 2020 6:44 am
von holgerwolf
Hallo,

ich habe ja schon einige Wochen hier mit einer Test-OpenWB "gespielt" und gestern dann die echte "im Labor" in Betrieb genommen.
Wie ich vermutet habe, komme ich hinter dem Multcast offenen Switch nicht an die EVU Werte des SHM ran. Ich will den Multcast ungern komplett im Haus haben und an den PV Switch komme ich nicht so einfach ran.

Allerdings hatte ich mit bei der Testinstallation schon eine Brücke über Iobroker gebaut. Der liest die entsprechenden Werte über Modbus aus den WR aus und OpenWB bekommt die dann über http und der iobroker API.
Aber warum baut man das nicht als weiteres EVU Modul ein? SMA WR über Modbus, was ja auch schon für die PV Werte klappt?

Hier die Register die ich nutze:

modbus.0.inputRegisters.30867_Leistung_Einspeisung
modbus.0.inputRegisters.30865_Leistung_Bezug
(Das muss zu einem Wert kombiniert werden)

modbus.0.inputRegisters.30581_TotWhIn
modbus.0.inputRegisters.30583_TotWhOut

Damit bekommt man die Stromwerte schön über IP und muss sich keine Gedanken über das Speedwire und Multicast machen.

Viele Grüße
Holger

Re: Feature Request: EVU Werte SMA über Modbus auslesen

Verfasst: Fr Aug 21, 2020 1:04 pm
von openWB
Die Frage ist ob das immer der Fall ist das der WR diese Werte per ModbusTCP übermittelt.

Re: Feature Request: EVU Werte SMA über Modbus auslesen

Verfasst: Fr Aug 21, 2020 2:36 pm
von holgerwolf
Ich hab einen SB 4 und einen SB 2.5.
Beide spucken in den Registern die identischen Werte aus.