Nicht volle Entladeleistung des Speichers wenn PV Ertrag hochgeht
Verfasst: So Aug 23, 2020 10:04 am
Hallo Zusammen,
ich haben folgende Vorraussetzungen:
-Plenticore Plus 8,5 mit BYD 11,2kwh Speicher ( Der Speicher ist mit max 13Amp entladbar, was bei 420V ca 5,5kw sind )
-Smartmeter ist am Netzanschlusspunkt verbaut.
-Der Hausverbrauch ist in beiden Fällen knapp über 10kw, durch einen 3-phasigen Durchlauferhitzer hervorgerufen.
-OpenWB Standart + Wallbox
Erste Bild zeigt den Hausverbrauch ( 10kw) bei ca 5kw PV Leistung und und nur ca 3kw Entladung. Die fehlen 2kw werden aus dem Netz gezogen.
Zweite Bild zeigt den Hausverbrauch ( 10kw) bei ca 1kw PV Leistung und und den vollen 5kw Entladung. Die fehlen 4kw werden aus dem Netz gezogen.
Beim Hohen PV Etrag ca 5-6kw könnte der Hausverbrauch von 10kw doch vollständig durch PV UND Speicher gedeckt werden?
Wieso tut er es nicht? Habe ich eine falsche Einstellung oder kennt jemand das Problem?
ich haben folgende Vorraussetzungen:
-Plenticore Plus 8,5 mit BYD 11,2kwh Speicher ( Der Speicher ist mit max 13Amp entladbar, was bei 420V ca 5,5kw sind )
-Smartmeter ist am Netzanschlusspunkt verbaut.
-Der Hausverbrauch ist in beiden Fällen knapp über 10kw, durch einen 3-phasigen Durchlauferhitzer hervorgerufen.
-OpenWB Standart + Wallbox
Erste Bild zeigt den Hausverbrauch ( 10kw) bei ca 5kw PV Leistung und und nur ca 3kw Entladung. Die fehlen 2kw werden aus dem Netz gezogen.
Zweite Bild zeigt den Hausverbrauch ( 10kw) bei ca 1kw PV Leistung und und den vollen 5kw Entladung. Die fehlen 4kw werden aus dem Netz gezogen.
Beim Hohen PV Etrag ca 5-6kw könnte der Hausverbrauch von 10kw doch vollständig durch PV UND Speicher gedeckt werden?
Wieso tut er es nicht? Habe ich eine falsche Einstellung oder kennt jemand das Problem?