Seite 1 von 2
2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 7:01 am
von sthoeft
Hallo an alle
Wir haben, bzw. bekommen bald, ein zusätzliches EV.
Dieses kann mit 3x16A, 11kW laden (Tesla M3). Zusätzlich haben wir noch einen Plugin der mit 1x16kW, 3,7kW laden kann (Volvo XC90 T8).
Zusätzlich haben wir jetzt eine Split LWWP mit Innen 400Vx14A und Außen 400Vx13,5A laut Typenschild bekommen. Also zusammen quasi 27,5A. Ist das die maximale Last pro Phase?
Das Haus hat eine Grundlast von max rund 1kW (meist eher 500W).
Jetzt habe ich kein Interesse daran das es mir meine Hauptsicherung von 50A raus haut.
Welchen maximalen Strom sollte ich beim EVU basierten Lastmanagement Einstellen? Wie schnell regelt die OpenWB runter? Meine Sorge ist, dass beide Autos mit 16A (einer mit einer Phase, eines mit 3 Phasen) laden. Also auf einer Phase bereits 32 A anliegen. Das Einphasige Auto hängt an Phase 1, der Herd aber z.B. auch.
Derzeit habe ich die EVU auf 17A maximal pro Phase eingestellt, aber ist das zu wenig, oder schon zu viel?
Danke für eure Hilfe.
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 7:21 am
von hominidae
...Du kannst die Phasen in der openWB ja vertauschen (lassen), sodass Volvo und Herd nicht auf der selben sind.
Die LLWP ist dreipasig angegeben und wird die Last also - zumindest für den Verdichter (das Split-Gerät, aussen) - auf drei Phasen verteilen.
Andere "Kleinteile", wie Steuerung, Ladepumpe, Umwälzpumpe, Enteiser o-ä werden wohl nur einphasig angeschlossen sein.
Warum die interne Seite auch so viel ziehen soll, erschliesst sich mir nicht (oder hat die einen Heizstab?).
Mit 14,5A ist die aber schon gewaltig. bei einem Faktor von 4.5 hast Du da nen 22kW "Heizstab"...Altbau?
Wenn Du ein EVU-Kit hast, kannst Du das aber leicht feststellen, was die LLWP wirklich zieht (den tiefen Winter abwarten
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 7:58 am
von sthoeft
Danke für die Antowrt.
Ja, die Inneneinheit hat wohl einen Heizstab. Den kann man wohl auch in der Leistung einstellen. Das Haus ist recht groß, deshalb die große LWWP. Wieviel die real zieht weiß ich noch nicht, da die Pumpe noch nicht angeschlossen ist. Will nur nicht das wenn die dann elektrisch angeschlossen ist, es mir direkt die Hauptsicherung raus haut.
Herd ist laut EVU an Phase 2 und 3 angeschlossen, Volvo an Phase 1 und Backofen an Phase 2. Soweit sinnvoll, oder?
Welche EVU Begrenzung würdet ihr denn vor der Inbetriebnahme der LWWP erstmal einstellen?
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 9:46 am
von openWB
50A / 33000 Watt einstellen. Bei 2 Autos vollkommen unkritisch.
Die openWB regelt binnen 10 Sekunden.
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 10:08 am
von sthoeft
Reicht das im Fall das die LWWP, Trockner oder Herd angeht? Nicht das der Zeitraum von 10 s zu lang ist und die Hauptsicherung durchbrennt. Oder sind die träge genug?
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 10:52 am
von openWB
Die sind träge genug.
Bevor das nicht mehr als 5/6 Ladepunkte sind und alle Autos mehrere 100km / Tag fahren reicht das vollkommen aus.
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 11:34 am
von sthoeft
Danke. Werde dann 40A einstellen. Damit sollte ich dann deutlich auf der sicheren Seite sein.
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 11:58 am
von Jarry
sthoeft hat geschrieben: ↑So Aug 30, 2020 11:34 am
Danke. Werde dann 40A einstellen. Damit sollte ich dann deutlich auf der sicheren Seite sein.
brauchste nicht. selbst beim doppelten Strom braucht eine NH Sicherung ca 10-15sec bis sie durchbrennt
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 5:34 pm
von sthoeft
Denke auch dass ich es nicht bräuchte. Aber meine sotgel ist, dass die LWWP einsteigt und wir dann evtl deutlich über 50 A liegen.
Wenn beide Autos mit 16 A laden, der Trockner läuft, die Waschmaschine (Profi Maschine mit 2 Passen und 5,5 kW), der Herd voll an ist und dann kommt die LWWP und der Verbrauch steigt plötzlich stark an.
Dann lieber schon bei 40 A etwas Ladeleistung verlieren als das Risiko eingehen, dass es die Panzersicherung zerschießt.
Re: 2 EV + LWWP bei 50 A Hauptsicherung?
Verfasst: So Aug 30, 2020 5:36 pm
von openWB
Deine Sorge in Ehren, aber absolut unbegründet -> das funktioniert