Seite 1 von 1

Konfigurationsanfrage

Verfasst: So Aug 30, 2020 9:12 am
von yeti
Hi OpenWB,
bei mir kommt in den nächsten Monaten wohl das erste Elektroauto. Daher muss ich mich um die Installation/Konfiguration einer OpenWB kümmern.

Folgende Voraussetzungen bei mir in der Garage/Haus:
  • Rote CEE32 Steckdose (5x6mm, 32A abgesichert, von 2020)(Die würde ich gerne behalten, weil bezahlt und könnte auf dem Land schon mal nützlich sein).
  • SolarLog Base 15 (mit Huawei WR) + 9,76kWp
  • Elektroauto wird der Polestar 2 (kann 11kW AC)
Ich möchte möglichst PV Überschuss nutzen um zu laden, daher vermutlich Standard+ (wobei ich auf das Display verzichten könnte).

Folgende Fragen :geek: :
  • Der FI Typ B der bei der OpenWB dabei ist, kann man den ausbauen und in den Zählerschrank neben die 32A Absicherung bauen lassen? Meines Wissens muss die CEE32 einen FI-B haben. Zwei machen keinen Sinn.
  • Kann man die OpenWB mit CEE32 Stecker (wie früher) sonderbestellen oder soll das der Elektriker machen?
  • Gibt es schon glückliche Polestar 2 Kunden im OpenWB Universum? Ist bereits ein Modul in Arbeit? Ich könnte dabei unterstützen. Kann die 1p/3p Umschaltung mit dem Polestar 2 genutzt werden?
  • Integration mit Solarlog Base 15 sollte zur PV gesteuerten Ladung funktionieren, oder?
  • Ich müsste den Verbrauch des Ladepunktes mit dem Finanzamt abrechnen. Der integrierte MID VW Zähler muss dazu manuell abgelesen werden oder ist der Zählerstand über die WebUi sichtbar?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Yeti

Re: Konfigurationsanfrage

Verfasst: So Aug 30, 2020 9:39 am
von openWB
1. Muss sogar raus und vor die CEE
2. Macht der Elektriker
3. Volvo SOC sollte bereits gehen (Nightly), bitte testen. Polestar 2 1/3p Nutzer gibt es bereits.
4. Der Zählerstand ist manuell ablesbar oder auch im Ui ablesbar. im Logging sind auch vergangene Zählerstände ablesbar.

Re: Konfigurationsanfrage

Verfasst: So Aug 30, 2020 12:04 pm
von yeti
Danke für die schnelle und kompetente Antwort! 👍🏼

Re: Konfigurationsanfrage

Verfasst: Mo Jul 12, 2021 6:39 am
von Uwe82
Dazu hätte ich auch eine Frage: Wenn der Elektriker den FI aus einer standard+ ausbaut und im Zählerschrank verbaut, was passiert mit der Garantie der Box? Laut Elektriker-Einbauanleitung würde damit jegliche Garantie erlöschen?

Re: Konfigurationsanfrage

Verfasst: Mo Jul 12, 2021 9:13 am
von Mash
In diesem Fall am besten per Mail die Bitte an den Support richten, dass der FI der WB nur beigelegt werden soll.

Re: Konfigurationsanfrage

Verfasst: Mo Jul 12, 2021 9:19 am
von Sonnentanker
Prüfen lassen, ob 5*6mm² auch für Dauerlast ausreichend dimensioniert sind. Ich habe 5*10mm² teils im Kabelkanal, teils im Leerrohr auf einer Strecke von ca. 25m.