Ich habe heute bei einem Bekannten die openWB eingerichtet.
Das Problem, der Hausverbrauch und der Netzbezug werden nicht korrekt angezeigt.

Es wird Netz Exp. mit 4,08kW angezeigt, der Hausverbrauch mit 7W. Das kann nicht stimmen.

Daneben wir angezeigt:
PV 1,79kW, Ladeleistung 6,77kW, Speicherentladung 3,78kW

Logisch wäre:

Netz 7W (Hausverbrauch) und der Hausverbrauch mit 300W (Netz-Export - Speicherentladung)

sowas verspricht Chaos bei einem undedarften Kunden.






PV und Minimum + PV laden in der Folge mit falschen (zu hohen) Werten.

[Die Dateierweiterung zip wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]


Re: Kostal Plenticore mit BVD Speicher

Verfasst: Mo Aug 31, 2020 3:09 pm
von openWB
Ist als EVU / PV und als Speichermodul Plenticore gewählt?

Re: Kostal Plenticore mit BVD Speicher

Verfasst: Mo Aug 31, 2020 3:14 pm
von Eberhard
Ja

eigentlich sollte der ZOE mir nur 10A laden. Da geht er aber auf 12-14A
Er bezieht auch Leistung aus dem Netz.
In der Kostal Energieanzeige ist alles korrekt dargestellt.

Re: Kostal Plenticore mit BVD Speicher

Verfasst: Mo Aug 31, 2020 3:38 pm
von Eberhard
Es ist nicht der erste Kostal. Die letzte Anlagen hatte ich mit Tesla Wallbox. Da wurde nur diese bei EVU eingerichtet - das wars.
Der Kostal hat je seinen eigenen Zähler (KSEM)

Re: Kostal Plenticore mit BVD Speicher

Verfasst: Mo Aug 31, 2020 3:40 pm
von openWB
Dann mal bitte debug daten senden.